Sammyant
Sammyant
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Аксай

Сообщений: 2

28.10.2014 в 23:10:28

Доброго времени суток, форумчане! Если не трудно оцените схему водопровода и укажите на слабые места.сам не сантехник, но инженерная тяга берет свое и хочется во всем разобраться.

Вводы расположены почти у пола, перенести возможности нет, можно ли от них вывести к блоку водоподкотовки 16-ой трубкой Rehau или лучше 20? Достаточно ли будет 16-ой на ванную, раковину и можно ли ей же подключить накопительный нагреватель?
Как лучше подключить нагреватель к холодной воде: через тройник или напрямую к выводу холодного коллектора? Фильтры, редукторы, коллекторы планирую Far, трубы rehau.

Спасибо за ответы)

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2014 в 23:23:13

ФГО нельзя так ставить. 16 и 20 трубы - мало на вводе.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

28.10.2014 в 23:37:54

Sammyant, у валтек есть грязевики для подводки воды снизу. Идут как универсальные. Водогрей подключайте через коллектор. Дополнительные краны не нужны. Гасители гидроудара мало смысла ставить в коллектор http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217036&p=4795988&viewfull=1#post4795988 На ввод 20 трубу. Ко всем потребителям 16. Обратный клапан и подрывнмк на 6 бар к водонагревателю не забудьте. Если место позволяет, я бы ещё мембранный бак поставил -нефиг давлению расти.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2014 в 23:55:47

62santehnik написал : Водогрей подключайте через коллектор.

Регулировочному вентилю коллектора негоже работать "против шерсти". Понятно, что "ни на что не повлияет", но всё же.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

29.10.2014 в 00:02:31

Mazayac, придумываете сами себе сложности ) Если регулировать - да. А он же будет постоянно открыт.

Вон у овентропа есть два типа коллекторов для ТП. С обраткой на клапанах (класика) и с подачей на клапана!!! Вот где бы казалось неприменимо движение против шерсти.

Так что всё условности )

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2014 в 00:12:51

Условности, но себе любимому я бойлер в обход коллектора подключал :)

0
Sammyant
Sammyant
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Аксай

Сообщений: 2

29.10.2014 в 00:16:30

62santehnik,Mazayac спасибо за поправки. Планировал ФГО с нижним подводом на картинке не развернул) Про подрывник отличное предложение! В целом , как понимаю это "стандартная" схема для водопровода?

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

29.10.2014 в 00:36:54

И разворачивать тот на картинке тоже нельзя. Если подвод воды к фильтру снизу, то есть только один верный вариант VT.386.N.04 Все фильтры ставятся отстойником вниз.

0