04.10.2014 в 17:40:16

Два ввода в ВРУ это либо Квартиры и Лифты +Хоз.освещение или просто резерв.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2014 в 17:45:33

volchenok написал : Два ввода в ВРУ это либо Квартиры и Лифты +Хоз.освещение или просто резерв.

Первоистчник!!!

Songo написал : в одном многоэтажном (5 этажей, 2 подъезда) доме.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2014 в 17:49:43

volchenok написал : или просто резерв.

Какой резерв!!! С 1 перекидного рубильника при 2 вводах – резерв! А по фото 2 перекедных рубильника и оба в работе – КАКОЕ ГАДАНИЕ, ТОЛЬКО ВОПРОСЫ!!!

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.10.2014 в 19:30:33

У меня вопросов нету,что знаю про электрохозяйство домовое,то и изложил.Гаданием не увлекаюсь,предпочитаю аудиовизуальнотактильный анализ,ну и ткнуть индикатором.

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

04.10.2014 в 19:33:53

Третий счетчик во ВРУ не опломбираванный скорей всего это технический учет. Хотя по факту нужно конечно смотреть что куда идет.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.10.2014 в 22:52:07

Bladiclab написал : По вводной ячейке. Дом сидит на 2 вводах с подстанции. В работе 2 ввода. Левый подъезды, тех нужды и не понятно что.

Да, у дома 2 ввода с одной ТП, в работе только 1 ввод (нижний), второй ввод (верхний) отключен. Порвали кабель второго ввода в земле, потом восстановили но чередование фаз не совпало, посиму попросил на ТП убрать вставки со второго ввода, что бы никто его не включил на пару с первым вводом. p.s. Это только с первого виду кажется, что включены оба ввода, на самом деле только один. Один ввод подведён снизу, он и работает, второй ввод подведён сверху. Для включения его нужно вначале переключить один рубильник (работают 2 ввода), потом второй (отключается 1 ввод). Чтобы не прерывать подачу электричества в дом.

Bladiclab написал : 3 счетчика. Левый – квартиры, средний - ?, правый - ?

Не разбирался, председатель точно знает. У дома есть постройки на своей территории и своё освещение этой территории. Посиму скорее всего на это и стоит (если нужно, можно узнать).

Bladiclab написал : Левый – почему 2 оплетки под одним болтовым соединением (вторая чья?)?

Нет подробнее фотки, буду там и посмотрю, вообще непорядок. нужно под разные гайки посадить (если дело до ремонта ВРУ дойдёт).

Bladiclab написал : После левых вставок на пинцетах нет промежуточных шайб (наконечник и 2 одножильных).

По ВРУ я всё озвучу председателю, будет платить - буду делать, а то там бывают казусы.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2014 в 00:55:56

Здравствуйте. Деньги наконец собрал весь этаж. Думал вначале Ези9 ставить, но заказал Легранд TX3, жду покуда приедут. Посиму покуда жду, хотел уточнить несколько вопросов: 1) Что всё-таки ставить в роли вводного устройства. В новых домах обычно вижу ВА на вводе, доступ к вводному ВА и абонентским - свободный (за одной дверцей). В данном щите, если ставить ВН/ВА на место пакетников, то доступа к ним не будет, посиму на том месте только ВН. На верхней DIN-рейке хватает места, можно поставить вводной ВА и абонентские вместе. В случае срабатывания вводного ВА, жилец спокойно сам его сможет включить. 2) Если ставить до счетчика ВН 63А, то как аргументировать установку значительно большего номинала (на случай маловероятной проверки)? Думаю доказывать, что ВН не ограничивает мощность, посиму был установлен ВН 63А - будет бесполезно :(. 3) Вешать буду на 1 фазу (но орехи наверно попробую поставить на каждую квартиру свои), покуда думаю считать так: 1 этаж - L1 2 эт. - L2 3 эт. - L3 4 эт. - L1 5 эт. - L2 4) В в счетчик буду заводить ПВ1-6 (ПВ3-6 опрессованный в НШВИ, что то меньше внушает доверия), да и при замене счетчика, меньше головной боли будет у кого то. Задумался над отводами от стояка, может сделать их при помощи ПВ3-6 с опрессовкой НШВИ и зажать в орех (как уже приводилось на форуме)? Насколько надёжно данное решение?

