newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

24.10.2014 в 00:19:17

немного математики...

  1. Застройщик отдает намертво замурованную 110ю трубу торчащую под углом, на весь санузел!
  2. Центр этой трубы на 100мм выше чистого пола.
  3. В эту дырку еще надо унитаз подключить...
  4. Ванна в 2,5м от стояка.

Как быть ?

  1. Какие тройники использовать для подключения унитаза и ванны ? (умывальник вроде не проблема)
  2. Какова вероятность поставить ванну уложившись по высоте максимум в 600мм..

Спасибо за советы!



0
Вложение
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

24.10.2014 в 04:43:25

newex написал :

  1. Центр этой трубы на 100мм выше чистого пола.
  2. Ванна в 2,5м от стояка.

Если в теории: СП допускает прокладку канализации с уклоном 2 см на м. Расчёт для подключения сифона ванны: 600-410-40(смешение от верха сифона до оси канализации)=150 мм от чистового пола до оси слива. 150-100=50 мм на уклон труб. 2,5 м это как раз подъём на 5 см в соответствии с СП.

Но можно использовать эксцентрик и тогда 50 мм труба пойдёт с центром не в 100 мм, а ниже. Так что всё должно получиться.

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

24.10.2014 в 12:43:48

62santehnik написал : СП допускает прокладку канализации с уклоном 2 см на м.

Где-то слышал что по снипам 0.03, для 50й - ошибаюсь ?

62santehnik написал : -40(смешение от верха сифона до оси канализации)

Предполагал что здесь будет -25, чтобы верхняя кромка трубы, была на уровне с плоскостью отверстия в ванне - ошибаюсь ?

62santehnik написал : Но можно использовать эксцентрик и тогда 50 мм труба пойдёт с центром не в 100 мм, а ниже.

Про эксцентрик не понял.. Туда же еще надо унитаз подключить ? Я предполагал что надо какой тройник с отводом на 50, и в него потом уголок для унитаза..., Но вот какой тройник чтобы центр ответвления 50-й трубы был на уровне центра имеющегося отвода 110-й. ??? (короче так чтобы центр 50-й трубы в месте входа в стояк был также на 100мм, выше чистого пола.)

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

24.10.2014 в 13:19:05

newex,

Стандартный сифон от viega. Смещение 110-75=35мм. 5 мм взял на уклон отводящей трубы. Вот и получается 40 мм.

СП сменили СНиП. Теперь там следующий текст: уклон принимать за 1/D, где D-диаметр трубы.

Конкретную реализацию подключения нужно смотреть по месту. Тем более я даже не видел план размещения.

0
Вложение
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

24.10.2014 в 14:11:17

62santehnik,
Про смещение понял, вопрос отпал. Про СП тоже.

Какой же тройник выбрать ? чтобы при этом высоко не подняться от пола?

план помещения. слева помещение кухни, со своей раковиной, СМ и ПМ их можно всех в одну трубу которая соединится с ванной и уйдет в стояк ?

Спасибо!

0
Вложение
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

24.10.2014 в 14:34:31

newex, если будет инсталляция, то можно попробовать умеситить косой 110 тройник. Прямо подключить раковину и ванну через эксцентрик 50-110. В верхний косой тройник попытаться подключить отвод инсталляции. Тут только по месту фитинги побдбирать.

0
newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

24.10.2014 в 15:58:55

то есть вот так, предлагаете ?

или эксцентрик развернуть ?

И еще, в угол который будет возле ванны можно так же войти 50й трубой идущей от (мойки + ПМ + СМ), или их надо довести до стояка, чтобы напоры от стиралок не поднимались в ванну?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

24.10.2014 в 16:24:15

62santehnik, ИМХО, тут не совсем проходит. Если выход из стояка 45 град, то для перехода в горизонт нужен угол 45. Вот от него и надо плясать. Сколько тогда получится смещение от чистого пола?

Ванна 530....540 - 410 = 120....130 минус 40 - смещение, = 80....90 минус 1|D = 0.02 это 50мм на 2.5метра получили центр 30...40мм от чистого пола у входа в стояк., или 5,,,15мм от низа 50й трубы до пола.

Сейчас от центра 110й 100мм, а от края, учитываем наклон 45град - 100мм-39мм = 60 мм

Итого край существующего вывода 110й выше края 50-й на 60-15= 45мм А еще надо перейти тройником в горизонт..... добавится ... еще 5...7мм - итого ванну поднимать на 5см

newex написал : то есть вот так, предлагаете ?

да. Эксцентрик разворачивать не надо....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

24.10.2014 в 16:29:47

62santehnik написал : Расчёт для подключения сифона ванны: 600-410-40(смешение от верха сифона до оси канализации)=150 мм от чистового пола до оси слива.

вот тут ошибочка.... Ванна с ногами h=528-543мм

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

24.10.2014 в 16:37:50

Если делать с наклоном и косыми тройниками, то всё будет сливаться хорошо. Купите два косых тройника 110, несколько отводов, инсталляцию и установите то, что удачно подойдёт.

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

24.10.2014 в 16:47:53

BV, прежде чем меня в чём-то винить - прочтите пожалуйста тех. задание топикстартера. Может быть и нет ошибки )

0