crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.10.2014 в 15:00:13

Не знаю, чего тут мудрить. Правильно всё пишите. раз на штатный клеммник не включиться, то делайте расп. коробку, а в ней клеммник винтовой. Со стороны бойлера многопроволочные жилы уже обжаты втулочными наконечниками. Не забудьте, что АВ стоит ставить по участку линии имеющему наименьшее сечение линии, то есть на 10А. ИМХО

Какая длина линии от щита? открытая, скрытая проводка?

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.10.2014 в 17:46:00

crazy_duck, линия 4 м. в кабель-канале по несгораемому основанию. А не подскажете касаемо клеммника... какой лучше использовать? в магазинах в основном обычные шины или зажимы типа vago, а вот таких как на картинке у меня в стандартных строительных магазинах я не видел, нужно идти в специализированный и, чтобы там совсем не тупить... не подскажете как клеммники такого типа называются?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

10.10.2014 в 01:00:16

Если место рядом с бойлером есть, то можете совсем красиво и надежно сделать. Поставить маленькую коробку с нужным IP и DIN рейкой, а на ней использовать винтовые клеммы на din рейку:

https://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9685119&st=11 Клемма винтовая MA2.5/5 2.5 мм.кв (5486R0300) https://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9685123&st=11 Клемма винтовая MA2.5/5N 2.5 мм.кв синяя (5486R0500)

Получится клеммная коробка типа такой: https://www.spb.etm.ru/ipro/1116/6000027.png Бывает уже и готовые такие штуки, у HENSEL, например.

Второй вариант - это клеммник, как на вашей картинке. Иногда его еще называют клеммная колодка, блок клемм, блок клеммный, терминальный блок.

А чем Wago плох? Если это не подделка, конечно. Только ни в коем случае полиэтиленовые клеммники не берите, типа таких http://www.elstrim.ru/images/catalog/04/04_03_01.jpg

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

10.10.2014 в 01:21:18

Ikebot написал : Я планировал подвести к нему NYM 5 х 2,5 (хватит ли такого сечения, если на ноль NYM подключатся 3 ноля с бойлера каждый по 1,5 мм2?)

Вы спрашивали.

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

10.10.2014 в 09:33:12

crazy_duck, спасибо Вам за ответы! Против wago ничего не имею, освещение на них делал, очень понравились, но в случае с бойлером придется использовать гильзы... после обжима сечение у них квадратное + изолятор, который нужно срезать иначе в wago не лезет. Все это как-то напрягает, хотя может и надумано:cool: Идея с клеммами на din рейку хорошая, а они бывают на присоединение 4 проводников? чтобы мне 3 нуля соединить с приходящим N?

Т.е. можно было мне и на 1,5 квадрата провод брать?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

10.10.2014 в 10:49:53

Ikebot написал : Т.е. можно было мне и на 1,5 квадрата провод брать?

По идее можно. Линия короткая, падения напряжения практически не будет, проводка у вас открытая, в случае чего кабель и заменить можно на большее сечение. А можно и сразу с запасом заложить и АВ на 10А (так как есть участок на 1,5 кв) - не вижу принципиальной разницы.

Ikebot написал : но в случае с бойлером придется использовать гильзы

мне не нравится в гильзу засовывать моножилу и многожилу (хоть и в наконечнике), что-то все-таки смущает. Еще и соединение не разборное, сломается бойлер, в гарантию повезете, обрезать нужно будет. В вашем случае клеммный блок или набор клемм на din рейку ИМХО оптимальный вариант. И надежно, и соединение разбираемое.

Ikebot написал : Идея с клеммами на din рейку хорошая, а они бывают на присоединение 4 проводников?

Бывают,в пром автоматике. у ABB есть такие, но они в Москве с СПб под заказ, тем более в Петрозаводске их достать будет сложно, дорого и не нужно :) Лучше перемычки специальные для этих клемм (ссылки на которые я скидывал): Перемычка BJMI5D 4 полюса для МA2.5/5D2 IP20 (6738R0300) (если не найдете, то просто перемычками из жилы клеммные выходы соедините.

или, если будете делать на din рейке в коробке, можно обычную шину нулевую поставить

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

10.10.2014 в 11:03:15

Ikebot написал : может не мудрить лишнего раз все равно кабель менять может и взять 7-ми жильный

И получить дополнительные потери на нагрев нулевых проводников.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

10.10.2014 в 12:14:17

ВТБ!, а в чем тогда смысл производителя использовать 7-ми жильный кабель? Я, когда выбирал 3-х фазный бойлер, даже не подозревал, что кабель у него 7-ми, а не 5-ти жильный. Открыл коробку... был удивлен:eek:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

10.10.2014 в 12:20:52

Ikebot написал : а в чем тогда смысл производителя использовать 7-ми жильный кабель?

Чтобы к одной фазе подключить. В инструкции же всё есть.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

10.10.2014 в 12:25:49

crazy_duck написал : мне не нравится в гильзу засовывать моножилу и многожилу (хоть и в наконечнике), что-то все-таки смущает. Еще и соединение не разборное, сломается бойлер, в гарантию повезете, обрезать нужно будет. В вашем случае клеммный блок или набор клемм на din рейку ИМХО оптимальный вариант. И надежно, и соединение разбираемое.

Многожильный провод без опресовки что в клеммный блок, что в wago помещать не стоит. Пока вижу вариант клеммный блок под винты и опресовку многожильных проводов от бойлера в О-образные гильзы.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

10.10.2014 в 12:28:16

ВТБ! написал : Чтобы к одной фазе подключить. В инструкции же всё есть

эммм... и что ноль то все равно общий...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу