arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

01.11.2014 в 22:18:53

Вот накидал схематично, хочу унитаз поставить слева от стояка. Уголки конечно встанут гораздо компактнее, просто на рисунке так размашисто. По другому трубы обогнуть не получается, отвод 110 мм на стояке не поворачивается. Вобщем, остается только так обходить трубы. Вопрос, будет ли этот зигзаг нормально работать?

Что следует учесть и предусмотреть? Какой перепад высоты должен быть между выходом из унитаза и входом в стояк?

Унитаз планирую ставить с прямым выходом применив эксцентрик.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2014 в 22:54:28

Так делать нельзя. Все углы на горизонтальном лежаке должны быть 45 градусов (включая тройник) - у Вас же всё под 90. Крестовину на стояке надо просто заменить.

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

01.11.2014 в 22:58:51

Это плохо( Какова обычно процедура замены подобных деталей, когда над тобой 10 этажей? :cool:

ЗЫ Можно, тык скыть, в общих чертах понять, почему схема не канает?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2014 в 23:01:26

Схема не канает, потому что в углах 90 градусов забьётся дерьмом. Выбираете время 3-4 часа ночи, готовите все фасонные части нужных размеров - и вперёд.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

01.11.2014 в 23:50:10

между трубой гвс и стеной какое расстояние? если больше 110, то крестовину снять и поставить тройник с выпуском на "87", Ф50 на ванну и с выпуском Ф110 персонально под унитаз.

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

02.11.2014 в 00:46:49

Разбирать канализацию в этой квартире лишняя трата ресурсов, поэтому унитаз просто встанет там, где планировался изначально, то есть спиной к правой стене) Просто до ванны от унитаза будет 30-37 см, это маловато, но я сейчас проверил, 30 см достаточно, так шта вопрос закрыт.

Правда открыт другой, для установки унитаза бачком вплотную к стене какой предпочтительнее и удобнее слив, косой или прямой?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.11.2014 в 00:49:37

arz88 написал : я сейчас проверил, 30 см достаточно

Эргономика считает иначе: http://www.promobud.ua/userfiles/image/santehnika1.jpg На нём не только сидеть, ещё и садиться-вставать-подтираться придётся.

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

02.11.2014 в 01:00:34

Видимо квартиры проектируют у нас без учета эргономики((

Делается ли так, или это совсем моветон??

Невзирая на расстояние перед унитазом, порекомендуйте, пожалуйста, как лучше соединить унитаз со стояком в варианте как на плане квартиры. Я так понял что нельзя тройник класть горизонтально, значит нужно отвод тройника на унитаз ставить под углом и покупать унитаз с косым выпуском, и соединять их эксцентриком. Какие еще варианты более удачные?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.11.2014 в 18:27:54

Тройник класть горизонтально можно. Вот такой: http://www.san-detal.ru/trojnik-110110-mm-45gradusov-p-218.html В прямой раструб - переход 110-50 на раковину. В угловой раструб - отвод 45 градусов и к нему унитаз.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10665

03.11.2014 в 13:20:34

Mazayac написал : Схема не канает, потому что в углах 90 градусов забьётся дерьмом.

Странно, у меня такая же схема и за несколько лет ни чего не забилось. Что я делаю не так? Может уклон справляется со своей задачей по сливу? А может поворот на 90 градусов в пластике не на столько тупой по сравнению с чугунием, что не так критичен при некотором уклоне.

arz88 написал : Видимо квартиры проектируют у нас без учета эргономики((

По вашей схеме ваша квартира больше похожа на гостиницу или общежитие, а когда туда пытаются вместить всё необходимое для обычной квартиры об эргономике речи уже не идёт.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.11.2014 в 14:38:57

ser000 написал : Странно, у меня такая же схема и за несколько лет ни чего не забилось.

Это убогий "аргумент" из разряда "а мы всегда так делаем и никто ещё не жаловался!".

СП 40-107-2003 4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий). 4.18 Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.