BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124172

29.09.2014 в 19:47:54

dimaGB написал : нуль - около 12мм без изоляции.

Очень хорошо!!! :)

dimaGB написал : Всё было соединено всё тем же хорошо зачищенным орехом.

Вполне надежно.

dimaGB написал : При нём два года назад отгорела одна из фаз.

ну бывает, не протянули вовремя....

dimaGB написал : Сейчас вроде всё норм.

Ну будем считать, что он понимает, что говорит. Может дать ему на пиво, чтобы отключил стояк, зачистил, смазал и затянул все соединения в цепи Вашего нуля? Делов - на час. Тогда можно быть ПОЛНОСТЬЮ уверенным, что в ближайшие N лет все ОК....

0
dimaGB
dimaGB
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Могилёв

Сообщений: 11

29.09.2014 в 20:17:21

Наверное так и сделаю. Спасибо за советы. Основные вопросы прояснил.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.09.2014 в 20:53:20

BV написал : Ну так бы и сказали, а то все вокруг и около

ну как же около - жирным же выделил!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124172

30.09.2014 в 03:03:55

dimaGB написал : нуль - около 12мм без изоляции.

113мм2 ого... всем бы так жить.... :)

BV написал : Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

0