Покуда вроде всё. Спасибо.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2014 в 01:30:48

Можно и ВА вводные вместе с групповыми поставить,только маркером подписать лучше номер квартиры.Если проверяющие упрутся именно в необходимость ограничения мощности,тогда и впрям доказывать что либо будет бесполезно.Для орехов лучше взять НШВ(т.е. без юбки).По моему далеко неглупые люди придумали подключать 1фаза=1 квартира в эл.щитах,или в вашем случае жилы разноцветные?

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

02.11.2014 в 08:01:38

У нас ВН 63А стоят, но проводочек -- жилка 2,5 из ШВВП. Далее, после счетчика, стоит АВ 25А на квартиру. Вот и ограничение.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.11.2014 в 11:51:11

Songo написал : Задумался над отводами от стояка, может сделать их при помощи ПВ3-6 с опрессовкой НШВИ и зажать в орех (как уже приводилось на форуме)? Насколько надёжно данное решение?

зачем вам разные виды проводов? чтобы потом остался не один обрезок, а два на провод каждого цвета?

Songo написал : 1 этаж - L1 2 эт. - L2 3 эт. - L3 4 эт. - L1 5 эт. - L2

L3 выходит нагружена вдвое слабее других фаз?

Songo написал : Если ставить до счетчика ВН 63А, то как аргументировать установку значительно большего номинала (на случай маловероятной проверки)?

а что, могут потребовать объяснений? скажите что это рубильник, типа пакетника советского, только современный.

Songo написал : Что всё-таки ставить в роли вводного устройства.

лучше конечно же ставить рубильник.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2014 в 12:54:52

volchenok написал : По моему далеко неглупые люди придумали подключать 1фаза=1 квартира в эл.щитах,или в вашем случае жилы разноцветные?

Жилы одинакового цвета, а что мешало им их пометить? 1 фаза = 1 квартира = глупость.

andrewkhv написал : зачем вам разные виды проводов? чтобы потом остался не один обрезок, а два на провод каждого цвета?

Оба провода в бухтах, посиму обрезков не будет, главное надёжный и удобный монтаж.

andrewkhv написал : L3 выходит нагружена вдвое слабее других фаз?

Какие варианты? Можно по 2 этажа на фазу вешать, но кол-во квартир разное на этажах.

andrewkhv написал : а что, могут потребовать объяснений? скажите что это рубильник, типа пакетника советского, только современный.

Могут упереться в его номинал, родные вроде 25А :(.

andrewkhv написал : лучше конечно же ставить рубильник.

Вот и я о том, что смысл с ВА на вводе, если при КЗ вероятнее всего, потушит всю квартиру. Это если поставить селективный ВА, или без защиты по КЗ (только с тепловой), но их найти у нас нереально.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.11.2014 в 13:06:44

Songo написал : Можно по 2 этажа на фазу вешать, но кол-во квартир разное на этажах.

делите номер квартиры на 3 и находите остаток. остаток 0 - 1 фаза, 1 - 2я, 2-3я

Songo написал : главное надёжный и удобный монтаж.

не думаю, что с этим будут проблемы в случае ПВ-1 - места же много, зато не надо никаких наконечников.

Songo написал : смысл с ВА на вводе,

вводной автомат должен стоять после счетчика.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2014 в 13:22:02

andrewkhv написал : вводной автомат должен стоять после счетчика.

Его раньше не ставили, зачем он сейчас нужен, если есть абонентские ВА, а для ремонта можно ВН отключить?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.11.2014 в 13:32:03

Songo написал : Его раньше не ставили,

раньше был царь Горох. а сейчас ПУЭ-7. вводной автмат ограничивает выделенную на квартиры мощность. после него - хоть двадцать групповых автоматов на суммарный ток 200-250А. вы сделаете реконструкцию, а через неделю какой нить дядя Вася воткнет себе еще один автомат на стиралку - получится что он может потреблять больше других. а когда таких дядек наберется полподъезда, начнут гореть предохранители стояка.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2014 в 13:45:04

Songo написал : 1 фаза = 1 квартира = глупость.

Я такую глупость в любом этажном электрощите вижу,всё согласно проекту.

0