Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.11.2014 в 22:59:57

Если у него с "ямищами" в пол ПС периодически работает - то уж горизонтали будут дышать жаром :) Вот если убирать заужение - тогда я "за" уклоны.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.11.2014 в 00:00:59

Mazayac написал : Вот если убирать заужение - тогда я "за" уклоны.

:eek: Конечно убирать! Крысятничество нужно убрать! Никаких заужений!

Mazayac написал : можно убрать заужение - и всё будет прекрасно работать.

Не можно, а нужно! :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

04.11.2014 в 00:12:43

yuriy_ написал : Позвонил в ЖЭК, позвал местного сантехника. Тот когда увидел долго удивлялся, что конструкция вообще работает, сказал что надо: 1.переделать на горизонтальную схему 2.заменить трубу которая идет в ПС на 32мм 3.желательно заменить заужение в 3/4 на 1/2 4.переварить отвод на ПС на стояке пониже, чтобы расстояние между отводами на ПС было больше высоты ПС на 10см (сейчас эти величины одинаковы). Договорились, что выполнит пункты 1 и 2. Созвонился со сварщиком, тот сказал что уменьшать заужение не будет, т.к. запрещено, п.4 сказал что также можно не делать и так должно работать. В общем после праздников начнем переделку, надеюсь поможет. Спасибо всем за советы и рекомендации!

Все это напрасная трата сил и денег. Ночью в стояке поддерживается только циркуляция воды, а этого при переносе ПС на другую стену явно не достаточно. Днем ПС работает за счет водоразбора нижних или верхних соседей в зависимости от того верхняя или нижняя у Вас подача. Подумайте хорошо и перенесите ПС на стену вдоль которой у Вас стояк. Но возможно изменение направления воды в подводящей (в каждой) трубе на 90 гр. (не считая водорозетку ПС) в случае если поворот будет выполнен с радиусом. При использовании сшитого полиэтилена например Rehau stabil 25 минимальный радиус гибки будет 100мм (при использовании фена на 110С это достижимо). Но этот радиус нужно будет прятать в штрабе (сложно, штраба в углу при переходе на соседнюю стену слишком глубокая будет) или в сантехшкафу (а это не проблема). Два поворота трубы даже с радиусами гибки 100 это много, ИМХО.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2014 в 00:27:10

Zolo, не пишите ерунды, пожалуйста. Ещё раз повторюсь: при горячем стояке ( а он у ТС горячий днём и ночью) правильно подключённый ПС ( http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511495&d=1400776628 ) будет работать всегда, и днём, и ночью, БЕЗ ЗАУЖЕНИЯ БАЙПАСА, даже на удалении нескольких метров от стояка, даже при наличии нескольких поворотов под 90 градусов, даже если циркуляция упадёт до нуля (лишь бы хватило температуру в стояке поддерживать). Идите почитайте про принцип действия гравитационного насоса что-ли.

Inch1964 написал : Не можно, а нужно!

Кстати да, если подача в стояке нижняя - заужение будет мешать естественной циркуляции в ПС.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120802

04.11.2014 в 01:54:17

yuriy_ написал : 3.желательно заменить заужение в 3/4 на 1/2

Нужно вообще убрать заужение

yuriy_ написал : Созвонился со сварщиком, тот сказал что уменьшать заужение не будет, т.к. запрещено, п.4 сказал что также можно не делать и так должно работать.

Правильный сварщик!

Zolo написал : Ночью в стояке поддерживается только циркуляция воды, а этого при переносе ПС на другую стену явно не достаточно. Днем ПС работает за счет водоразбора нижних или верхних соседей в зависимости от того верхняя или нижняя у Вас подача.

Возможно наоборот.

0
Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

04.11.2014 в 03:01:33

Mazayac написал : при горячем стояке ( а он у ТС горячий днём и ночью)

Вот вот. Насколько горячий хотелось бы знать. И длина трассы в плане 1,7+0,8+0,8=3,3м на каждой ветке (+0,5м т.к. ПС будет подключен диагонально). Замурованный полипропилен в стену без теплоизоляции увеличивает гравитягу но уменьшает температуру на ПС+на каждой ветке по два угла. Вывод: на глаз при стояке ниже 50С маловато будет на ПС. Ну не более 40С скажем. Но равномерно правда, за счет работающей на гравитягу замурованной без теплоизоляции подводки.

BV написал : Возможно наоборот.

Возможно. Смотря что считать ночью. Если после 12, то днем работает за счет разбора. А после 12 на циркуляции стоит.

Нет сморозил- от подводки тяги не будет. Теплоизоляция требуется особенно на подводящем. Ну тогда не равномерный прогрев при такой длине и углах обеспечен. При стояке 50С низ холодный будет.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2014 в 09:17:00

Для вандалов, неверующих в гравитацию и заужающих свои же стояки на ровном месте, вот конкретный пример ПС, подключённого без заужения байпаса:

Термограмма самого ПС:

Термограмма отводов после кранов (видно, что температура циркулирующего через ПС естественным путём теплоносителя отличная, что на подаче, что на обратке):

"Лесенок" нет под рукой, с ними картина будет аналогичной.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120802

04.11.2014 в 09:48:08

Zolo написал : Возможно. Смотря что считать ночью. Если после 12, то днем работает за счет разбора. А после 12 на циркуляции стоит.

Допустим ГВС сделано по схеме - подача снизу, на чердаке поворот, и обратка сверху вниз идет в подвал. Цирк насос в бойлерной ЦТП работает непрерывно и на одном режиме. Сравните ситуации: 1) У автора 1 этаж. 2) у автора предпоследний этаж и сверху никто не живет.

В 1) Вы правы насчет увеличения протока из-за разбора. В 2) варианте разбор воды уменьшает скорость воды в стояке на участке стояка автора и поток в стоке перестает мешать работать ПС на гравитации.

0
yuriy_
yuriy_
Новичок

Регистрация: 02.11.2014

Красногорск

Сообщений: 20

04.11.2014 в 12:00:51

BV написал : Сравните ситуации: 1) У автора 1 этаж. 2) у автора предпоследний этаж и сверху никто не живет.

У меня 7-й этаж в 14-ти этажном доме :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2014 в 12:06:38

Абсолютно неважно. В зависимости от направления подачи "запускать" нестабильно подключенный ПС может как увеличение водоразбора, так и уменьшение. Пример совершенно не зависящей от водоразбора и никак не уменьшающей напор воды в стояке схемы - чуть выше, нагляднее уж некуда!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120802

04.11.2014 в 13:33:45

yuriy_ написал : При этом днем полотенцесушитель горячий, встаю утром в 6:30 холодный, примерно к 8:00 опять нагревается.

как проснетесь включите сильный поток горячей и понаблюдайте за ПС.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу