Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

08.10.2014 в 10:46:34

qaz10 написал : Лично я бы не менял, так как поменяв на котел с выделенным контуром БКН, Вы исключите из схемы гидравлической развязки, возьмем примером мое фото, одну насосную группу , все остальное останется.

Не думаю, что для 7 радиаторов и ТП нужна гидрострелка. Если не будет приточки это лишний элемент.

0
Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

08.10.2014 в 10:48:49

62santehnik написал : ....если насос котла смог бы прокачивать и батареи)

Вы предлагаете, бросить кости, спросить у духов, по шаманить одним словом?

0
Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

08.10.2014 в 10:54:25

62santehnik написал : Не думаю, что для 7 радиаторов и ТП нужна гидрострелка. Если не будет приточки это лишний элемент.

Гидрострелка служит для гидравлической развязки, проще сказать, в данном случае исключает конфликт насосов РО и ТП.

Послушайте,62santehnik, ни как не пойму, Вы здесь таким образом стебаетесь или на полном серьезе?

0
Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

08.10.2014 в 10:55:58

pr1me написал : С этим понял. Значит можно нарастить до необходимой длины.

Вы сами будете растить?)))) или наймете исполнителей.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

08.10.2014 в 11:04:28

Первый этаж: котел, 2 радиатора, 2 полотенчика, 2 зоны ТП, ну и различная сантехника. От калорифера решил отказаться. Второй этаж: 3 радиатора, конвектор, полотенчик, 1 зона ТП, ну и различная сантехника. Мансарда: только два радиатора, больше никаких потребителей.

0
Вложение
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

08.10.2014 в 11:11:23

qaz10 написал : Вы здесь таким образом стебаетесь или на полном серьезе?

Если Вы думаете, что для отопления из 7 радиаторов и ТП 40 м2 нужна гидрострелка, то наверное стебётесь Вы. И насос на РО не нужен. Котлового за глаза.

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

08.10.2014 в 11:14:21

pr1me написал : От калорифера решил отказаться

Одноконтурный котёл с возможностью подключения бойлера + насосно-смесительный узел для ТП. Как именно вы будете поступать с котлом решать вам, 2 варианта озвучено.

0
Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

08.10.2014 в 11:27:24

62santehnik написал : Если Вы думаете, что для отопления из 7 радиаторов и ТП 40 м2 нужна гидрострелка, то наверное стебётесь Вы. И насос на РО не нужен. Котлового за глаза.

62santehnik, можно увидеть схему или фото предложенного Вами варианта?

0
Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

08.10.2014 в 11:37:28

pr1me, полотенчики запитаны от ГВС или РО?

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

08.10.2014 в 11:40:23

qaz10 написал : можно увидеть схему или фото предложенного Вами варианта?

Вот практически то о чём говорю:

Очень распространённая схема. ТП подключается к контуру отопления также как радиатор.

И советую pr1me сделать именно так. Данной схемы более чем достаточно.

0
Вложение
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

08.10.2014 в 11:41:08

qaz10 написал : полотенчики запитаны от ГВС или РО?

Он писал, что ГВС с рециркуляцией.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу