gott, посмотрел на фото... там имхо не жилу тянуть/перетягивать нужно - а жилы - все вместе... Ну или забить и перемаркировать концы... но по ЖЗ проводу фазу пускать - я готов на "голубой" жиле фазу увидеть, чем на ЖЗ
07.10.2014 в 18:11:51
gott, посмотрел на фото... там имхо не жилу тянуть/перетягивать нужно - а жилы - все вместе... Ну или забить и перемаркировать концы... но по ЖЗ проводу фазу пускать - я готов на "голубой" жиле фазу увидеть, чем на ЖЗ
07.10.2014 в 18:13:40
crazy_duck написал : я начинающий
А я вообще любитель!:o:) Да и gott похоже тоже. Иначе не боялся перетягивать кабель на прямом участке (если только трубку на заводе чем нибудь не залили клеющим).
crazy_duck написал : в WAGO клемму, на мой вгляд - это оптимальный вариант.
Это да! Есть же специальные для светильников, позволяют соединить многопроволочные жилы. Серые такие... А для наконечников инструмент нужен.
07.10.2014 в 19:27:43
Подключил все нули между собой,разбил 8 ламп по 3 и 5 соответственно, в результате включаю одну клавишу горят 3 лампочки,включаю вторую клавишу все мигают,включаю обе опять горят три.:)Помогайте пожалуйста.
07.10.2014 в 19:40:24
что за "лампочки"?
07.10.2014 в 19:44:46
Светодиодные,правда подключил только 6 (8 рожков)
07.10.2014 в 19:47:52
Вы подключаемый ноль с фазой не перепутали?
07.10.2014 в 19:55:35
Нет вроде.
07.10.2014 в 20:00:31
gott написал : Подключил все нули между собой,разбил 8 ламп по 3 и 5 соответственно, в результате включаю одну клавишу горят 3 лампочки,включаю вторую клавишу все мигают,включаю обе опять горят три.
Напутано с подключением фазы и ноля. проверяйте.
07.10.2014 в 20:02:00
То что Вы описываете, на мой взгляд, похоже на то, что к 1 группе ламп приходит 2 фазы, а ко второй группе ламп 1 фаза и 1 ноль.
То есть Вы к скрученным вместе нулям от рожков подключили фазу от выключателя, а ко второму и третьему проводнику ноль и вторую фазу от выключателя
07.10.2014 в 20:07:23
Спасибо ребята,завтра буду копать -стемнело:( В люстре посмотрел- всё правильно подключил. Вопрос только в торчащем их потолка одноцветном трёхжильном алюминиевом проводе,подскажите пожалуйста как должен реагировать индикатор-отвёртка при разных положениях двойного выключателя?
07.10.2014 в 20:19:43
Утро вечера мудренее.