Songo написал : Забыл ключ от щитов, посиму сфоткал только щит 5 этажа (щиты установлены высоковато, стульчика не было, посиму ракурс не очень):

На верхнем левом счетчике странные показания, всего 15 кВт*ч, хотя стоит он по видимому давно

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.10.2014 в 09:33:51

#4749029

Если приезжаю на заявку и вижу явные проблемы в эл.щите или ВРУ,то рублю питание нафиг и устраняю проблему невзирая на жалобы.

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.10.2014 в 09:46:07

#4749037

volchenok написал : то рублю питание нафиг и устраняю проблему невзирая на жалобы.

если вы работник аварийной службы;), то какие могут быть проблемы?.. или просто бэтмэн-одиночка?...:D:D

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.10.2014 в 09:52:00

#4749041

Songo написал : щит 5 этажа

  1. От нижнего счетчика отходящие L и N - желто-зеленым проводом - нехорошо.
  2. Обратите внимание на средний пакетник - его лучше не крутить. Лучше откусить подходящую к нему фазу как можно дальше о него.(Если под напряжением придется работать) Там контакт нижний слева - уже довольно сильно подгорел. Справа сверху тоже подгорает. Причем изоляция проводов, которые выше пакетника, уже подкоптилась и УЗО ДЭК, которое выше этого пакетника тоже подкоптилось.
  3. Нулевые шинки, которые выше автоматов. Тоже любят прогорать, из-за ослабленных винтов.
  4. Мне не нравятся открытые фазные шины.
  5. На шине, обозначенной "N" по два нуля под один винт. Тоже нехорошо.

Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

04.10.2014 в 10:21:53

#4749059

Во вру медные наконечники на алюминиевых шинах? Еще можно на ноли алюминиевую шину поверх стальной присобачить.

Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

04.10.2014 в 10:29:48

#4749064

user000000 Такое иногда встречается, если между шинкой и наконечником есть шайба стальная то нет ничего страшного, но здесь похоже нет, а может и есть но нам не видно. Вот то что нет кожухов на ПЦшках вот это не есть гуд. И еще нужно нулевую шину всю зачищать хотя бы около отверстий (напильником продрать до блеска).

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.10.2014 в 10:31:44

#4749067

volchenok написал : На второй фотке таймер электромеханический,для включения хоз.освещения.

Спасибо. Я так и предполагал, но он уже походу давно не работает, свет включается по фотореле вроде.

andrewkhv написал : я уже не понимаю, чего вы хотите делать. весь дом откапиталить?

Нет, про это речь не шла с председателем. На данный момент мне нужно только сделать капремонт щита второго этажа (фотки выкладывал выше). Щит 5 этажа выложил для показа, что во всём доме щиты в аварийном состоянии, посиму возможно, что после капремонта щита на 2 этаже, я ещё (по просьбе жильцов или председателя) буду делать капремонт щитов других этажей. В связи с этим, хочу выработать некий единый подход к данной задача, чтобы все щиты были сделаны максимально по одному принципу, дабы одинаково смотрелись и читались. p.s. Если бы нужно было просто отремонтировать, уехать и забыть - то так бы уже и сделал не заводя тему.

Ixtim написал : да "чисто поговорить" тема создана... я ТСу задал вопрос: смета есть? а он ответил:

Ixtim написал : изначально порочный подход к серьёзному делу... по итогу, или кинут с оплатой, или сам убежит, бросив работу на полпути...

Если вы работаете по смете или по точкам - то это ваш выбор. На форуме есть темы: Электрики Подскажите пожалуйста, сколько стоит работа по установке точки? Сколько же стоит работа электрика? Можете почитать и сделать выводы :).

artem_vld написал : На верхнем левом счетчике странные показания, всего 15 кВт*ч, хотя стоит он по видимому давно

rip87 написал :

  1. От нижнего счетчика отходящие L и N - желто-зеленым проводом - нехорошо. ....................

Этот этаж меня покуда не интересует, они не просили чего либо делать. Фотка приведена для общей картины состояния щитов разных этажей.

хунта написал : Такое иногда встречается, если между шинкой и наконечником есть шайба стальная то нет ничего страшного, но здесь похоже нет, а может и есть но нам не видно.

Шайб нет. Про ремонт ВРУ поговорить можно, но делать его покуда не просили, хотя речь заводилась уже год назад, когда открутился PEN. Фотки приведены по просьбе форумчан для понимания возможностей сетей.

Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

04.10.2014 в 10:39:47

#4749077

artem_vld написал : На верхнем левом счетчике странные показания, всего 15 кВт*ч, хотя стоит он по видимому давно

Просто механизм обнулился в очередной раз.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.10.2014 в 10:41:55

#4749080

Songo написал : Фотка приведена для общей картины состояния щитов разных этажей.

Понятно, это неудивительно. Все щиты в старых домах в таком состоянии. Некому подтягивать винтики периодически и нет вводного автомата, ограничивающего потребляемую мощность. :(

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.10.2014 в 13:36:47

#4749278

Songo написал : Можете почитать и сделать выводы

спасибо КЭП!!:) Но там не из чего делать выводы... пустая болтовня ниочём...

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.10.2014 в 13:38:21

#4749280

Кстати во ВРУ так и непонятно что за провод обжат медными наконечниками?Медный или алюминиевый?

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.10.2014 в 13:55:38

#4749306

Songo написал : Если вы работаете по смете или по точкам - то это ваш выбор.

Предпочитаю работать по схеме: "Утром деньги - вечером стулья"...:) потому как, "динамо" и кидалово с оплатой выполненных работ стало, к сожалению, нормальной практикой...:mad:

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

04.10.2014 в 14:58:05

#4749375

Тоже есть перспектива полного ремонта общедомовых сетей в 12кварирнике. Хоть и вилами по воде, все равно набираю информацию. Начинать думаю с общего РУ и сделать наконец нормальный контур ЗУ.(вот тут больше вопросов, чем ответов, считаю по образцу своего диплома). Этажные щиты попроще, но тоже возникает много вопросов , например по слаботочке(опыта нет) телефония. Опять же разделение по общим и например подвальным помещениям. Подвалы не в собственности официально, но по факту в личном пользовании, следовательно потребление станочков, отопителей идет на общий счетчик, что неправильно. А при приведении в норм состояние, возникнут "терки". Короче такие работы требуют как проекта.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2014 в 15:39:03

#4749427

По вводной ячейке.
Дом сидит на 2 вводах с подстанции. В работе 2 ввода. Левый подъезды, тех нужды и не понятно что.
Правый ? 3 счетчика. Левый – квартиры, средний - ?, правый - ? Рабочии нули идут по броне.
Правый ржавая гайка.
Левый – почему 2 оплетки под одним болтовым соединением (вторая чья?)? После левых вставок на пинцетах нет промежуточных шайб (наконечник и 2 одножильных).

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.10.2014 в 16:21:45

#4749488

camper написал : возникает много вопросов , например по слаботочке(опыта нет) телефония

а зачем лезть в слаботочку? Есть провайдеры и прочие конторы-операторы телефонии, пусть они и занимаются ей, или вам чужого гемора хочется хватануть?

camper написал : Короче такие работы требуют проекта.

Воот именно, сметы и хотя бы маломальского проекта. Чтобы потом если начнутся какие-либо предъявы по качеству и (самое главное) объемам выполненных работ, вы всегда могли сослаться на смету и проект. Потому что сейчас хитровывернутых любителей сделать ремонт "на халяву" хоть отбавляй... причем как среди жильцов, так и среди всяких разных чинуш... Это особенно касается многоквартирных домов, подстраховка документами обязательно должна быть.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.10.2014 в 17:40:16

#4749566

Два ввода в ВРУ это либо Квартиры и Лифты +Хоз.освещение или просто резерв.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2014 в 17:45:33

#4749570

volchenok написал : Два ввода в ВРУ это либо Квартиры и Лифты +Хоз.освещение или просто резерв.

Первоистчник!!!

Songo написал : в одном многоэтажном (5 этажей, 2 подъезда) доме.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2014 в 17:49:43

#4749574

volchenok написал : или просто резерв.

