Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

26.09.2014 в 23:27:53

Здравствуйте уважаемые.

Помогите пожалуйста с вопросом подключения бойлера по 3-х фазной схеме...

Вот схема из инструкции бойлера

Т.е. из него выходит 7-ми жильный провод, 3 фазы, 3 ноля и земля. Я планирую подключить его к 3-х полюсному диф. автомату соответственно 5-ти жильным проводом (3 фазы, ноль и земля).

Вот схема

Правильно ли я понимаю, что 3 нуля выходящие из бойлера (в 7-ми жильном кабеле) я соединяю на ноль приходящего 5-ти жильного кабеля?

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

28.09.2014 в 11:47:49

BV, здравствуйте, а не подскажете как лучше выполнить соединение проводов... из бойлера выходит кабель 7 х 1,5. Каждый провод многожильный, концы обжаты гильзами. Я планировал подвести к нему NYM 5 х 2,5 (хватит ли такого сечения, если на ноль NYM подключатся 3 ноля с бойлера каждый по 1,5 мм2?). Думаю как соединить... самым надежным кажется пайка, т.к. сварка отпадает. Может быть еще клеммы типа vago, но загильзованные провода еще ни разу не пробовал в них засунуть. Или может винтовые зажимы использовать???

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

28.09.2014 в 12:04:08

Ikebot написал : ... из бойлера выходит кабель 7 х 1,5. ...

Имхо ... проще будет, отцепить этот кабель, ... объединить "нули" перемычками, и подключить свой кабель непосредственно на штатном клеммнике бойлера.

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

28.09.2014 в 16:24:34

TOPMO3 написал : Имхо ... проще будет, отцепить этот кабель, ... объединить "нули" перемычками, и подключить свой кабель непосредственно на штатном клеммнике бойлера.

Лучший вриант, и лишних содинений не будет

0
Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

29.09.2014 в 00:58:49

Спасибо за совет! Как лучше сделать такие перемычки... кусочками проводов или есть другие варианты?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

29.09.2014 в 01:10:26

Ikebot написал : Как лучше сделать такие перемычки... кусочками проводов или есть другие варианты?

Так нет фото.... Лучше - медными пластинами, если выводы рядом. Или оконцованным О-клеммами проводом, или без разрывов одножильным, сделав петли на винтовых выводах

0
Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

29.09.2014 в 12:36:22

Фото сегодня сделаю. Я еще подумал, может не мудрить лишнего раз все равно кабель менять может и взять 7-ми жильный и им тянуть до диф. автомата, а у него уже 3 ноля обжать в одну гильзу и в диф. сразу. Вопрос только что за кабель такой 7-ми жильный... какой лучше взять... моножильный или многожильный? Какого типа лучше? Пока удалось только NYM 7х1,5 найти в одном месте и производитель какой то... "Лапп Руссия" в первый раз такого вижу:a

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

29.09.2014 в 12:41:28

Ikebot написал : Фото сегодня сделаю. Я еще подумал, может не мудрить лишнего раз все равно кабель менять может и взять 7-ми жильный и им тянуть до диф. автомата, а у него уже 3 ноля обжать в одну гильзу и в диф. сразу. ..

Вот это и будет как раз ... "мудрешь лишнего"(с) ... имхо.

0
Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

06.10.2014 в 21:52:04

Извиняюсь, что так долго фото делал:o

В общем снял крышку с бойлера и вот, что увидел...

Фазные и нулевые провода доступны, но заземление уходит куда-то внутрь, поэтому вариант с заменой всего кабеля мне не понравился.

Подумал смонтировать распаечную коробку, с установленным клеммником с винтовыми зажимами типа такого...

Оконцевать жилы можно О-образными наконечниками или гильзами. Как такой вариант, что думаете?

Думал еще над вариантом просто спаять провода, но смущает меня, что при нагрузках место пайки будет нагреваться и олово может расплавится... не знаю реально ли это, но вариант с клеммником под винты показался надежнее и проще.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.10.2014 в 14:43:24

Что никто не подскажет?:help

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.10.2014 в 15:00:13

Не знаю, чего тут мудрить. Правильно всё пишите. раз на штатный клеммник не включиться, то делайте расп. коробку, а в ней клеммник винтовой. Со стороны бойлера многопроволочные жилы уже обжаты втулочными наконечниками. Не забудьте, что АВ стоит ставить по участку линии имеющему наименьшее сечение линии, то есть на 10А. ИМХО

Какая длина линии от щита? открытая, скрытая проводка?

0
Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.10.2014 в 17:46:00

crazy_duck, линия 4 м. в кабель-канале по несгораемому основанию. А не подскажете касаемо клеммника... какой лучше использовать? в магазинах в основном обычные шины или зажимы типа vago, а вот таких как на картинке у меня в стандартных строительных магазинах я не видел, нужно идти в специализированный и, чтобы там совсем не тупить... не подскажете как клеммники такого типа называются?

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

10.10.2014 в 01:00:16

Если место рядом с бойлером есть, то можете совсем красиво и надежно сделать. Поставить маленькую коробку с нужным IP и DIN рейкой, а на ней использовать винтовые клеммы на din рейку:

https://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9685119&st=11 Клемма винтовая MA2.5/5 2.5 мм.кв (5486R0300) https://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9685123&st=11 Клемма винтовая MA2.5/5N 2.5 мм.кв синяя (5486R0500)

Получится клеммная коробка типа такой: https://www.spb.etm.ru/ipro/1116/6000027.png Бывает уже и готовые такие штуки, у HENSEL, например.

Второй вариант - это клеммник, как на вашей картинке. Иногда его еще называют клеммная колодка, блок клемм, блок клеммный, терминальный блок.

А чем Wago плох? Если это не подделка, конечно. Только ни в коем случае полиэтиленовые клеммники не берите, типа таких http://www.elstrim.ru/images/catalog/04/04_03_01.jpg

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

10.10.2014 в 01:21:18

Ikebot написал : Я планировал подвести к нему NYM 5 х 2,5 (хватит ли такого сечения, если на ноль NYM подключатся 3 ноля с бойлера каждый по 1,5 мм2?)

Вы спрашивали.

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу