TailWind, Вы же, насколько помню выдернули термостатические вентили из своих радаторов (чего то там у них отпиливали...). А именно ими должна была проводиться балансировка системы.
TailWind написал : То есть после 10 оборотов уже ничего не меняется
Вот зачем "крутите" ASV-PV? Если была настройка на нем 0,1 Бар перепада, то не нужно его более "накручивать"!!! Не уродуйте систему всего подъезда! Значит на всех таких ASV-PV должна быть настройка 0,1 Бара перепада. А кто себе "накрутит" 0,25 Бар перепада, сознательно или несознательно будет воровать тепло у соседей и прекращать функционирование СО на других этажах, до полной неработоспособности.
Теперь нужно балансировать СО:
Inch1964 написал : Жильцы одного этажа (да и всего подъезда) должны осознать, что сидят в одной лодке. И что "накручивать" преднастройки термовентилей у себя, означает воровать тепло у ближайших по этажу соседей. Т.е нужно собраться вместе и решить эту проблему совместно. Проведя гидравлическую балансировку СО в пределах одного этажа после одного авторегулятора перепада давлений. Методику гидробалансировки в пределах этажа можете прочесть здесь -
Но если жильцы "добираются" и до авторегуляторов и начинают еще и их "накручивать", то такая система отопления обречена на коллапс. Ибо, к сожалению далеко не все жильцы понимают, что их действия даже в своей квартире, с теми же преднастройками термовентилей, очень часто являются вандализмом.
Теперь делайте балансировку, теми термовентилями, которые Вы зачем-то повыдергивали из своих радиаторов. И если авторегулятор на несколько квартир, что этим "выдергиванием" обкрадываете соседей, квартиры которых подключены к тому же авторегулятору ASV-PV, что и Ваша квартира.