maverick2005 написал :
.... жду завтра ) ) ....
Да, наступит Завтра ! ! ! .. ;) :)
Извините что задержал ответ ...
В Вашем варианте можно было бы взять отсечной клапан, фильтр G3 диаметром 160мм ( а лучше, 200мм, сопротивление меньше), нагреватель диаметром 160мм, вентилятор. Его можно было бы заменить на более дешевый.
далее, никаких фильтров не ставить но предусмотреть возможность их установки. И это возможность могла бы обеспечить шумоизолированная утепленная гофра, которая, пока нет доп.фильтров будет работать как шумоглушитель или "утепленный воздуховод".
Если возникнет необходимость что-то добавить из оборудования то ее можно обрезать и установить его...