eman написал :
Свет под УЗО - критично или желательно?
В мокрых помещениях (ванна, туалет, балкон) - обязательно ставьте, остальное желательно.
eman написал :
что такое ВН 40А-63А - общее обозначение выключателя нагрузки от 40А до 63А, или конкретное изделие (как напр. IEK ВН-32)?
Сами и ответили :). Выключателя нагрузки от 40А до 63А, фирму ставьте или туже что вся автоматика будет, или если всё равно, то можно и IEK ВН-32 поставить, вполне работает. Только смотрите обновлённую серию, у него 6 заклёпок а не 4.
eman написал :
Дорисовал вариант если бойлер с УЗО на вилке.
А почему на духовой шкаф кабель стал 3х6? 3х2,5 достаточно.
eman написал :
сть ли смысл в УЗО на 63А если вводный автомат 32А?
А если он станет потом больше, УЗО будете менять ? :) Это запас по прочности и универсальности, если вас не смущает небольшая разница между 40А и 63А, то лучше всегда ставить 63А.
Alarm написал :
В УЗО на 63А смысла нет. Ставьте на 40А.
Смысл есть всегда, вопрос только в деньгах :).
Alarm написал :
Свет под УЗО по нашим нормам не обязательно. По вашим наверное тоже. Но, ИМХО, желательно.
Нормы нормами, а здравый смысл должен восторжествовать.
Alarm написал :
поставьте лучше дифф.
Куда?
Alarm написал :
Да, вот ещё что: читал где-то в сети, что у водогреев имеются приличные штатные утечки по току.
Если больше 30мА для дома, то нужно задуматься о покупке такого водогрея.