25.10.2014 в 22:46:34

Dgeb55 написал : УЗО вместо авдт?

Конечно.

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

26.10.2014 в 11:25:58

Dgeb55, схемку нарисуйте.

0
Dgeb55
Dgeb55
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

26.10.2014 в 17:56:50

что то я засомневался в вводе 3х10, в щиток на площадке подходит 6 кв. мм. алюмишка, может лучше 3х6? хотя проводку в подъезде поменяют когда нить, что делать не знаю.

кузька написал : схемку нарисуйте.

сейчас доработаю маленько

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2014 в 18:33:59

Если плита газовая, 3*6 достаточно.

0
Dgeb55
Dgeb55
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

26.10.2014 в 19:47:17

Rumato написал : Если плита газовая, 3*6 достаточно.

духовой шкаф хочу электрический, как быть?

простите за мою корявую схему, но думаю понятно все будет, что в моей голове)

0
Вложение
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 20:37:08

Зачем диф автоматы под узо убрали? проточник какой мощности? почему свет и теплый пол под одним АВ? Как так получилось? УЗО не защищено. Укажите характеристики АВ (C, B) и УЗО (A, AC).

Пронумеруйте АВ, УЗО и АВДТ (QF, QD, QFD) на схеме, как положено. А то сложно указывать на ошибки.

0
Dgeb55
Dgeb55
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

26.10.2014 в 20:45:07

crazy_duck написал : Зачем диф автоматы под узо убрали?

где то так видел, вытащить оттуда?

crazy_duck написал : проточник какой мощности?

планирую 4,5 кВт

crazy_duck написал : почему свет и теплый пол под одним АВ? Как так получилось?

подумал что ничего страшного, могу еще кабель кинуть, разделить?

crazy_duck написал : УЗО не защищено.

как защитить?

crazy_duck написал : Укажите характеристики АВ (C, B) и УЗО (A, AC).

Еще не подбирал, посоветуйте пожалуйста.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2014 в 20:54:28

Dgeb55 написал : духовой шкаф хочу электрический, как быть?

Автомат 16А кабель 3*2.5 и духовка у Вас в кармане, в смысле на кухне.

Dgeb55 написал : планирую 4,5 кВт

Проточник менее 8 кВт это чуть теплая струйка "горячей" воды.

Dgeb55 написал : подумал что ничего страшного, могу еще кабель кинуть, разделить?

Обязательно.

Dgeb55 написал : как защитить?

Поставить УЗО 40А-30 мА. Оба.

Dgeb55 написал : Еще не подбирал, посоветуйте пожалуйста.

Автоматы - В. УЗО - АС.

0
Dgeb55
Dgeb55
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

26.10.2014 в 21:01:40

Rumato написал : Автомат 16А кабель 3*2.5 и духовка у Вас в кармане, в смысле на кухне.

а как насчет ввода?

Rumato написал : Проточник менее 8 кВт это чуть теплая струйка "горячей" воды.

боюсь столько проводка общедомовая не выдержит.

Rumato написал : Поставить УЗО 40А-30 мА. Оба.

учту все замечания и переделаю схему.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

26.10.2014 в 21:22:56

"боюсь столько проводка общедомовая не выдержит." - тогда ставьте накопительный :-)

0
Dgeb55
Dgeb55
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

26.10.2014 в 21:46:32

Alarm написал : тогда ставьте накопительный

долго греется, пробегает и взрывается :) новая схема

0
Вложение