24.10.2014 в 00:19:17
немного математики...
Как быть ?
Спасибо за советы!
24.10.2014 в 04:43:25
newex написал :
- Центр этой трубы на 100мм выше чистого пола.
- Ванна в 2,5м от стояка.
Если в теории: СП допускает прокладку канализации с уклоном 2 см на м. Расчёт для подключения сифона ванны: 600-410-40(смешение от верха сифона до оси канализации)=150 мм от чистового пола до оси слива. 150-100=50 мм на уклон труб. 2,5 м это как раз подъём на 5 см в соответствии с СП.
Но можно использовать эксцентрик и тогда 50 мм труба пойдёт с центром не в 100 мм, а ниже. Так что всё должно получиться.
24.10.2014 в 12:43:48
62santehnik написал : СП допускает прокладку канализации с уклоном 2 см на м.
Где-то слышал что по снипам 0.03, для 50й - ошибаюсь ?
62santehnik написал : -40(смешение от верха сифона до оси канализации)
Предполагал что здесь будет -25, чтобы верхняя кромка трубы, была на уровне с плоскостью отверстия в ванне - ошибаюсь ?
62santehnik написал : Но можно использовать эксцентрик и тогда 50 мм труба пойдёт с центром не в 100 мм, а ниже.
Про эксцентрик не понял.. Туда же еще надо унитаз подключить ? Я предполагал что надо какой тройник с отводом на 50, и в него потом уголок для унитаза..., Но вот какой тройник чтобы центр ответвления 50-й трубы был на уровне центра имеющегося отвода 110-й. ??? (короче так чтобы центр 50-й трубы в месте входа в стояк был также на 100мм, выше чистого пола.)
24.10.2014 в 13:19:05
newex,
Стандартный сифон от viega. Смещение 110-75=35мм. 5 мм взял на уклон отводящей трубы. Вот и получается 40 мм.
СП сменили СНиП. Теперь там следующий текст: уклон принимать за 1/D, где D-диаметр трубы.
Конкретную реализацию подключения нужно смотреть по месту. Тем более я даже не видел план размещения.
24.10.2014 в 14:11:17
62santehnik,
Про смещение понял, вопрос отпал.
Про СП тоже.
Какой же тройник выбрать ? чтобы при этом высоко не подняться от пола?
план помещения. слева помещение кухни, со своей раковиной, СМ и ПМ их можно всех в одну трубу которая соединится с ванной и уйдет в стояк ?
Спасибо!
24.10.2014 в 14:34:31
newex, если будет инсталляция, то можно попробовать умеситить косой 110 тройник. Прямо подключить раковину и ванну через эксцентрик 50-110. В верхний косой тройник попытаться подключить отвод инсталляции. Тут только по месту фитинги побдбирать.
24.10.2014 в 15:58:55
то есть вот так, предлагаете ?
или эксцентрик развернуть ?
И еще, в угол который будет возле ванны можно так же войти 50й трубой идущей от (мойки + ПМ + СМ), или их надо довести до стояка, чтобы напоры от стиралок не поднимались в ванну?
24.10.2014 в 16:24:15
62santehnik, ИМХО, тут не совсем проходит. Если выход из стояка 45 град, то для перехода в горизонт нужен угол 45. Вот от него и надо плясать. Сколько тогда получится смещение от чистого пола?
Ванна 530....540 - 410 = 120....130 минус 40 - смещение, = 80....90 минус 1|D = 0.02 это 50мм на 2.5метра получили центр 30...40мм от чистого пола у входа в стояк., или 5,,,15мм от низа 50й трубы до пола.
Сейчас от центра 110й 100мм, а от края, учитываем наклон 45град - 100мм-39мм = 60 мм
Итого край существующего вывода 110й выше края 50-й на 60-15= 45мм А еще надо перейти тройником в горизонт..... добавится ... еще 5...7мм - итого ванну поднимать на 5см
newex написал : то есть вот так, предлагаете ?
да. Эксцентрик разворачивать не надо....
24.10.2014 в 16:29:47
62santehnik написал : Расчёт для подключения сифона ванны: 600-410-40(смешение от верха сифона до оси канализации)=150 мм от чистового пола до оси слива.
вот тут ошибочка.... Ванна с ногами h=528-543мм
24.10.2014 в 16:37:50
Если делать с наклоном и косыми тройниками, то всё будет сливаться хорошо. Купите два косых тройника 110, несколько отводов, инсталляцию и установите то, что удачно подойдёт.
24.10.2014 в 16:47:53
BV, прежде чем меня в чём-то винить - прочтите пожалуйста тех. задание топикстартера. Может быть и нет ошибки )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу