korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

18.10.2014 в 16:51:01

Johnny написал : 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

на участке сети 1,5 кв.мм, максимальный ток электроприемников - 2,86А, тип электроприемника - теплый пол. Какой АВ поставить на 3А или 4А ? Или к примеру, другая участок теплого пола проложен тоже 1,5, и максимальный ток 3,63А - какой АВ ставить - 4А или 6А ? Вот в чем вопрос, конкретный для данных условий.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.10.2014 в 16:52:48

По идее, под 10 мА УЗО желательно пускать только одну линию, чтобы не было ложных срабатываний. Тогда автомат 16-25А (или меньше) -> УЗО 16-25А 10 мА. И никакого изварата с "суммой номиналов под УЗО".

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.10.2014 в 16:53:47

korchak, 3 хватит. Правда, в быту можно применять "стандартные" номиналы 6-10-16 А.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.10.2014 в 16:55:33

korchak написал : да

Тогда присмотритесь к конкретной модели щитка, подумайте как Вы будете устанавливать модульку по рядам, чем будете разводить: моножилой или многопроволочным проводом в наконечниках, будете ли использовать гребёнки, куда ставить нулевые шинки и т.д. Если будете пользоваться устройствами разных производителей, то лучше делать так: УЗО - одного производителя/серии - легко, надежно и эстетично запитать всех одной гребёнкой. АВ- старайтесь что бы под каждым УЗО были АВ одного производителя/серии- цели, те же.

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

18.10.2014 в 16:59:30

Johnny написал : По идее, под 10 мА УЗО желательно пускать только одну линию, чтобы не было ложных срабатываний

это я так понимаю рекомендационные практики, не требования нормативных документов?

Johnny написал : И никакого изварата с "суммой номиналов под УЗО".

ну почему изврата? потому что их трудно найти?

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

18.10.2014 в 17:01:05

Johnny написал : korchak, 3 хватит

спасибо!

Alarm написал : Тогда присмотритесь к конкретной модели щитка, подумайте как Вы будете устанавливать модульку по рядам, чем будете разводить: моножилой или многопроволочным проводом в наконечниках, будете ли использовать гребёнки, куда ставить нулевые шинки и т.д. Если будете пользоваться устройствами разных производителей, то лучше делать так: УЗО - одного производителя/серии - легко, надежно и эстетично запитать всех одной гребёнкой. АВ- старайтесь что бы под каждым УЗО были АВ одного производителя/серии- цели, те же.

спасибо, так же само и планировал!

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.10.2014 в 17:02:06

korchak написал : а не 3А или 4А

Можно ( и даже нужно, Спасибо ув. Johnny), во всяком случае 4А точно. (3А не знаю, может пусковым током выбьет:), хотя конечно вряд ли). Но дорого же!!! И редко же!:)

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

18.10.2014 в 17:10:24

Alarm написал : 3А не знаю, может пусковым током выбьет, хотя конечно вряд ли

откуда у теплого пола пусковой ток? :eek:

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.10.2014 в 17:28:17

korchak написал : откуда у теплого пола пусковой ток?

Шуток не понимаете?:) А смайлики я для чего ставлю !?:) Но строго говоря, пусковые токи есть у всех электроприборов. Только у всех они разные. Считается, что у ТЭНов, например, они могут достигать до 15% от потребляемой мощности, а вот у простых лампочек накаливания они превышают номинал в 10-15 раз!! По интернетам гуляет несколько таблиц с подобными данными.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.10.2014 в 17:31:35

korchak написал : это я так понимаю рекомендационные практики

Ага. Ну и как бы производители УЗО намекают, выпуская 10 мА аппараты небольших номиналов.

korchak написал : ну почему изврата?

Потому что Правилами такой вариант не предусмотрен :) Единственное что - ABB...

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

18.10.2014 в 18:28:06

Обчитал почти весь форум по теме какого отключающего номинал УЗО ставить на теплый пол, мнения опять разделились.. 10 мА или 30 мА ?