valkiria_dan
valkiria_dan
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ивантеевка

Сообщений: 543

27.10.2014 в 16:55:52

Ну как минимум на самих Старателях написано русским по белому, что нельзя 28 суток. А... зачем лаги с ДСП?

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

27.10.2014 в 17:24:16

valkiria_dan написал : А... зачем лаги с ДСП?

Написали же - тогда можно было бы обойтись без стяжки. И сделать пол (если упереться) за 1 день. Ну, гипотетическое такое предлоежние...

0
walex
walex
Местный

Регистрация: 24.08.2006

Москва

Сообщений: 413

27.10.2014 в 22:44:29

Иван1980 написал : В процессе высыхания влага будет выходить из стяжки и впитываться в ламинат, от чего он может деформироваться. Мне кажется, что деформации будут не критичными, могут появиться микрощели, но их не очень видно. Я прав?

Вы попробуйте накрыть вашу стяжку через сутки после заливки куском полиэтилена и гляньте через денек на это дело. Я думаю вам многое станет понятным.

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8417

27.10.2014 в 23:05:54

Стяжка треснет. делайте пол по лагам(возможно, регулируемым)

0
Иван1980
Иван1980
Новичок

Регистрация: 26.10.2014

Москва

Сообщений: 24

28.10.2014 в 09:33:49

Я прочитал, что водяными полами можно сушить, но по спец технологии, повышая градус каждый день. Пирог не озвучивал. Но он в мои проблемы не погружался. Ответил "на отвались".

Юрий-Электр написал : Нельзя! Посмотрите тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613

Прочитал несколько страниц, понял, что дело в плохой теплоотдаче через пустоты. Но практические эксперименты никто не проводил. Вот это хотелось бы узнать. Например: залил, посушил, кабель на хрен сгорел через неделю.

ANT/D написал : Иван1980; консультант наверно монолитчиком работал.там прогревают бетон электричеством..)зимой.вы ему свой пирог озвучивали-что он вам такой совет дал?

Я прочитал, что водяными полами можно сушить, но по спец технологии, повышая градус каждый день. Пирог не озвучивал. Но он в мои проблемы не погружался. Ответил "на отвались".

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

28.10.2014 в 09:49:51

Иван, вы удивитесь, но на каждый квадратный метр пола вы выльете 20-25 литров воды..... А дальше сами думайте.....;)

0

β-тестер МШУ-125/1400

Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

28.10.2014 в 09:50:41

Али-баба написал : Можно,как вариант,положить плёночный ТП,на ДСП.При условии,что тот не гуляет по лагам. Тогда стяжка вообще не нужна

Тогда есть шанс ДР жены встретить на пепелище: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217100 А ТС скажу так. Стяжка не сохнет, как ошибочно считают, а идёт процесс гидратации - образования цементного камня. Чем дольше, тем лучше. Сам включаю кабель обогрева не быстрее месяца после завершения всех работ с полом.

0
Иван1980
Иван1980
Новичок

Регистрация: 26.10.2014

Москва

Сообщений: 24

28.10.2014 в 09:51:52

бракодел написал : а зря

нет . вздуется так что мало не покажется . за сутки до +30% в толщине .причем неравномерно

может как порвать так и переломать от хронических подвижек

локальный перегрев и перегорание .

Убедили:) Самый главный аргумент-воздушные карманы и локальный перегрев. Хотя.... мне тут в соседней теме подсказали, что кабель ставят для обогрева труб, там вообще стяжки нет: на 1\3 кабель прислонен к трубе, на 2\3 находится на открытом воздухе. В моем случае кабель же не будет висеть в открытом пространстве. Хотя может и будет висеть. Вообще руки чешутся: взять кусок кабеля залить его, просушить, вскрыть и выслать вам фотки. Жаль кабеля нет.

Просто интересно, а были случаи трещин а-ля "пополам"

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

28.10.2014 в 09:52:29

Prok12 написал : а идёт процесс гидратации - образования цементного камня. Чем дольше, тем лучше

Это да, а теперь углубитесь в тему, и поведайте - а сколько воды реально идёт на гидратацию.....

0

β-тестер МШУ-125/1400

Иван1980
Иван1980
Новичок

Регистрация: 26.10.2014

Москва

Сообщений: 24

28.10.2014 в 09:52:49

бракодел написал : нет . вздуется так что мало не покажется . за сутки до +30% в толщине .причем неравномерно

Спасибо за совет!

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

28.10.2014 в 09:57:38

Иван1980 написал : Просто интересно, а были случаи трещин а-ля "пополам"

"У вас несчастные случаи на стройке были?"(с) Резкое выведение влаги из такой мерзкой субстанции как наливной пол приведёт к усаживанию материала и, как следствие, образованию трещин... И полы рвёт в лёгкую, можно попробовать перераспределить напряжения на арматуру и крупный заполнитель, но вам это не надо... Почему не хотите Кнауф пол насыпать?

0

β-тестер МШУ-125/1400

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу