Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.10.2014 в 12:04:43

AlexASA написал : на квартиру выделено 11кВт. Наверно 63А будет много?

Много. Ставьте 50А. 11кВт. - это очень хорошо, для нашего города. И вообще для квартиры даже избыточно.;)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 12:15:49

AlexASA написал : Да ближайшей розетки 3*2,5, от нее до гидролока - уже на 1,5

тогда в голове этого безобразия автомат не более 10А

И нет никакого смысла в этом случае до розетки 2.5 квадрата тянуть.

0
Antmanin
Antmanin
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Москва

Сообщений: 8

30.10.2014 в 15:38:45

AlexASA написал : на квартиру выделено 11кВт. Наверно 63А будет много?

Главное, чтобы не было мало. Проверьте номинал автомата в щитке.

Alarm написал : Где он это пишет? В каталоге SE EASY9 (стр.10) написано: "Номинальный ток УЗО:не должен быть меньше номинального тока вышестоящего автоматического выключателя". Т.е. равен или больше.

Например, в руководстве по устройству электроустановок, страница F42: > Если ВДТ располагается последовательно за автоматическим выключателем, то рабочий ток обоих выключателей одинаков, но должно соблюдаться условие In >In1(1) (см. Рис. F75a)

Не стоит считать ошибочными все суждения отличные от ваших.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5629

30.10.2014 в 15:42:26

Antmanin написал : в руководстве по устройству электроустановок, страница F42:

Это что за нормативный документ такой?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.10.2014 в 16:25:42

Antmanin написал : Не стоит считать ошибочными все суждения отличные от ваших.

И в мыслях не было.

Antmanin написал : Например, в руководстве по устройству электроустановок, страница F42:

Да, действительно, так и написано. Получается SE противоречит сам себе.:a

Johnny написал : Это что за нормативный документ такой?

-это такая методичка для туземцев, но с ссылкой на то, что полностью соответствует МЭК 60364.

0
дед-виктор
дед-виктор
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Троицк

Сообщений: 48

30.10.2014 в 16:43:53

Попробую вмешаться, не пойму почему ток каждого из четырех УЗО на квартиру должен соответствовать току автомата на входе (кстати в новостройках Москвы на площадке сейчас ставят ВН на 63А. а затем ДИФ на 50А и провод в квартиру 8 квадрат - 11 квт). По теории ДИФ на площадке спасает силовой провод от перегрузки и КЗ и всё..... ну и от пожара. А номинал квартирных УЗО должен быть не выше суммы нижестоящих АВ. А если номинал каждого квартирного УЗО должен быть равен номиналу общего входного АВ, то зачем тогда выпускаются УЗО на 25 и 16А??? Кстати 10 мА УЗО бывают на ток не выше 16А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 16:48:09

дед-виктор написал : и провод в квартиру 8 квадрат

8 квадрат - это 10квадрат выполненный по ТУ? ;)

дед-виктор написал : А номинал квартирных УЗО должен быть не выше суммы нижестоящих АВ.

Сами придумали?

дед-виктор написал : Кстати 10 мА УЗО бывают на ток не выше 16А.

УЗО от Шнайдера номиналом 25А / 10мА - не слышали про такое? Не говоря уже про армию китайщины...

Это ж надо столько накосячить в одном сообщении...

дед-виктор написал : Попробую вмешаться

попытка с треском провалилась :D

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.10.2014 в 16:56:19

Solovey написал : А номинал квартирных УЗО должен быть не выше суммы нижестоящих АВ. Сами придумали?

Ну описался человек, а вот Вы сразу...:)

Solovey написал : Не говоря уже про армию китайщины...

, а ещё Hager и Doepke.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 17:00:50

Alarm написал : Ну описался человек, а вот Вы сразу...

О, "описку" я только сейчас заметил. Даже если написать "не меньше" - сама по себе без дополнительных пояснений эта фраза так и останется косячной.

0
дед-виктор
дед-виктор
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Троицк

Сообщений: 48

30.10.2014 в 17:52:40

Коряво написал, бывает, смысл в том, как запихнуть УЗО 25\10 в схему с вводным АВ 50А ? Китайские УЗО 50\10 и 63\10 не обсуждаются. Кстати в соседнем обсуждении http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216877 схема в посте "10" тоже серьезно обсудили квартирный щиток с двумя УЗО 40\30 при вводном АВ 50А и согласились. Кто прав? Я понимаю запас никому не вредил, но все-же.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5629

30.10.2014 в 18:01:17

дед-виктор, почитайте это

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.