Аватар пользователя
Evgen238

Местный

Регистрация: 04.07.2010

Старый Оскол

Сообщений: 413

12.10.2014 в 15:45:45

В смыле в 110-ой трубе (очепятался).

Ребят, подскажите, что за зверь такой?

Ситуация - потёк канализационный стояк (ему около 8 лет, до этого вел себя нормально).

Вскрыл гипсокартон, видно, что из 110-ой трубы при сливе с верхних этажей поддекает и довольно серьезно - от одного слива верхнего унитаза грамм 50-100 воды льется мимо.

Вот фоты. Это под потолком. Белые тонкие - это электрика, а серая большая - это 110-ая.

Так вот - на том патрубке, который через бетон с верхнего этажа ко мне приходит какие-то странные шрамы-трещины.

Что это такое? Труба так потрескалась? "Терроризм"?

Как это лечить?

Спасибо.

Вот здесь еще их (трещины) хорошо видно:

0
Вложение
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

12.10.2014 в 15:49:46

Менять от соседа, одно лекарство.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.10.2014 в 15:52:00

Evgen238 написал : Как это лечить?

Менять.

0
Аватар пользователя
Evgen238

Местный

Регистрация: 04.07.2010

Старый Оскол

Сообщений: 413

12.10.2014 в 15:53:35

Internet написал : Менять от соседа, одно лекарство.

А откуда такие шрамы-то взяться могли?

И нельзя какую-нибудь ВНУТРЕННЮЮ ремонтную трубу от меня вогнать с герметиком? Бывают такие "ремкомплекты"? Типа 108 или 106 трубка?

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

12.10.2014 в 16:30:06

Evgen238 написал : И нельзя какую-нибудь ВНУТРЕННЮЮ ремонтную трубу от меня вогнать с герметиком? Бывают такие "ремкомплекты"? Типа 148 или 146 трубка?

Нельзя

Evgen238 написал : А откуда такие шрамы-то взяться могли?

Трудно сказать, материал скорее всего не торт.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.10.2014 в 16:56:11

При монтаже могли пакость сделать, надрезав трубу в нескольких местах. Нарочно или просто сдуру, промахнувшись с разметкой - уже неважно.

Менять от соседа сверху, без вариантов.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111277

12.10.2014 в 17:28:57

Mazayac написал : При монтаже могли пакость сделать, надрезав трубу в нескольких местах.

Непохоже. А вот то, что пластик полное овно - вот это похоже, и похоже что по нему кипяток спускали, либо рядом снаружи газом варили...

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.10.2014 в 17:35:28

BV написал : А вот то, что пластик полное овно - вот это похоже,

И встречается ОНО сплошь и рядом. В руках ломается.(это про трубы) А должно сквозь пальцы продавливаться.(это уже про *овно*).

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.10.2014 в 17:38:24

После демонтажа можно будет проверить на пластичность.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.10.2014 в 07:50:26

А по мне так кроме замены еще и трубы электрики переделывать. Судя по фото там смещение есть. И вызвано оно скорее всего тем, что трубы электрики давят на трубу канашки. Состарилась, пластичность потеряла, ну и потрескалась... нехрен сбоку на нее давить, она на это не рассчитана

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу