Zerg2014 написал :
В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А, потом УЗМ-51, а далее по схеме (на варочную 4мм можно? или такой же как вводной-6мм?).
Кабель 6 квадрат надо защищать автоматом не более 32А.
1) Узнаете в УК или еще где, какой вводной автомат вы можете поставить на этаже.
пока узнаете - можете нам сюда сразу фото этажного щитка выложить
2) на однофазную плиту надо минимум кабель 6 квадрат (под защитой автомата не более 32А)
Zerg2014 написал :
А вводной можно делать 10мм, если в щитке 6мм?
в общем случае можно. много не мало, но автомат защиты выбирается по "самому тонкому месту"
Zerg2014 написал :
УЗО все брать тип А или где-то можно АС?
где-то АС можно. например на водонагреватель, электроплиту... Но вот для себя любимого я считаю надо брать только "А".
Если получается дорого - считаю надо уменьшать количество УЗО, но ни в коем случае нельзя экономить на бренде и на типе УЗО (на серии).
Пара УЗО на всю квартиру и уже будет не так плохо.