Alexsei38
Alexsei38
Новичок

Регистрация: 10.01.2013

Москва

Сообщений: 52

12.10.2014 в 17:03:11

Дом новостройка имеем ввод в квартиру 1/2 далее кран с фильтром, потом редуктор дешевый, счетчик воды берегун после счетчика все на 3/4 стоит фильтр far, гребенка far 3/4 на 1/2. у холодной воды 7 потребителей у горячей 4. сейчас такая ситуация если кто то включает холодную воду то у других потребителей она практически равна нулю. с горячей водой тоже самое но не так сильно заметно. настройка редуктора результата нет. Вопросы: посоветуйте производителя-модель редуктора? стоит оставлять редуктор 1/2 или заменить на 3/4? если менять на 3/4 оставлять его перед счетчиком воды или можно, лучше, перенести после счетчика?

0
vanyas
vanyas
Новичок

Регистрация: 11.09.2014

Владивосток

Сообщений: 38

13.10.2014 в 04:02:32

Такая же фигня (большие просадки давления, при увеличении расхода) была с маленьким редуктором honeywell 04, сейчас поставил Valtek VT.087 на 3/4, кайф, давление максимуп проседает на 0.5бар между полтостью закрытыми кранами, и полностью открытыми кранами в квартире.

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.10.2014 в 17:15:42

Alexsei38 написал : потом редуктор дешевый,

Начните с того что выкиньте его совсем.

Редуктор у вас стоит ДО фильтра тонкой очистки фар - поэтому мог забиться. Редуктор надо ставить после.

Alexsei38 написал : посоветуйте производителя-модель редуктора? стоит оставлять редуктор 1/2 или заменить на 3/4?

Если есть возможность поставить 3/4, то сделайте это - их производительность ощутимо выше.

Из редукторов: Либо демократичный, но вполне качественный Valtec VT 085 Либо FAR 2815

0
vanyas
vanyas
Новичок

Регистрация: 11.09.2014

Владивосток

Сообщений: 38

14.10.2014 в 09:58:00

Ой, опечатался, редуктор у меня тоже мембранный VT.085, а не 087

0
Alexsei38
Alexsei38
Новичок

Регистрация: 10.01.2013

Москва

Сообщений: 52

18.10.2014 в 19:05:14

ForwardLook написал : Редуктор у вас стоит ДО фильтра тонкой очистки фар - поэтому мог забиться. Редуктор надо ставить после.

редуктор стоит перед счетчиком воды, так было при приемке квартиры, фильтр поставить перед счетчиком не разрешает управляющая компания так как промывка идет не учтенной водой. или редуктор можно поставить после счетчика? и у меня перед редуктором есть фильтр, стоит шаровой кран с фильтром, из него несколько раз вынимали фильтр он чист. проблема в самих редукторах они самые дешевые, дом строили под муниципалов экономили на всем.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16891

18.10.2014 в 22:29:16

ForwardLook написал : Либо демократичный, но вполне качественный Valtec VT 085 Либо FAR 2815

Валтек не демократичный, а обычный. Да и не валтек это, а http://officinerigamonti.ru/catalogo.html

Вот оригинал Valtec VT 085, продается под названием rio export

Веста-Трейдинг заказало их у производителя 1:1 из их каталога. Можно ставить и те и другие.

Фар ни чем не лучше, разве что две накидные гайки, да и те не всегда нужны.

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

19.10.2014 в 01:06:55

Alexsei38 написал : редуктор стоит перед счетчиком воды, так было при приемке квартиры, фильтр поставить перед счетчиком не разрешает управляющая компания так как промывка идет не учтенной водой. или редуктор можно поставить после счетчика?

Редуктор от застройщика выбрасываете вообще. Также желательно выбросить "узкие" обратные клапаны из американок редуктора, которые могут там быть. После этого у вас скорее всего будет все нормально с производительностью.

А так вообще правильная схема такая:

  • вводной кран
  • фильтр грубой очистки
  • счетчик
  • обратный клапан
  • фильтр тонкой очистки
  • редуктор
  • коллектор

master.msk написал : Валтек не демократичный, а обычный.

Имелось ввиду, что цена у него демократичная (far в разы дороже). А то что он производства OR и это его большой плюс .... ну уже столько раз об этом писали ... что я в этом раз поленился :)

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16891

19.10.2014 в 11:52:11

ForwardLook написал : цена у него демократичная (far в разы дороже).

как раз цена обычная, а Фар - успешный проект" не более того, не случайно абсолютно все мелкие продавцы фара готовы давать до 30% скидок на него.

ForwardLook написал :

  • обратный клапан

не нужен

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу