Если у него с "ямищами" в пол ПС периодически работает - то уж горизонтали будут дышать жаром :) Вот если убирать заужение - тогда я "за" уклоны.
03.11.2014 в 22:59:57
Если у него с "ямищами" в пол ПС периодически работает - то уж горизонтали будут дышать жаром :) Вот если убирать заужение - тогда я "за" уклоны.
04.11.2014 в 00:00:59
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2014 в 00:12:43
yuriy_ написал : Позвонил в ЖЭК, позвал местного сантехника. Тот когда увидел долго удивлялся, что конструкция вообще работает, сказал что надо: 1.переделать на горизонтальную схему 2.заменить трубу которая идет в ПС на 32мм 3.желательно заменить заужение в 3/4 на 1/2 4.переварить отвод на ПС на стояке пониже, чтобы расстояние между отводами на ПС было больше высоты ПС на 10см (сейчас эти величины одинаковы). Договорились, что выполнит пункты 1 и 2. Созвонился со сварщиком, тот сказал что уменьшать заужение не будет, т.к. запрещено, п.4 сказал что также можно не делать и так должно работать. В общем после праздников начнем переделку, надеюсь поможет. Спасибо всем за советы и рекомендации!
Все это напрасная трата сил и денег. Ночью в стояке поддерживается только циркуляция воды, а этого при переносе ПС на другую стену явно не достаточно. Днем ПС работает за счет водоразбора нижних или верхних соседей в зависимости от того верхняя или нижняя у Вас подача. Подумайте хорошо и перенесите ПС на стену вдоль которой у Вас стояк. Но возможно изменение направления воды в подводящей (в каждой) трубе на 90 гр. (не считая водорозетку ПС) в случае если поворот будет выполнен с радиусом. При использовании сшитого полиэтилена например Rehau stabil 25 минимальный радиус гибки будет 100мм (при использовании фена на 110С это достижимо). Но этот радиус нужно будет прятать в штрабе (сложно, штраба в углу при переходе на соседнюю стену слишком глубокая будет) или в сантехшкафу (а это не проблема). Два поворота трубы даже с радиусами гибки 100 это много, ИМХО.
04.11.2014 в 00:27:10
Zolo, не пишите ерунды, пожалуйста.
Ещё раз повторюсь: при горячем стояке ( а он у ТС горячий днём и ночью) правильно подключённый ПС (
Inch1964 написал : Не можно, а нужно!
Кстати да, если подача в стояке нижняя - заужение будет мешать естественной циркуляции в ПС.
04.11.2014 в 01:54:17
yuriy_ написал : 3.желательно заменить заужение в 3/4 на 1/2
Нужно вообще убрать заужение
yuriy_ написал : Созвонился со сварщиком, тот сказал что уменьшать заужение не будет, т.к. запрещено, п.4 сказал что также можно не делать и так должно работать.
Правильный сварщик!
Zolo написал : Ночью в стояке поддерживается только циркуляция воды, а этого при переносе ПС на другую стену явно не достаточно. Днем ПС работает за счет водоразбора нижних или верхних соседей в зависимости от того верхняя или нижняя у Вас подача.
Возможно наоборот.
04.11.2014 в 03:01:33
Mazayac написал : при горячем стояке ( а он у ТС горячий днём и ночью)
Вот вот. Насколько горячий хотелось бы знать. И длина трассы в плане 1,7+0,8+0,8=3,3м на каждой ветке (+0,5м т.к. ПС будет подключен диагонально). Замурованный полипропилен в стену без теплоизоляции увеличивает гравитягу но уменьшает температуру на ПС+на каждой ветке по два угла. Вывод: на глаз при стояке ниже 50С маловато будет на ПС. Ну не более 40С скажем. Но равномерно правда, за счет работающей на гравитягу замурованной без теплоизоляции подводки.
BV написал : Возможно наоборот.
Возможно. Смотря что считать ночью. Если после 12, то днем работает за счет разбора. А после 12 на циркуляции стоит.
Нет сморозил- от подводки тяги не будет. Теплоизоляция требуется особенно на подводящем. Ну тогда не равномерный прогрев при такой длине и углах обеспечен. При стояке 50С низ холодный будет.
04.11.2014 в 09:17:00
Для вандалов, неверующих в гравитацию и заужающих свои же стояки на ровном месте, вот конкретный пример ПС, подключённого без заужения байпаса:
Термограмма самого ПС:
Термограмма отводов после кранов (видно, что температура циркулирующего через ПС естественным путём теплоносителя отличная, что на подаче, что на обратке):
"Лесенок" нет под рукой, с ними картина будет аналогичной.
04.11.2014 в 09:48:08
Zolo написал : Возможно. Смотря что считать ночью. Если после 12, то днем работает за счет разбора. А после 12 на циркуляции стоит.
Допустим ГВС сделано по схеме - подача снизу, на чердаке поворот, и обратка сверху вниз идет в подвал. Цирк насос в бойлерной ЦТП работает непрерывно и на одном режиме. Сравните ситуации: 1) У автора 1 этаж. 2) у автора предпоследний этаж и сверху никто не живет.
В 1) Вы правы насчет увеличения протока из-за разбора. В 2) варианте разбор воды уменьшает скорость воды в стояке на участке стояка автора и поток в стоке перестает мешать работать ПС на гравитации.
04.11.2014 в 12:00:51
BV написал : Сравните ситуации: 1) У автора 1 этаж. 2) у автора предпоследний этаж и сверху никто не живет.
У меня 7-й этаж в 14-ти этажном доме :)
04.11.2014 в 12:06:38
Абсолютно неважно. В зависимости от направления подачи "запускать" нестабильно подключенный ПС может как увеличение водоразбора, так и уменьшение. Пример совершенно не зависящей от водоразбора и никак не уменьшающей напор воды в стояке схемы - чуть выше, нагляднее уж некуда!
04.11.2014 в 13:33:45
yuriy_ написал : При этом днем полотенцесушитель горячий, встаю утром в 6:30 холодный, примерно к 8:00 опять нагревается.
как проснетесь включите сильный поток горячей и понаблюдайте за ПС.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу