Seregasabir
Seregasabir
Новичок

Регистрация: 31.08.2010

Москва

Сообщений: 76

17.10.2014 в 11:41:07

если только электричество-ставьте в каждую комнату конвектора электрические..сейчас есть более экономичные... а так пристройте небольшую котельную и ставьте ТТ котел,как и писал Вам выше...если газ предвидится... у меня такая же тема,но делал сразу энергонезависимую-живем постоянно

0
13066
13066
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Одесса

Сообщений: 25

17.10.2014 в 19:11:00

не совсем понял фразу - с котла за гривну, всмысле дешевый котел? по поводу электроконверторов: вы же план смотрели - там минимум 7 радиаторов, вот и посчитайте(7*1,5=10,5 кВт), так что выгоднее - поставить ЭК на 6 кВт или конвертора на 10,5 кВт? Да согласен, что изначально собрать СО бедет дороже установки конверторов, но мне там не один год жить. А по поводу пристройки для ТТ котла - нет ни места, ни уже времени на это!

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.10.2014 в 19:50:04

13066 написал : так что выгоднее - поставить ЭК на 6 кВт или конвертора на 10,5 кВт?

Имеется ввиду сколько денег уйдет на отопление?, так это будет одна сумма, у вас же объем помещения не меняется, просто такое количество конвекторов будет чаще отключаться по сравнению с ЭК.

0
13066
13066
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Одесса

Сообщений: 25

17.10.2014 в 20:16:38

Acer написал : просто такое количество конвекторов будет чаще отключаться по сравнению с ЭК

честно говоря не уверен, что так оно и будет.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.10.2014 в 20:20:11

13066; Не уверены в законе сохранения энергии?

Затраты эл.энегии не зависят от отопительных приборов, авторегулирующих температуру в помещениях. А зависят только от теплопотерь самого дома. Сколько дом потеряет тепла в окружающую среду, столько эл.энергии и будет израсходовано.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

13066
13066
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Одесса

Сообщений: 25

17.10.2014 в 21:08:09

в законе сохранения энергии я как раз уверен. конечно 10,5 кВт прогреют одно и то же помещение быстрее, чем 6 кВт, НО теория - это конечно хорошо, а на практике как? у моих соседей в каждой комнате по конвертору 2,5 кВт, в санузле стоит Уфо 1 кВт(по расчетам на такое помещение - 1 кВт с двойным запасом) но жалуется сосед, что зимой в сан узле холодно, и ко всему он еще и камин розжигает - это притом, что дом утеплен снаружи. Вот вам теория и практика, и закон сохранения энергии в реальной жизни + счет за электричество!

т.е. вы предлагаете поставить конвертора и не заморачиваться с ЭК!

Составил схемы. Просьба поправить, если что-то не так.

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.10.2014 в 22:12:53

13066 написал : НО теория - это конечно хорошо, а на практике как? у моих соседей в каждой комнате по конвертору 2,5 кВт, в санузле стоит Уфо 1 кВт(по расчетам на такое помещение - 1 кВт с двойным запасом) но жалуется сосед, что зимой в сан узле холодно, и ко всему он еще и камин розжигает - это притом, что дом утеплен снаружи. Вот вам теория и практика, и закон сохранения энергии в реальной жизни + счет за электричество!

Улыбнуло. Ну что же, многие верят, что могут "купить на грош пятаков". Например, таких "верующих" часто "разводят" продавцы всяких якобы "хау-нау", которое якобы электричества в кВт*ч потребляет вдвое-трое меньше, чем даёт тепла в кВт*ч. И ведь, верят, наивные, что у устройства КПД может быть процентов 200-300. :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.10.2014 в 22:38:49

13066 написал : Составил схемы. Просьба поправить, если что-то не так

пост10-правильная схема!

0
13066
13066
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Одесса

Сообщений: 25

18.10.2014 в 00:04:16

в 10 посте нижнее подключение радиаторов, у меня так не получится и полотенцесушителя в плане нет. возможно я не понимаю за что вы имеете ввиду. если можно внести испраления в схему

inch 1964 я не ищу "хау нау" и на разводы не ведусь. я ищу оптимальный вариант чтобы зимой себя комфортно чувствовать в доме. кроме критики от вас я ничего конкретного не увидел

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.10.2014 в 00:34:23

13066, критика разве Вам не нужна? Она могла бы помочь Вам не совершать ошибок, и сэкономить немало денег, нежели действовать методом проб и ошибок.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.10.2014 в 07:53:30

13066, Я давал ссылку на панельники высотой 200 мм. Проехали.

13066 написал : полотенцесушителя в плане нет.

Что мешает спланировать? Носки и трусы не нужно будет выносить для сушки на улицу.

13066 написал : до подоконника( 35 см), поэтому нижнее подключение никак не получается(на веранде так точно), а комбинировать нет смысла, да и можно ли так вообще комбинировать?

Смысл есть,и комбинировать нужно. Предложил бы регистры,но объем теплоносителя прибавиться ненужный.

13066 написал : Составил схемы. Просьба поправить,

Левое крыло заканчивайте как и правое.Батарея это финал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу