17.06.2016 в 16:11:19
max68.2011, столько эмоций не обязательно. :) Человек уже пришел на специализированный форум, а Вы его на любительский отправляете.
Beeliner, защитный проводник нужен для организации системы уравнивания потенциалов, а не "на отвертку".
17.06.2016 в 16:17:19
max68.2011, ну, разделить PEN он сможет только при определенном сечении вводного кабеля.
17.06.2016 в 16:25:37
PEN рвёт 4-х полюсный автомат в шкафу ЯБП-0,4кВ на стороне МРСК. Вроде как в схеме TN-C-S рвать PEN нигде нельзя? И да, сечение после 100А автомата в шкафу ЯБП-0,4кВ меняется с 16мм2 алюминия на 4мм2 меди (т.к. мне разрешили всего 5КВт мощности)
По моему разумению заземление надо делать в шкафу ЯБП-0,4кВ на стороне МРСК (см. рисунок)
Но я туда попасть не смогу, тем более проект и монтаж своей линии делали профи из МРСК :-)
17.06.2016 в 16:27:04
333vs333 написал: столько эмоций не обязательно. :) Человек уже пришел на специализированный форум, а Вы его на любительский отправляете.
Ну это кому как! Для меня ФХ дом родной! Можете там мой профиль глянуть. И давайте не сравнивать в таком ракурсе. Там строительный. Тем более , что шеф и здесь , и там один. :o Сюда захожу редко - очень неудобный формат общения , к сожалению.....
333vs333 написал: ну, разделить PEN он сможет только при определенном сечении вводного кабеля.
Вы не правы!Сечение подводящего кабеля зависит только от выделенной мощи, а вот сечение земли строго нормировано! Если что , я в электрике с 6-ти лет , т.е. уже больше 40 лет.
Бываю иногда.
17.06.2016 в 16:32:33
Beeliner написал: И да, сечение после 100А автомата в шкафу ЯБП-0,4кВ меняется с 16мм2 алюминия на 4мм2 меди (т.к. мне разрешили всего 5КВт мощности)
А это как? Вышестоящий автомат должен защищать нижележащую линию! C:\Users\max68.2011\Downloads\sechenie.gif Значит перед 4 мм2 должен быть автомат не более 25 А !
Бываю иногда.
17.06.2016 в 16:40:25
Ну мне делать ввод в шкаф учёта СИП 2х16мм2 тоже не упёрлось никуда. А номинал автомата в ЯБП-0,4кВ на 100А установил МРСК и меня не спрашивал :-) Есть маленький шанс, что участок линии от ЯБП до ЩУ будет светится от 100А проходящего тока :-) Благо он ВНЕ гаража, на свежем воздухе :-)
17.06.2016 в 16:45:36
Beeliner написал: Есть маленький шанс, что участок линии от ЯБП до ЩУ будет светится от 100А проходящего тока :-) Благо он ВНЕ гаража, на свежем воздухе :-)
Хотите пожара?
Бываю иногда.
17.06.2016 в 21:49:20
max68.2011 написал: Если что , я в электрике с 6-ти лет , т.е. уже больше 40 лет.
Жизнь прожита зря.)) Вы вообще в курсе, что разделение PEN нормируется? Ах да, я же уже об этом говорил,.. значит не в курсе. :) Читайте нормативку, а не форум строительный.
17.06.2016 в 22:54:27
333vs333 написал: что разделение PEN нормируется?
В зависимости от типа системы заземления, а не от сечения вводного кабеля. Тем более при такой моще , как у вопрошавшего.
333vs333 написал: Читайте нормативку,
Вам тоже могу посоветовать : не только нормативку читать , но и побольше практики. А нормативки я Вам сам могу кучу накидать : и по электрике , и по фундаментам , и по перекрытиям , и по производству строительного инструмента своими руками!А также по правовым вопросам. Если смогёте осилить более 400 Гигов моей инфы.... :o ;)
Бываю иногда.
17.06.2016 в 23:46:43
max68.2011 написал: В зависимости от типа системы заземления, а не от сечения вводного кабеля. Тем более при такой моще , как у вопрошавшего.
Это отсебятина, которая не имеет ничего общего с реальностью.
И так, для справки:
ПУЭ-7 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Ну, и далее можете сами почитать, полезно будет.
19.06.2016 в 10:05:26
Сфоткал свой ЩУ и ЯБП. Увидел, что ОИН1 подключен между фазой и РЕ, которая никуда больше не подсоединена :-)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу