23.10.2014 в 17:19:52
valid7228 написал : а если стена на фото не опорная?
А если опорная?? Будем гадать?
23.10.2014 в 17:22:08
valid7228 написал : ЗЫ, а если стена на фото не опорная??Тогда что?
На несущую очень похожа. И толщиной, и внешним видом.
23.10.2014 в 17:59:39
кулаком жахните в центр стены, если дрожит-дребезжит -вибрирует-не несущая, если удар как монолитную скалу-несущая, коли на вид сразу не видно.Вообще очень похоже это на вентканал, с примыкающим к нему простенком....
23.10.2014 в 18:03:05
rhcp написал : неужели 6 см стены могут нести какую-либо ощутимую нагрузку?
аа, так она еще и в 7 см???, я тоже НЕ знаю, несущих, 7см стен.
23.10.2014 в 18:24:50
valid7228 написал : аа, так она еще и в 7 см???, я тоже НЕ знаю, несущих, 7см стен.
Орехово с Зуевым.:) Не 7, а 6см. И это не толщина, а размер выступа. Может с обратной стороны такие же 6см торчат. Чего спорить то. ТС кинул вопрос и ноги сделал. Лень матушка его родила. Даже не мог обои содрать, а на стенку замахнулся.
23.10.2014 в 19:19:40
С помощью зубила выяснил что половина толщины стены точно нагрузку не несет
23.10.2014 в 21:24:01
За Байкалом написал : Орехово с Зуевым. Не 7, а 6см.
Просто у нас в 9этажках плитных, чаще всего 7см, 6см-4см, когда гипсолитовая кабина.
24.10.2014 в 00:55:23
По плану стена несущая между кухней и комнатой
24.10.2014 в 01:13:34
rhcp написал : Подскажите пожалуйста можно ли снести часть выступающей стенной панели?
Однозначно нет!!! Здесь идет основная армировка стеновой плиты. Арматура работает в слое бетона, даже если Вы ее оголите не удаляя, этого уже будет достаточно для ослабления. Лучше заузьте штукатуркой немного проем, чтоб так дорогая Вашему сердцу обналичка вошла без подрезки.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
24.10.2014 в 01:51:23
Автор, а этаж не 1, случайно?
Вы хотите опорный столбик подровнять?
Как собираетесь оценить возможный урон конструкции дома? В подобных случаях уважающие себя компании по алмазной резке, например, стараются отказать в "услуге".;)
24.10.2014 в 01:54:12
rhcp написал : С помощью зубила выяснил что половина толщины стены точно нагрузку не несет
по второму фото - вроде вентканал
24.10.2014 в 08:08:25
ussur написал : по второму фото - вроде вентканал
Это перегородка возведенная строителями, в нее как раз устанавливается коробка
Резон написал : Однозначно нет!!! Здесь идет основная армировка стеновой плиты. Арматура работает в слое бетона, даже если Вы ее оголите не удаляя, этого уже будет достаточно для ослабления. Лучше заузьте штукатуркой немного проем, чтоб так дорогая Вашему сердцу обналичка вошла без подрезки.
С какой стороны заузить проем? Какой проем? Этот выступ находится НЕ В Проеме! Это поворот коридора на 90 град.
24.10.2014 в 12:14:47
ТС, повесьте план БТИ с указанием места переустройства. сообщите серию дома. Без этих данных Вы не получите точный ответ, а тема перерастет с срач с взаимными оскорблениями. Первые подвижки к этому уже есть.
24.10.2014 в 14:34:20
дом п-111м
24.10.2014 в 15:20:39
хм..справа от угла стенка точно не несущая..сам видел в одной квартире как ее ломали, и при отбитии вверху, стало видно что на нее даже не опирается плита! Там зазор был, а вот слева, в той квартире, точно шел вентканал, в виде пенала, и примыкала стенка к нему, тоже кривовато.Так как вентканал шел под одним уровнем, а стенка-по д другим, но там просто выровняли ротбантом, а щель от вентканала-запенили .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.