05.12.2014 в 22:00:42
Solovey написал : вводной автомат в квартире вообще можно на рубильник махнуть. так что на номинал пофиг
ага, и бегать если что на лестницу, автомат включать.
зы кстати такой вопрос, вчера столкнулся. временно использую удлинитель 2х проводной, но вилка с заземлением. так вот когда подключал напрямую к проводке (т.е. фаза и ноль) вс ебыло нормально. а вчера в одной комнате хотел подключить розетку с заземлением (лежала давно, только нашел ее). подключил ее к проводке, (напомню проводка защищена АВДТ с16 30 мА) и при включении удлинителя - вырубается АВДТ. проверил все. в итоге пока от розетки не отключил заземляющий провод, так и вырубался АВДТ. в чем прикол?
05.12.2014 в 22:28:31
Нуль и земля в вилке удлинителя вместе спаяны
05.12.2014 в 22:33:52
проверю конечно, но не должно бы.
06.12.2014 в 00:55:13
Solovey написал : кабель какой? вводной автомат в квартире вообще можно на рубильник махнуть. так что на номинал пофиг
По-моему "десятка" от щитка до квартиры проложена..
06.12.2014 в 01:01:02
Andrey099 написал : не. Владимир...
Вы не поняли. Дома-новостройки не для многострадальных военнослужащих Мин обороны были построены? (в период властвования сердюкова. С большой буквы этого ублюдка не пишу).
Andrey099 написал : ...5,7 - это шикарно мне кажется. особенно в условиях современности, когда нормируется сопротивление, а не диаметр.
Если "нормируется" - то ведь тогда как перенастраивают линию вытяжки на заводах? Ежедневно? Оперативно? - Сомневаюсь.
Но на кабеле ведь надпись делают согласно ГОСТам и т.п...
Вывод: маркировка должна соответствовать содержимому.
06.12.2014 в 07:07:45
Johnny написал : N и PE перепутаны?
а ведь и может быть. я то по цветам подключал в розетке, а то, что спаять могли не так - даже и не подумал. как тогда проверить? не прозванивать же до щитка?
06.12.2014 в 08:13:57
Подключить какую-нибудь лампочку между фазой и нулем, между фазой и землей. И посмотреть, когда сработает.
06.12.2014 в 19:42:16
Johnny написал : Не страшно. А в квартире точно автомат, а не ВН?...
В моем жилье вот такая приблуда стоит:
КЭАЗ ВМ63 Р1-УХЛЗ, 63А АС22А" - это "Рубильник" ? Или все-таки "Автомат"?
"Модульный автоматический выключатель КЭАЗ ВМ63 предназначен для защиты электроцепей и оборудования от повреждений, связанных с перегрузками токами, коротких замыканий, а также для нечастых включений/выключений оборудования и питания электрических цепей...
И далее, ниже от него уже пара Дифов-С16, 30мА (на все розетки в квартире) , Автомат-32А (на плиту), Автомат-10А - на ВСЁ освещение по квартире (без всяких там УЗО-"музо" в "мокрых" туалетах и ванной..)...). И фсё.... Голова кругом... Переделывать все надо.... (но сам не электрик, увы...) *** P.S. Пусть состоится суд Божий над всей этой сердюковской бандой...
06.12.2014 в 21:45:14
Андрей, не увидел у Вас кондиционера на схеме? Будет или нет?
06.12.2014 в 21:51:47
будет, но не сейчас. и пока под него не закладываю проводку. проложу потом, т.к. внутренний блок будет около щитка, а внешний на лоджии, а там кабель будет 3х2,5 а может и не будет кондея. кто знает. с таким курсов евро-бакса все планы меняются.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу