Zerg2014 написал :
Варочная киловатт на 6 будет, поэтому думаю 4 мм сечение взять. А можно вводной кабель 6мм и на варочную 6мм?
Можно и нужно. Уже много раз говорили, что на варочную 6 кв.мм. - это стандарт.
Zerg2014 написал :
Эту схему я сам придумал...
схема плохая. Дорогая и все свалено в кучу.
например, у вас и бойлер и СМ стоят в одном помещении? да и в любом случае на них лучше отдельные линии.
Zerg2014 написал :
Нереально по три-четыре линии на один ДИФ подключить? Как сделать тогда?
реально, например, через клеммники на DIN рейку, которые объединить специальными перемычками. В итоге фазный провод на клеммы, а нулевой на нулевую шинку от дифа.
Zerg2014 написал :
По цене: Шнайдер дифы по 800 рублей-серия Easy 9. Или это не очень хорошая серия для дома?
Не очень, у них АВДТ есть только с хар-кой УЗО АС, АВ "С" и на 30 мА.
А на стиралку, например, нужно А и 10 мА.