21.04.2019 в 20:04:25

megrad написал: плоский кабель заполняет кабель канал более плотно, чем круглый. что не соответствует правилу заполнения кабель каналов.

Правда что ли? Он сам это делает? :a

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.04.2019 в 20:25:30

Radio написал: Правда что ли? Он сам это делает?

Естественно, используя руки монтажника. А Вы не знали?

СтранникXXI написал: Поподробнее можно?

ПУЭ 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

21.04.2019 в 20:28:50

megrad написал: Естественно, используя руки монтажника. А Вы не знали?

Всегда думал, что монтажник может иногда голову включать, кроме рук. Не? :confused:

Ну и если отбросить всякие глупости вроде ума и интеллекта, то, объективно рассуждая, один плоский кабель 3х2,5 никак не заполнит один короб 25х16 сильнее, чем один аналогичный круглый. Даже если у монтажника руки заточены соответствующим образом.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.04.2019 в 20:40:49

megrad написал: Поэтому либо приспособу для размотки кабеля мастерить

Всю жизнь тяну плоский ВВГ без всяких приспособ и у меня ничего не перекручивается, вот так чудо... А всё почему ? А по тому что проще чаще мыслить разумно, чем всякие ненужные приспособы делать, и тем более, упаси господь, покупать.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

21.04.2019 в 20:44:37

megrad написал: Плоский кабель тяжело укладывать при перекручивании. То есть с бухты петлями не кинешь, потом тяжело в одну плоскость выводить.

В коробах дотошного "выведения в плоскость" и не требуется, если уже быть до конца откровенными. Классно, конечно, когда всё идеально, но в конце концов один-два перекрута вполне успешно закроются крышкою, если руки из жопы.

megrad написал: Поэтому либо приспособу для размотки кабеля мастерить, либо аккуратно разматывать кабель

Всегда был уверен, что это маст хэв для того, кто профессионально занимается укладкой любого кабеля, в том числе и круглого. У меня примитивный разматыватель появился намного раньше первого пылесоса и штрабореза. Теперь понимаю, что не все придерживаются аналогичной точки зрения.

Можно и просто аккуратно разматывать, если объем не слишком велик. Для этого также не нужно быть семи пядей во лбу, достаточно просто иметь совесть.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2019 в 20:53:39

megrad написал: Плюс плоский кабель заполняет кабель канал более плотно, чем круглый. что не соответствует правилу заполнения кабель каналов.

Даже не понятно,как за такое утверждение,могут ставить ПОЛЕЗНОСТЬ,хотя форум всё стерпит :D

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

21.04.2019 в 20:54:31

ebf, но там же говорится про чудеса! :a

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2019 в 20:57:02

Radio написал: ebf, но там же говорится про чудеса! :a

Radio, Как чудесен этот мир,посмотри :)

0
Chego
Chego
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Симферополь

Сообщений: 88

27.07.2020 в 15:45:36

Кольчуга написал:

Kuznetsov написал : Серийное производство по ТУ 16.К71-310-2001, Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 53769-2010 пункты....кабель ВВГнг ls медный. 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1м токопроводящей жилы), я так понимаю что сечение будет занижено, насколько это критично и насколько это сильный довод не брать этот кабель?

На момент сертифицирования кабеля по ГОСТ 53769 требований по замеру массы токопроводящей жилы в нормативных документах не было. Пэтому сертификационный орган и не проводил подобные измерения. Это касалось не только наших изделий, это касалось ВСЕХ кабелей ВСЕХ производителей по данному ГОСТ Р.

Кольчуга,

да, вы правы

0
Romiks111
Romiks111
Новичок

Регистрация: 24.04.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

24.04.2021 в 18:24:00

Народ подскажите пожалуйста, а то уже крышняк едет от этих проводов, какого производителя лучше всего купить кабель для замены проводки в квартире чтоб цена и качество были на уровне. Нужен кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3X1,5 и ВВГнг (А)-LS 3X2,5? И что можете сказать по поводу провода конкорд (https://spb.220city.ru/product/147128) и (https://spb.220city.ru/product/147130) стоит его брать или лучше что то другое (на самом проводе указанно ТУ и ГОСТ)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

24.04.2021 в 19:40:29

Romiks111 написал: конкорд

Берите

0