korchak написал : хоть бери и ищи АВ 3А
:)
18.10.2014 в 13:59:40
Кто-то может внятно объяснить по какому принципу выбирается номинал УЗО:
не менее (или на ступень выше) номинала вышестоящего автомата или не менее (или на ступень выше) номинала нижестоящего (их) автомата (ов)
18.10.2014 в 14:03:32
По Правилам - первый вариант. Но делают и по второму. И не обязательно на ступень выше - можно и на 5 ступеней.
18.10.2014 в 14:52:01
Несколько уточняющих вопросов: 1) щит собирать будете сами? 2) РЕ, как я понял, на данный момент отсутствует? 3) Производителя уже выбрали? Замечания: 1) Все таки удивляет - почему Вы раздербанили влажную зону. конечно, строгих правил нет, но есть устоявшаяся практика и здравый смысл. Я бы, например, посадил под УЗО SE 25/0,01: стиралку (АВ 13А) + ТП в ванной (АВ 6А) + свет в ванной (АВ 6А)( кстати, почему такой прожорливый свет? Аж 5А!) и закрыл бы для себя вопрос с влажной зоной. 2) Не слишком ли жирно: Для плиты отдельный дифф.! Ставьте УЗО и запихните туда ещё хотя бы одну - две линии освещения ( да, освещение под дифф.защиту не обязательно, но ИМХО, желательно). 3)
korchak написал : так определились же, что применяем принцип "номинал не ниже чем вышестоящий автомат", а вышестоящий автомат - 40А
18.10.2014 в 16:03:08
Alarm написал : щит собирать будете сами?
да
Alarm написал : РЕ, как я понял, на данный момент отсутствует?
по квартире все проложено трехпроводной линией, просто не рисовал на схеме...
Alarm написал : Производителя уже выбрали?
планировал Шнайдер, кое-что уже есть прикуплено ранее, Зубр, Тернео, для АВ малого тока скорее всего придется брать АВВ
Alarm написал : Все таки удивляет - почему Вы раздербанили влажную зону. конечно, строгих правил нет, но есть устоявшаяся практика и здравый смысл. Я бы, например, посадил под УЗО SE 25/0,01: стиралку (АВ 13А) + ТП в ванной (АВ 6А) + свет в ванной (АВ 6А)( кстати, почему такой прожорливый свет? Аж 5А!) и закрыл бы для себя вопрос с влажной зоной.
Стиралка будет в ванной, перечитал много тем на форуме, одни говорят для ванной ВДТ 10 мА, другие 30 мА, мнение разделились вообщем... Почему такой прожорливый свет? Так черт разберешь логику это всего, как провод прокладывать, то на свет нужно не менее 1,5 кв.м,, ни-ни меньше чтоб... с запасом понимаешь ли, а как автомат на эту линию, то 10А и даже 6А - это много :)
Alarm написал : Для плиты отдельный дифф.! Ставьте УЗО и запихните туда ещё хотя бы одну - две линии освещения ( да, освещение под дифф.защиту не обязательно, но ИМХО, желательно).
Просто как-то не хотелось компоновать эти две разные зоны, но идея, сточки зрения экономии очень хорошая
18.10.2014 в 16:05:10
korchak, это все также есть в ПУЭ. Кабель для стационарной прокладки - сечением не менее 1.5 кв.мм. Хоть 3 ватта на него будет нагрузка - все равно меньше нельзя. По УЗО - опять же, в ПУЭ - 30 мА для защиты человека. Меньше - можно, больше - нельзя.
18.10.2014 в 16:15:06
А как правильно рассчитать АВ, вот к примеру известно что максимальная нагрузка на линию будет 2,36А. Какой коэффициент применяется для расчета? Т.е. какой АВ ставить 3А, 4А или 6А ? С учетом что больше никакой нагрузки на линию не будет и запас по проводу есть, те же 1,5 кв.мм.
18.10.2014 в 16:42:28
korchak написал : по квартире все проложено трехпроводной линией
А в стояке?
korchak написал : для АВ малого тока
Это для номиналов 6-10А что ли?
korchak написал : Т.е. какой АВ ставить 3А, 4А или 6А ? С учетом что больше никакой нагрузки на линию не будет и запас по проводу есть, те же 1,5 кв.мм.
Смотрите: нагрузка 2,36А следовательно кабель 1,5 квадрата (меньше нельзя по нормам); далее выбираем автомат - на такой кабель - 10А максимально, его и ставим (он самый дешёвый и распространенный). И вдруг, выясняется: перегружено УЗО выше. Тогда смотрим нагрузку (2,36А), и понимаем что можно для разгрузки УЗО поставить номинал пониже - 6А
Главное понять: АВ - это устройство защищающее проводку (кабели и розетки) и только её! Не потребителей и не человека только проводку! А проводка выбирается с учетом потребностей потребителя.
18.10.2014 в 16:47:09
Alarm написал : А в стояке?
а в стояке нет, в этажном щитке совмещенный ноль, в следующем году планируется замена проводки
Alarm написал : Это для номиналов 6-10А что ли?
для 3А или 4А например
Alarm написал : Тогда смотрим нагрузку (2,36А), и понимаем что можно для разгрузки УЗО поставить номинал пониже - 6А
Почему 6А? а не 3А или 4А
18.10.2014 в 16:48:32
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
18.10.2014 в 16:49:06
Alarm написал : Главное понять: АВ - это устройство защищающее проводку (кабели и розетки) и только её! Не потребителей и не человека только проводку! А проводка выбирается с учетом потребностей потребителя.
да это понятно, тут скорее эти манипуляции с АВ чтоб согласовать вышележащее ВДТ по номинальному току, которое для 10мА выпускается только или на 16А или на 25А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу