Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.11.2014 в 14:32:15

хунта написал : Сколько не отключаю дома на ППР все время "не грамотные" или "не зрячие" попадаются. Это проза жизни как только не делали объявления чтоб внимание привлекали, один хрен. Есть кадры которые еще и начинают качать права что я права на это не имею, так и хочется порой дом на сутки без света оставить и написать какая квартира в этом виновата:mad:

Как я вас понимаю,коллега.:o

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

05.11.2014 в 14:59:04

Bladiclab написал : Мне это чем-то напоминает разговор слепого с глухим. Пост № 97.

Да нет тут нужно будет одновременно замерять и общаться при этом по телефону хотя бы, а лучше по рации.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.11.2014 в 18:06:28

хунта,
Дождемся мнения ТС. Вопрос серьезный, все начинается с ВРУ. А Мы что не видим полной картины? Вы прекрасно фундамент просчитали. Что мешало изначально поддержать и дополнить!

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

05.11.2014 в 19:35:01

хунта написал : Тогда уж не по напряжению а по нагрузке клещами.

Клещами нужно бегать, или иметь двое. На данный момент нет не одних, хотел купить Флюк 319, привезут нескоро :(. Покуда в поисках решения.

хунта написал : Сколько не отключаю дома на ППР все время "не грамотные" или "не зрячие" попадаются. Это проза жизни как только не делали объявления чтоб внимание привлекали, один хрен. Есть кадры которые еще и начинают качать права что я права на это не имею, так и хочется порой дом на сутки без света оставить и написать какая квартира в этом виновата :mad:

А тут я с вами поспорю, меня тоже бесит, когда приходят менять соседу абонентские ВА или счетчик, а гасят весь дом/подъезд. Вчем проблема отключить вводной аппарат до счетчика? Его нет? А почему его нет, почему от того что УК экономит, должны страдать другие?

Bladiclab написал : Мне это чем-то напоминает разговор слепого с глухим. Пост № 97.

1) Ищу клещи для замера. 2) Замеряю, когда буду ток мерять. 3) Стыдно мне, но фазоуказателя у меня нет :o. Попробую на днях купить (если они у нас продаются). Но я думаю, что замеряя одновременно напряжение на фазах во ВРУ и этажном щите, можно фазы найти.

Bladiclab написал : Оба включены на один ввод. Квартирные стояки 2 подъездов сидят на каком? А котельная? Возможно, одним рубильником отключить одно не трогая другое (второй рубильник)?

Я не знаю что на чём сидит, буду измерять ток, то гляну что на них.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.11.2014 в 19:56:46

У нас фазоуказатель 700р стоит.Думаю,обзавестись что ли?

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

06.11.2014 в 08:04:18

Songo написал : Клещами нужно бегать, или иметь двое.

Можно взять дешовенькие китайские, у нас 300р стоят для таких работ самое то. И п*****ть не жалко. Для необходимых измерений хорошие держу.

Songo написал : Сообщение от хунта
Сколько не отключаю дома на ППР все время "не грамотные" или "не зрячие" попадаются. Это проза жизни как только не делали объявления чтоб внимание привлекали, один хрен. Есть кадры которые еще и начинают качать права что я права на это не имею, так и хочется порой дом на сутки без света оставить и написать какая квартира в этом виновата А тут я с вами поспорю, меня тоже бесит, когда приходят менять соседу абонентские ВА или счетчик, а гасят весь дом/подъезд. Вчем проблема отключить вводной аппарат до счетчика? Его нет? А почему его нет, почему от того что УК экономит, должны страдать другие?

При ППРе дом гасить необходимо обязательно. Там не только с автоматами работаеш но и со стояками, и в подлвале с ящиками и в самой ВРУшке. Как правило там вся бригада целый день как в муровейнике муравьи копошится. И здесь спорить бесполезно.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.11.2014 в 10:18:51

Я несколько раз сталкивался (по работе и дома) с особо умными жильцами.Надо такому гению с проводкой дома поколдовать,он выйдет на площадку,рубанет все вводные автоматы и работает спокойно.У него то свет погас,а то что и в остальных квартирах на этаже,так это не его проблемы,он же не знал где его автоматы.Вот так хочется взять и уработать такого чем нибудь тяжелым.:mad:Причем меня так обесточили электрики(непонятно откуда правда),у соседки выключатель меняли.Я озвучил лишь два вопроса-На кой? и к соседке-Почему меня не попросила?

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

06.11.2014 в 10:25:50

Было такое дело. Я пол часа такого гоблина караулил возле щитка. Я его дождался. В итоге он потом со всеми соседями общался.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.11.2014 в 15:25:52

Здравствуйте. Нашел клещи и сделал замеры во ВРУ. Стояк №1 13:30 | 19:20 L1 - 230v - 5,7A | 226v - 8A L2 - 240v - 1,5A | 230v - 3,7A L3 - 222v - 3,7A | 230v - 9A PEN - 3,8A | 8A

Стояк №2 13:30 | 19:20 L1 - 1,6A | 9A L2 - 1,1A | 2,2A L3 - 3,4A | 11,3A PEN - 2,9A | 8A

Сверил схему на двери с самой ВРУ, с большего она совпадает. Судя по схеме стояки АПВ 25мм2, по факту один стояк 25мм2, второй 16мм2 фазные и 25мм2 PEN. Есть кстати на схеме распределение нагрузки по фазам на каждом этаже (на 4 этаже 4 квартиры):


И новые фотки-страшилки щитов 1-вого и 3-тьего этажей (просто для просмотра): 1 этаж:

Свободное окошко от 4-той квартиры используется в роли пепельницы. Походу щит никогда не обслуживался с момента постройки дома (2000г.) :cool:.

3 этаж:

На второй фотке (3-тьего этажа) видно, что стояк протянут в ПНД трубе, на каждом этаже есть разрыв трубы, в этом участке и сделаны отводы. Посиму доступ затруднён и неудобен :(. На 3-тьей фотке 3-тьего этажа я ~год назад прикручивал новыми винтами с шайбой N проводники квартир. Вызывали почти ночью, посиму только так и сделал. Говорил, что нужно переделывать всё, но жильцы так и не торопятся :(. Ещё N и L железяки зачищал до блеска с заменой винтов и прижимных "шайб", в итоге всё опять поржавело, посиму нужно всегда смазывать тех. вазелином или токопроводящей пастой!

Так что делать с распределением квартир по фазам?

0
Вложение
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

23.11.2014 в 14:34:29

Вчера ноль всё таки отгорел у 2х квартир. Описали так, что ИБП на телике начал сходить сума, потом сработал ВА, включили его, а света нет, потом появился и всё нормально работало. Пришлось переподключить нули. При откручивании отломилась шляпка у винта от ржавчины, колодка на которой прикручены фазы и ноль с трещиной, посиму будет выкидываться. Убрал железо которое загромождало доступ к стояку, вот что имеем:

Интересно, что не один счетчик не опломбирован :confused:.

p.s. Покуда всё жду заказанные Легранд TX3 16A, уже 3 недели не приедут никак :(.

0
Вложение
Аватар пользователя
Vnuk

Местный

Регистрация: 03.10.2012

Москва

Сообщений: 74

14.01.2015 в 20:57:23

ей-бо, не жильцы а сборище садо-мазохистов. у них ноль отгорает, а они телеки смотрят

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

14.01.2015 в 22:06:51

А жильцам как правило по....й, они крайнего завсегда найдут и убытки свои покроют по суду.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

05.07.2015 в 23:41:43

Здравствуйте. Работа медленно но движется :). Так как зимой отключать электричество было рискованно из за отопления и воды (в этом доме всё своё), то дело движется сейчас. Долго ждал комплектующие, вводные ВА вообще только в пятницу приехали :swoon. Такой удел наших торгашей. Сейчас заменил абонентские ВА на новые и вводные пакетники 40А на ВА 63А 2п. Так как жарко, приходится делать этапами, дабы не начали таить холодильники, ко всему этому, вся работа делается без отключение стояка! На грядущей неделе, буду менять все провода в этажном щите на медь (ПВ1-6) и наводить "красоту". Собственно возник вопрос, так как на некоторых этажах в этажных щитах колодка к которой подведены фазы и N находится в хорошем состоянии, то менять её на орехи не буду. Посиму возник вопрос, а может найти колодки и заменить повреждённые на новые? Кто знает по какому названию искать данную колодку? Помимо того, что она ржавая, она ещё и треснутая. Большая колодка.

Что ещё было интересного обнаружено: Нижние клеммы в одном УЗО и рядом стоящими ВА были полностью ржавые, а верхние в идеальном состоянии. Так же поржавела одна нулевая шинка абонента (на фотке видно, что 3 нормальные, а одна ржавая). При замене ВА и пакетников решил вытереть пыль на монтажной панели, а в том месте где всё поржавело, оказалась некая субстанция, которая содержала влагу и жирную основу. Всё вытер тряпкой. Что это такое могло быть, что из за этого, в этом месте пошла ржавчина?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.07.2015 в 09:36:10

Смазали должно быть чем то не тем.

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

09.07.2015 в 08:29:07

 

Songo написал : Здравствуйте..

Собственно возник вопрос, так как на некоторых этажах в этажных щитах колодка к которой подведены фазы и N находится в хорошем состоянии, то менять её на орехи не буду. 

 Выкидывай нахер эти колодки и меняй на орехи. Я на такой колодке сгорел. Они уж больно опасные. С виду вроде ничего, а тряхони щиток посильней открывая дверку и она срывается.

0