30.10.2014 в 09:37:47

Zerg2014 написал : Разумно скомпоновать подскажите, пожалуйста, как???

Да примерно так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=544665&d=1412984145 На форуме полно похожих тем. В целом так: вводной АВ - УЗМ - рубильник( можно ВН или даже АВ большого номинала) - УЗО - АВ линий.

Zerg2014 написал : В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А

  • вводной кабель, при таком номинале АВ -10 кв. мм. Если дом новостройка, ИМХО, от УЗМ можно отказаться.
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

30.10.2014 в 09:39:51

Zerg2014 написал : Разумно скомпоновать подскажите, пожалуйста, как???

И ещё раз

serj12 написал : а проводка проложена?

0

И это пройдёт ...

Zerg2014
Zerg2014
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

30.10.2014 в 09:50:24

Проводка еще не проложена! Будет на розетки 2,5 на свет 1,5 Ввгнг-ls.

А вводной можно делать 10мм, если в щитке 6мм?

Дом 1982 года, серия П-3

Как раз в синэле и присматриваю ))) А Schneider Electric iID 2П - 2П это 2-х полюсной получается? УЗО все брать тип А или где-то можно АС?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 09:56:36

Zerg2014 написал : В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А, потом УЗМ-51, а далее по схеме (на варочную 4мм можно? или такой же как вводной-6мм?).

Кабель 6 квадрат надо защищать автоматом не более 32А.

1) Узнаете в УК или еще где, какой вводной автомат вы можете поставить на этаже. пока узнаете - можете нам сюда сразу фото этажного щитка выложить

2) на однофазную плиту надо минимум кабель 6 квадрат (под защитой автомата не более 32А)

Zerg2014 написал : А вводной можно делать 10мм, если в щитке 6мм?

в общем случае можно. много не мало, но автомат защиты выбирается по "самому тонкому месту"

Zerg2014 написал : УЗО все брать тип А или где-то можно АС?

где-то АС можно. например на водонагреватель, электроплиту... Но вот для себя любимого я считаю надо брать только "А".

Если получается дорого - считаю надо уменьшать количество УЗО, но ни в коем случае нельзя экономить на бренде и на типе УЗО (на серии). Пара УЗО на всю квартиру и уже будет не так плохо.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

30.10.2014 в 09:57:07

Zerg2014 написал : 2П это 2-х полюсной получается?

Да,как ни странно УЗО либо двухполюсные,либо четырёх.

Zerg2014 написал : А вводной можно делать 10мм

Можно,если вводной 40 А.

Zerg2014 написал : Проводка еще не проложена!

Уже хорошо.Вы хотите развести по линиям как на рисунке или будете что-то объединять?Ведь можно сделать - одно помещение - одна линия розеток и одна линия свет.Кстати,по детской,сколько лет ребёнку?

0

И это пройдёт ...

Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.10.2014 в 10:15:06

Solovey написал : 1) Узнаете в УК или еще где, какой вводной автомат вы можете поставить на этаже. пока узнаете - можете нам сюда сразу фото этажного щитка выложить

-полностью согласен и присоединяюсь!

Zerg2014 написал : Дом 1982 года, серия П-3

Модернизация стояка была? Защитный проводник РЕ присутствует?

Zerg2014 написал : Как раз в синэле и присматриваю ))) А Schneider Electric iID 2П - 2П это 2-х полюсной получается? УЗО все брать тип А или где-то можно АС?

0
Zerg2014
Zerg2014
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

30.10.2014 в 10:44:35

40А вводной в щитке. Заземление PEN (насколько я понимаю в этом. то есть земля на металлич. корпусе щитка)

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 10:49:27

Zerg2014, а сделайте еще общую фото щита. И крупным планом то место где PEN на корпусе сидит. Ну и шинки какие есть (N? PE?)

0
Zerg2014
Zerg2014
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

30.10.2014 в 11:24:48

большое фото щита смогу часа в 3-4 только выложить

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

30.10.2014 в 15:58:33

Zerg2014 написал : а сколько цепей желательно подводить к одному дифавтомату?

Можно и две,главное что бы сечение было одинаковым,у АВВ можно и разные. Вот ваши потребители на диффах Если собирать на бытовой серии Легранд TX3,но я могу только сказать про цены,которые мне дают - тысяч в 40 можно уложится.

0

И это пройдёт ...

Вложение
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.10.2014 в 16:34:39

serj12 написал : цены,которые мне дают

А для простого смертного тысяч 50-60...

serj12 написал : на бытовой серии Легранд TX3

Это, такие польские - все перекошенные?:cool: А теперь можно посчитать сколько это стоит на УЗО + АВ причём на "православной" серии!:)

0