Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

01.11.2006 в 17:57:42

2ВТБ! коэф . затек. в районе от 0.33 до 0.5 и так и этак.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

01.11.2006 в 18:16:31

!A_n_d_y! написал : коэф . затек. в районе от 0.33 до 0.5

Шаровые вентили, байпас 1/2" - и коэффициент затекания будет много выше при любом расходе теплоносителя. При плохой циркуляции он будет выше, при хорошей чуть меньше - но кому он нужен, при хорошей-то? ;)

Хотелось бы знать причины злоключений, объяснением могут быть забитые каналы радиатора либо полное завоздушивание верхнего коллектора.

0
Аватар пользователя
smallmvt

Местный

Регистрация: 18.10.2006

Москва

Сообщений: 18

01.11.2006 в 18:41:59

Радиатор новый. Завоздушевания нет. Байпас 3/4. Вентили Herz, открыты полностью.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

01.11.2006 в 18:50:57

smallmvt

Вопрос относился к "перевёртышам" - с нижней подводкой и так :( всё ясно.

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

01.11.2006 в 19:55:17

2ВТБ!

Шаровые вентили, байпас 1/2" - и коэффициент затекания будет много выше при любом расходе теплоносителя.

не факт .

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

02.11.2006 в 10:58:59

!A_n_d_y! написал : не факт

Факт - сопротивлением полнопроходных шаровых вентилей можно пренебречь, гидравлическое сопротивление двух десятков вертикальных трубок тоже незначительно. При большом расходе теплоносителя проявится польза смещённого байпаса; при малом - конвективная составляющая. Даже вентиль на байпасе не нужен - не востребован.

0
Аватар пользователя
smallmvt

Местный

Регистрация: 18.10.2006

Москва

Сообщений: 18

02.11.2006 в 16:58:27

Прочитал в технических условиях на переоборудование квартиры, что "система отопления вертикальная, однотрубная с замыкающими участками, тупиковая, с нижней разводкой подающего трубопровода с "опрокинутой циркуляцией"". 95-70 градусов.
Может кто поможет перевести на русский язык? Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

02.11.2006 в 17:16:09

smallmvt написал : система отопления вертикальная

Вертикальные стояки.

однотрубная

Каждый отопительный прибор подключен к одному стояку.

с замыкающими участками

С байпасом.

тупиковая

Длина циркуляционного кольца разная для разных стояков - кто ближе к котлу, "того и тапки". :)

с нижней разводкой подающего трубопровода с "опрокинутой циркуляцией"

Подающая магистраль в подвале, от неё по стоякам снизу-вверх - "шиворот-навыворот, задом-наперёд".

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

02.11.2006 в 17:43:58

2smallmvt легче прочитать :)
95-70 - параметры теплоносителя

0
Вложение
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

02.11.2006 в 17:48:23

2ВТБ! дело не в гидравлическом сопротивлении вертикальных трубок, а в местах их подключения к колекторам . типа такого происходит

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

02.11.2006 в 17:58:40

!A_n_d_y!

Зауженный байпас в том же положении, различия только количественные. ;) При достаточной температуре теплоносителя проблем не будет при любой циркуляции (оговорки про забитые каналы и завоздушенный верхний коллектор подразумеваются).

0