BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

03.10.2014 в 18:58:06

ЕвгенийВ написал : но будет ли толк, ведь весь стояк замурован в стене со стороны ванной фото 3.

ааа, понял вашу конструкцию.... тогда толка будет меньше, но будет.... резинку чуть толще, и хорошую.... скорее всего хватит её упругости....

сансэй написал : и пару капель анаэробного герметика на резьбу накидкой гайки,

+1 Там не столь большой кусок ПП ,резинка должна компенсировать, если стояк уходящий вниз хорошо держится в перекрытии....

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.10.2014 в 19:27:40

сансэй написал : анаэробный герметик (клей) нужен для того что бы гайка больше не раскручивалась

Она не откручивается.идет усадка резиновой прокладки и деформация прижимного бурта под гайкой. Уже зае... я переделывать такие стыки на насосах.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

03.10.2014 в 19:47:30

Ну если толстый силикон, притянуть в пол толщины и зафиксировать, может поможет?

Ну или может фторопласт тонкий, и до упора чтоб только на отрыв, других безболезненных вариантов я не вижу

В любом случаи стоит попробовать прежде чем ломать

0
ЕвгенийВ
ЕвгенийВ
Новичок

Регистрация: 03.10.2014

Брянск

Сообщений: 9

03.10.2014 в 19:57:19

сансэй написал : С разрушениями, а они будут глобальными, необходимо заменить весь стояк начиная от железной трубы, на другой материал труб

А на какой материал менять, если я решусь на глобальную замену.?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

03.10.2014 в 20:00:50

сансэй написал : Ну если толстый силикон, притянуть в пол толщины и зафиксировать, может поможет?

Ну или может фторопласт тонкий, и до упора чтоб только на отрыв, других безболезненных вариантов я не вижу

Только хорошая упругая резина, как можно лучше восстанавливающая форму. Пластично-жесткий тефлон вообще не при делах.

0
ЕвгенийВ
ЕвгенийВ
Новичок

Регистрация: 03.10.2014

Брянск

Сообщений: 9

03.10.2014 в 20:01:03

сансэй написал : Сначала поялось а потом вставлялось в штробы и только потом стыковалось со стояком, без накидкой гайки они бы не смогли состыковаться с железкой, видимо задача стояла войти в стену как можно ниже а ребята по каким то причинам не стали расширять штробы чтоб можно было спаять резьбовую муфту, кстати то же не самое надежное решение мягко говоря, темболие в паре с оцинковкой и льном

Совершенно верно. Но уже поздно, к моему глубочайшему сожалению.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

03.10.2014 в 20:15:57

BV Я за силикон, он более пластичный и термо устойчивый, но может вы и правы и эпдм подойдет лучше Касаемо фторопласта думаю что если его плотно подогнать к нижниму буртику и намертво зафиксировать гайку, то деформироваться ему будет некуда

0
ЕвгенийВ
ЕвгенийВ
Новичок

Регистрация: 03.10.2014

Брянск

Сообщений: 9

03.10.2014 в 20:16:15

an.kh. написал : Под потолком же должен остаться такой же кусок трубы с резьбой. Если пустить трубу открыто прямо, то можно обойтись и без сильных разрушений, аккуратно пробить под отвод и полотенцесушитель, старый ППР так и оставить в стене. А вообще конечно, замуровывать стояки в стены это смелый ход.

Сверху трубы нет. Она уходит в подъезд сверху под натяжным потолком ванной(последний этаж), поэтому и штроба делалась со стороны ванной. А замуровать стояк в стену было очень смело, аж самому теперь страшно)))

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

03.10.2014 в 20:17:36

ЕвгенийВ написал : А на какой материал менять, если я решусь на глобальную замену.?

Трудно сказать не понимая всю схему целиком, но сталь как вариант

0
ЕвгенийВ
ЕвгенийВ
Новичок

Регистрация: 03.10.2014

Брянск

Сообщений: 9

03.10.2014 в 20:20:03

BV написал : ааа, понял вашу конструкцию.... тогда толка будет меньше, но будет.... резинку чуть толще, и хорошую.... скорее всего хватит её упругости....

+1 Там не столь большой кусок ПП ,резинка должна компенсировать, если стояк уходящий вниз хорошо держится в перекрытии....

К сожалению труба в перекрытии держится не плотно (

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

03.10.2014 в 20:21:36

Если есть хороший сварной, то он может повторить нынешнюю схему и при этом за место гайки будит сварной шов

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу