rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.10.2014 в 09:52:00

Songo написал : щит 5 этажа

  1. От нижнего счетчика отходящие L и N - желто-зеленым проводом - нехорошо.
  2. Обратите внимание на средний пакетник - его лучше не крутить. Лучше откусить подходящую к нему фазу как можно дальше о него.(Если под напряжением придется работать) Там контакт нижний слева - уже довольно сильно подгорел. Справа сверху тоже подгорает. Причем изоляция проводов, которые выше пакетника, уже подкоптилась и УЗО ДЭК, которое выше этого пакетника тоже подкоптилось.
  3. Нулевые шинки, которые выше автоматов. Тоже любят прогорать, из-за ослабленных винтов.
  4. Мне не нравятся открытые фазные шины.
  5. На шине, обозначенной "N" по два нуля под один винт. Тоже нехорошо.
0
user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

04.10.2014 в 10:21:53

Во вру медные наконечники на алюминиевых шинах? Еще можно на ноли алюминиевую шину поверх стальной присобачить.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

04.10.2014 в 10:29:48

user000000 Такое иногда встречается, если между шинкой и наконечником есть шайба стальная то нет ничего страшного, но здесь похоже нет, а может и есть но нам не видно. Вот то что нет кожухов на ПЦшках вот это не есть гуд. И еще нужно нулевую шину всю зачищать хотя бы около отверстий (напильником продрать до блеска).

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.10.2014 в 10:31:44

volchenok написал : На второй фотке таймер электромеханический,для включения хоз.освещения.

Спасибо. Я так и предполагал, но он уже походу давно не работает, свет включается по фотореле вроде.

andrewkhv написал : я уже не понимаю, чего вы хотите делать. весь дом откапиталить?

Нет, про это речь не шла с председателем. На данный момент мне нужно только сделать капремонт щита второго этажа (фотки выкладывал выше). Щит 5 этажа выложил для показа, что во всём доме щиты в аварийном состоянии, посиму возможно, что после капремонта щита на 2 этаже, я ещё (по просьбе жильцов или председателя) буду делать капремонт щитов других этажей. В связи с этим, хочу выработать некий единый подход к данной задача, чтобы все щиты были сделаны максимально по одному принципу, дабы одинаково смотрелись и читались. p.s. Если бы нужно было просто отремонтировать, уехать и забыть - то так бы уже и сделал не заводя тему.

Ixtim написал : да "чисто поговорить" тема создана... я ТСу задал вопрос: смета есть? а он ответил:

Ixtim написал : изначально порочный подход к серьёзному делу... по итогу, или кинут с оплатой, или сам убежит, бросив работу на полпути...

Если вы работаете по смете или по точкам - то это ваш выбор. На форуме есть темы: Электрики Подскажите пожалуйста, сколько стоит работа по установке точки? Сколько же стоит работа электрика? Можете почитать и сделать выводы :).

artem_vld написал : На верхнем левом счетчике странные показания, всего 15 кВт*ч, хотя стоит он по видимому давно

rip87 написал :

  1. От нижнего счетчика отходящие L и N - желто-зеленым проводом - нехорошо. ....................

Этот этаж меня покуда не интересует, они не просили чего либо делать. Фотка приведена для общей картины состояния щитов разных этажей.

хунта написал : Такое иногда встречается, если между шинкой и наконечником есть шайба стальная то нет ничего страшного, но здесь похоже нет, а может и есть но нам не видно.

Шайб нет. Про ремонт ВРУ поговорить можно, но делать его покуда не просили, хотя речь заводилась уже год назад, когда открутился PEN. Фотки приведены по просьбе форумчан для понимания возможностей сетей.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

04.10.2014 в 10:39:47

artem_vld написал : На верхнем левом счетчике странные показания, всего 15 кВт*ч, хотя стоит он по видимому давно

Просто механизм обнулился в очередной раз.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.10.2014 в 10:41:55

Songo написал : Фотка приведена для общей картины состояния щитов разных этажей.

Понятно, это неудивительно. Все щиты в старых домах в таком состоянии. Некому подтягивать винтики периодически и нет вводного автомата, ограничивающего потребляемую мощность. :(

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.10.2014 в 13:36:47

Songo написал : Можете почитать и сделать выводы

спасибо КЭП!!:) Но там не из чего делать выводы... пустая болтовня ниочём...

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.10.2014 в 13:38:21

Кстати во ВРУ так и непонятно что за провод обжат медными наконечниками?Медный или алюминиевый?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.10.2014 в 13:55:38

Songo написал : Если вы работаете по смете или по точкам - то это ваш выбор.

Предпочитаю работать по схеме: "Утром деньги - вечером стулья"...:) потому как, "динамо" и кидалово с оплатой выполненных работ стало, к сожалению, нормальной практикой...:mad:

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

04.10.2014 в 14:58:05

Тоже есть перспектива полного ремонта общедомовых сетей в 12кварирнике. Хоть и вилами по воде, все равно набираю информацию. Начинать думаю с общего РУ и сделать наконец нормальный контур ЗУ.(вот тут больше вопросов, чем ответов, считаю по образцу своего диплома). Этажные щиты попроще, но тоже возникает много вопросов , например по слаботочке(опыта нет) телефония. Опять же разделение по общим и например подвальным помещениям. Подвалы не в собственности официально, но по факту в личном пользовании, следовательно потребление станочков, отопителей идет на общий счетчик, что неправильно. А при приведении в норм состояние, возникнут "терки". Короче такие работы требуют как проекта.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2014 в 15:39:03

По вводной ячейке.
Дом сидит на 2 вводах с подстанции. В работе 2 ввода. Левый подъезды, тех нужды и не понятно что.
Правый ? 3 счетчика. Левый – квартиры, средний - ?, правый - ? Рабочии нули идут по броне.
Правый ржавая гайка.
Левый – почему 2 оплетки под одним болтовым соединением (вторая чья?)? После левых вставок на пинцетах нет промежуточных шайб (наконечник и 2 одножильных).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу