AlexeyL написал :
- отводы от стояка внутри квартир. Этажных щитов нет в проекте дома.
Все понятно. Печально....
AlexeyL написал :
Поможет, например, принудительная установка дифзащиты в этажном щите -
Две квартиры, в обоих была реконструкция стояков, УЗО установили вместе с новыми стояками одновременно. В новых домах - УЗО по умолчанию.
У Вас похоже - достаточно редкий случай....
AlexeyL написал :
А если система C без -S - то неизбежны большие токи уравнивания даже при нормальной работе, без явных аварий.
Увы, многие этого не в состоянии понять, хотя многие способны посчитать ток при параллельном соединении сопротивлений :)
Может таким людям будет проще думать в терминах "проводимость" = 1/R ?
Чем толще провод от PEN до трубы с водой, чем лучше контакт с этой трубой - тем больше ток уравнивания.....
PS В практике было: В одном доме два разных ввода, от двух разных ТП, расположенных даже в разных районах города. И помещение к которому приходили эти два ввода. Толстенной шины между приходящими PENами не было. И стояки 4-х проводные. И мощности с одного ввода в помещение - не хватало....
Вот как хочешь так и "пляши" с землей :) По 16 (или 10мм2) постоянно бегало 20А в лучшем случае.... страшно было подумать, что-бы было, если бы экскаватор случайно "вскопал" один из кабелей....
Зато - дублированное энергоснабжение....
Потом забил на это, но предупредил - "Если Вам оно не надо, то и мне - подавно не надо" :)