Какой резерв!!! С 1 перекидного рубильника при 2 вводах – резерв! А по фото 2 перекедных рубильника и оба в работе – КАКОЕ ГАДАНИЕ, ТОЛЬКО ВОПРОСЫ!!!

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.10.2014 в 19:30:33

#4749717

У меня вопросов нету,что знаю про электрохозяйство домовое,то и изложил.Гаданием не увлекаюсь,предпочитаю аудиовизуальнотактильный анализ,ну и ткнуть индикатором.

Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

04.10.2014 в 19:33:53

#4749723

Третий счетчик во ВРУ не опломбираванный скорей всего это технический учет. Хотя по факту нужно конечно смотреть что куда идет.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.10.2014 в 22:52:07

#4750203

Bladiclab написал : По вводной ячейке. Дом сидит на 2 вводах с подстанции. В работе 2 ввода. Левый подъезды, тех нужды и не понятно что.

Да, у дома 2 ввода с одной ТП, в работе только 1 ввод (нижний), второй ввод (верхний) отключен. Порвали кабель второго ввода в земле, потом восстановили но чередование фаз не совпало, посиму попросил на ТП убрать вставки со второго ввода, что бы никто его не включил на пару с первым вводом. p.s. Это только с первого виду кажется, что включены оба ввода, на самом деле только один. Один ввод подведён снизу, он и работает, второй ввод подведён сверху. Для включения его нужно вначале переключить один рубильник (работают 2 ввода), потом второй (отключается 1 ввод). Чтобы не прерывать подачу электричества в дом.

Bladiclab написал : 3 счетчика. Левый – квартиры, средний - ?, правый - ?

Не разбирался, председатель точно знает. У дома есть постройки на своей территории и своё освещение этой территории. Посиму скорее всего на это и стоит (если нужно, можно узнать).

Bladiclab написал : Левый – почему 2 оплетки под одним болтовым соединением (вторая чья?)?

Нет подробнее фотки, буду там и посмотрю, вообще непорядок. нужно под разные гайки посадить (если дело до ремонта ВРУ дойдёт).

Bladiclab написал : После левых вставок на пинцетах нет промежуточных шайб (наконечник и 2 одножильных).

По ВРУ я всё озвучу председателю, будет платить - буду делать, а то там бывают казусы.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2014 в 00:55:56

#4807170

Здравствуйте. Деньги наконец собрал весь этаж. Думал вначале Ези9 ставить, но заказал Легранд TX3, жду покуда приедут. Посиму покуда жду, хотел уточнить несколько вопросов: 1) Что всё-таки ставить в роли вводного устройства. В новых домах обычно вижу ВА на вводе, доступ к вводному ВА и абонентским - свободный (за одной дверцей). В данном щите, если ставить ВН/ВА на место пакетников, то доступа к ним не будет, посиму на том месте только ВН. На верхней DIN-рейке хватает места, можно поставить вводной ВА и абонентские вместе. В случае срабатывания вводного ВА, жилец спокойно сам его сможет включить. 2) Если ставить до счетчика ВН 63А, то как аргументировать установку значительно большего номинала (на случай маловероятной проверки)? Думаю доказывать, что ВН не ограничивает мощность, посиму был установлен ВН 63А - будет бесполезно :(. 3) Вешать буду на 1 фазу (но орехи наверно попробую поставить на каждую квартиру свои), покуда думаю считать так: 1 этаж - L1 2 эт. - L2 3 эт. - L3 4 эт. - L1 5 эт. - L2 4) В в счетчик буду заводить ПВ1-6 (ПВ3-6 опрессованный в НШВИ, что то меньше внушает доверия), да и при замене счетчика, меньше головной боли будет у кого то. Задумался над отводами от стояка, может сделать их при помощи ПВ3-6 с опрессовкой НШВИ и зажать в орех (как уже приводилось на форуме)? Насколько надёжно данное решение?

Покуда вроде всё. Спасибо.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2014 в 01:30:48

#4807212

Можно и ВА вводные вместе с групповыми поставить,только маркером подписать лучше номер квартиры.Если проверяющие упрутся именно в необходимость ограничения мощности,тогда и впрям доказывать что либо будет бесполезно.Для орехов лучше взять НШВ(т.е. без юбки).По моему далеко неглупые люди придумали подключать 1фаза=1 квартира в эл.щитах,или в вашем случае жилы разноцветные?

Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

02.11.2014 в 08:01:38

#4807294

У нас ВН 63А стоят, но проводочек -- жилка 2,5 из ШВВП. Далее, после счетчика, стоит АВ 25А на квартиру. Вот и ограничение.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.11.2014 в 11:51:11

#4807452

Songo написал : Задумался над отводами от стояка, может сделать их при помощи ПВ3-6 с опрессовкой НШВИ и зажать в орех (как уже приводилось на форуме)? Насколько надёжно данное решение?

зачем вам разные виды проводов? чтобы потом остался не один обрезок, а два на провод каждого цвета?

Songo написал : 1 этаж - L1 2 эт. - L2 3 эт. - L3 4 эт. - L1 5 эт. - L2

L3 выходит нагружена вдвое слабее других фаз?

Songo написал : Если ставить до счетчика ВН 63А, то как аргументировать установку значительно большего номинала (на случай маловероятной проверки)?

а что, могут потребовать объяснений? скажите что это рубильник, типа пакетника советского, только современный.

Songo написал : Что всё-таки ставить в роли вводного устройства.

лучше конечно же ставить рубильник.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2014 в 12:54:52

#4807507

volchenok написал : По моему далеко неглупые люди придумали подключать 1фаза=1 квартира в эл.щитах,или в вашем случае жилы разноцветные?

Жилы одинакового цвета, а что мешало им их пометить? 1 фаза = 1 квартира = глупость.

andrewkhv написал : зачем вам разные виды проводов? чтобы потом остался не один обрезок, а два на провод каждого цвета?

Оба провода в бухтах, посиму обрезков не будет, главное надёжный и удобный монтаж.

andrewkhv написал : L3 выходит нагружена вдвое слабее других фаз?

Какие варианты? Можно по 2 этажа на фазу вешать, но кол-во квартир разное на этажах.

andrewkhv написал : а что, могут потребовать объяснений? скажите что это рубильник, типа пакетника советского, только современный.

Могут упереться в его номинал, родные вроде 25А :(.

andrewkhv написал : лучше конечно же ставить рубильник.

Вот и я о том, что смысл с ВА на вводе, если при КЗ вероятнее всего, потушит всю квартиру. Это если поставить селективный ВА, или без защиты по КЗ (только с тепловой), но их найти у нас нереально.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.11.2014 в 13:06:44

#4807515

Songo написал : Можно по 2 этажа на фазу вешать, но кол-во квартир разное на этажах.

делите номер квартиры на 3 и находите остаток. остаток 0 - 1 фаза, 1 - 2я, 2-3я

Songo написал : главное надёжный и удобный монтаж.

не думаю, что с этим будут проблемы в случае ПВ-1 - места же много, зато не надо никаких наконечников.

Songo написал : смысл с ВА на вводе,

вводной автомат должен стоять после счетчика.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2014 в 13:22:02

#4807532

andrewkhv написал : вводной автомат должен стоять после счетчика.

Его раньше не ставили, зачем он сейчас нужен, если есть абонентские ВА, а для ремонта можно ВН отключить?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.11.2014 в 13:32:03

#4807541

Songo написал : Его раньше не ставили,

раньше был царь Горох. а сейчас ПУЭ-7. вводной автмат ограничивает выделенную на квартиры мощность. после него - хоть двадцать групповых автоматов на суммарный ток 200-250А. вы сделаете реконструкцию, а через неделю какой нить дядя Вася воткнет себе еще один автомат на стиралку - получится что он может потреблять больше других. а когда таких дядек наберется полподъезда, начнут гореть предохранители стояка.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2014 в 13:45:04

#4807557

Songo написал : 1 фаза = 1 квартира = глупость.

Я такую глупость в любом этажном электрощите вижу,всё согласно проекту.