26.09.2014 в 16:56:41
Прошу оценить работу, критика приветствуется. Спасибо.
26.09.2014 в 22:11:03
стена держится на монтажной пене? :D
26.09.2014 в 22:37:40
Нет, это шель между стеной и вентиляционным коробом заполнена пеной
26.09.2014 в 22:44:00
Атрис, отверстия под отводы сварной коронкой прорезал, болгаркой, или сваркой?
26.09.2014 в 23:27:42
Стояк ГВС разве нужно для полотенчика заужать?
26.09.2014 в 23:55:44
Отверстия делались электросваркой, это делал не я, а снтехник из ук. Я это увидел только вечером.такое количество швов на одном метре трубы это нормально? Развальцовка естественно не делалась. Еще он укотил отвод от холодного стояка просто отрезав счетчик и потом приварив его прямо на сгиб трубы. После этого стояк покрылся очень обильным конденсатом. До этого труба 2 года была сухой. Почему это произошло? Спарка насгибе это нормально? Зачем сделано сужение я плохо понимаю
26.09.2014 в 23:58:45
Фото были сделаны вечером тогоже дня когда были проведены работы. Сейчас по стояку ХВС обильно стекает конденсат
27.09.2014 в 01:53:22
Атрис написал : счетчик и потом приварив его прямо на сгиб трубы
Хм, качество фото не очень, но вроде счетчик не приварен, а прикручен.
Атрис написал : Почему это произошло?
Возможно после запенивания щели вентиляция ухудшилась и стояк теперь потеет. Это не страшно, его надо утеплить какой-нибудь фигней типа энергофлекса.
27.09.2014 в 14:10:45
Швы крупным планом в студию, желательно несколько. Из далека есть определённые подозрения, будет лучше видно - скажу какие :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу