Beeliner написал: Нет заземления.

Вот последний пункт мне особенно интересен.

Делаете в ЩУ шину разделения ПЕН на П и ноль. Здесь у ЩУ забиваете стальной штырь ф16мм или уголок ( Вам достаточного одного)на глубину на пару метров глубже глубины промерзания Вашего региона , привариваете полосу стальную и выводите её либо прямо в ЩУ , или хотя бы на полметра-метр над землёй и переход болтовой на медь от 10 мм2 и в ЩУ , НА шину разделения ПЕН.

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2016 в 16:11:19

max68.2011, столько эмоций не обязательно. :) Человек уже пришел на специализированный форум, а Вы его на любительский отправляете.

Beeliner, защитный проводник нужен для организации системы уравнивания потенциалов, а не "на отвертку".

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2016 в 16:17:19

max68.2011, ну, разделить PEN он сможет только при определенном сечении вводного кабеля.

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

17.06.2016 в 16:25:37

PEN рвёт 4-х полюсный автомат в шкафу ЯБП-0,4кВ на стороне МРСК. Вроде как в схеме TN-C-S рвать PEN нигде нельзя? И да, сечение после 100А автомата в шкафу ЯБП-0,4кВ меняется с 16мм2 алюминия на 4мм2 меди (т.к. мне разрешили всего 5КВт мощности)

По моему разумению заземление надо делать в шкафу ЯБП-0,4кВ на стороне МРСК (см. рисунок)

Но я туда попасть не смогу, тем более проект и монтаж своей линии делали профи из МРСК :-)

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

17.06.2016 в 16:27:04

333vs333 написал: столько эмоций не обязательно. :) Человек уже пришел на специализированный форум, а Вы его на любительский отправляете.

Ну это кому как! Для меня ФХ дом родной! Можете там мой профиль глянуть. И давайте не сравнивать в таком ракурсе. Там строительный. Тем более , что шеф и здесь , и там один. :o Сюда захожу редко - очень неудобный формат общения , к сожалению.....

333vs333 написал: ну, разделить PEN он сможет только при определенном сечении вводного кабеля.

Вы не правы!Сечение подводящего кабеля зависит только от выделенной мощи, а вот сечение земли строго нормировано! Если что , я в электрике с 6-ти лет , т.е. уже больше 40 лет.

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

17.06.2016 в 16:32:33

Beeliner написал: И да, сечение после 100А автомата в шкафу ЯБП-0,4кВ меняется с 16мм2 алюминия на 4мм2 меди (т.к. мне разрешили всего 5КВт мощности)

А это как? Вышестоящий автомат должен защищать нижележащую линию! C:\Users\max68.2011\Downloads\sechenie.gif Значит перед 4 мм2 должен быть автомат не более 25 А !

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

17.06.2016 в 16:40:25

Ну мне делать ввод в шкаф учёта СИП 2х16мм2 тоже не упёрлось никуда. А номинал автомата в ЯБП-0,4кВ на 100А установил МРСК и меня не спрашивал :-) Есть маленький шанс, что участок линии от ЯБП до ЩУ будет светится от 100А проходящего тока :-) Благо он ВНЕ гаража, на свежем воздухе :-)

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

17.06.2016 в 16:45:36

Beeliner написал: Есть маленький шанс, что участок линии от ЯБП до ЩУ будет светится от 100А проходящего тока :-) Благо он ВНЕ гаража, на свежем воздухе :-)

Хотите пожара?

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2016 в 21:49:20

max68.2011 написал: Если что , я в электрике с 6-ти лет , т.е. уже больше 40 лет.

Жизнь прожита зря.)) Вы вообще в курсе, что разделение PEN нормируется? Ах да, я же уже об этом говорил,.. значит не в курсе. :) Читайте нормативку, а не форум строительный.

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

17.06.2016 в 22:54:27

333vs333 написал: что разделение PEN нормируется?

В зависимости от типа системы заземления, а не от сечения вводного кабеля. Тем более при такой моще , как у вопрошавшего.

333vs333 написал: Читайте нормативку,

Вам тоже могу посоветовать : не только нормативку читать , но и побольше практики. А нормативки я Вам сам могу кучу накидать : и по электрике , и по фундаментам , и по перекрытиям , и по производству строительного инструмента своими руками!А также по правовым вопросам. Если смогёте осилить более 400 Гигов моей инфы.... :o ;)

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2016 в 23:46:43

max68.2011 написал: В зависимости от типа системы заземления, а не от сечения вводного кабеля. Тем более при такой моще , как у вопрошавшего.

Это отсебятина, которая не имеет ничего общего с реальностью.

И так, для справки:

ПУЭ-7 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Ну, и далее можете сами почитать, полезно будет.

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

19.06.2016 в 10:05:26

Сфоткал свой ЩУ и ЯБП. Увидел, что ОИН1 подключен между фазой и РЕ, которая никуда больше не подсоединена :-)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.06.2016 в 11:43:53

Beeliner написал: Увидел, что ОИН1 подключен между фазой и РЕ, которая никуда больше не подсоединена :-)

А куда его еще нужно подключать? :) Это ограничитель импульсных напряжений - защита от молнии, проще говоря. Только он у Вас не сработает.

Судя по фото, у Вас нет никакого PEN (до 4-полюсного автомата есть, после - нет). Нет повторного заземления, металлорукав не заземлен. Лучше найдите специалиста для квалифицированного осмотра и оценки состояния электроустановки.

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

19.06.2016 в 16:33:57

333vs333 написал: Лучше найдите специалиста для квалифицированного осмотра и оценки состояния электроустановки.

Вся линия до ящика ЯБП-0,4кВ, включая трубостойку из уголка, металлорукав, СИП и 4-х полюсный автомат смонтированы высоклассными специалистами из http://www.mrsk-ural.ru/

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

19.06.2016 в 16:35:02

333vs333 написал: А куда его еще нужно подключать? :) Это ограничитель импульсных напряжений - защита от молнии, проще говоря. Только он у Вас не сработает.

Например между L и N