07.11.2014 в 21:46:33
SunFire
Подсос кондиционером воздуха с улицы(и еще его фильтрация)-лабуда полная,лучше забудьте об этом сразу.
Кондиционер может менять температуру и делать воздух суше,а если нужно играть со влажностью это уже нужно ставить увлажнитель и какой нибудь мозг-чтобы им управлял,а вообще то,если уж хочется довериться глобальному мозгу,начинать нужно с системы вентиляции,вот это действительно ощутимо сказывается и на здоровье и просто приятно,причем многие современные системы вентиляции автоматически стыкуются с кондиционерами той же фирмы,сейчас накидаю ссылок,для расширения кругозора.
Вот вент установки MHI,для стыковки с такими же кондерами
Вот такого же принципа действия( приток-вытяжка с рекуператором( экономящим Ваши деньги)) только конкурирующей фирмы ME(c такими же сплитами)
08.11.2014 в 12:54:20
Бориска66 написал : канальную систему с парогенератором
это ого сколько денег
КАТРАН написал : Это уже лучше,(хватит 3 на 1мм),
вопрос - на какой ток уставка АВ, который будет защищать линию питания кондишена? Ну допустим поставим 10А, тогда и линия и дополнительная линия - 1.5мм2.
КАТРАН написал : хотя лишние провода мешают красиво(без лишних щелей) защелкивать ВБ,однако с Дайкином-кидайкином этот фокус может не пройти,не помню уже марку,но однажды прибалдел от дайкиновскрй межблочки в 9 проводов!
получается, если не знаем модели - надо питание на внешний блок и гофру с протяжкой 16-20мм? :)
ИМХО, при таких вводных как у автора надо все-таки перед монтажом трасс делать нормальный проект, останавливаться на конкретной модели и закладывать трассы под конкретную модель.... подписывать договор под два этапа, может быть проплачивать модель и тем самым фиксировать цену...
08.11.2014 в 13:20:27
BV написал : Ну допустим поставим 10А, тогда и линия и дополнительная линия - 1.5мм2.
На внутрянках предохранитель 3.15А, куда там 10? 0_о
08.11.2014 в 13:25:23
Onsyi написал : На внутрянках предохранитель 3.15А,
Да хоть 0.5А. Автомат защищает от пожара...ВСЮ линию от ЩИТА И о проводе говорилось как о возможном продолжении линии питания также
08.11.2014 в 14:27:41
BV написал : вопрос - на какой ток уставка АВ, который будет защищать линию питания кондишена? Ну допустим поставим 10А, тогда и линия и дополнительная 1,5 мм.
Это все правильно,однако если под руки попадется ВБ девятки с питанием на Вб -посмотрите на родной токовый провод,там черным по белому написано 3 на 1мм.
08.11.2014 в 14:34:50
КАТРАН написал : ВБ девятки с питанием на Вб -посмотрите на родной токовый провод,там черным по белому написано 3 на 1мм.
Так и есть.... шнур 1мм2
08.11.2014 в 14:51:47
BV,
Ну и какой смысл к такому сплиту,потребляющему максимум 800 вт тянуть провод сечением 2,5- 1,5 мм,если медный 1мм держит ток 10А(2200вт)?
08.11.2014 в 15:16:10
Вот и я о том же, а BV кричит, руками машет...
08.11.2014 в 15:21:21
КАТРАН написал : BV,
Ну и какой смысл к такому сплиту,потребляющему максимум 800 вт тянуть провод сечением 2,5- 1,5 мм,если медный 1мм держит ток 10А(2200вт)?
Тебе Володя писал про другое, а именно защитный выключатель (он же автомат) защищает кабель, соответственно его номинал должен соответствовать сечению кабеля, минус коэффициент загрузки ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.11.2014 в 15:36:37
А если поставить автомат меньшего номинала, то он перестанет защищать кабель?
08.11.2014 в 16:00:32
Onsyi,
А где взять автомат на 5 А? Я че то на рынках таких не вижу,минимум 10А и поэтому под него толстый кабель идет,а колхозить 5А из двух параллельно поставленных 10А-как то не солидно,вот и все объяснение,по моему:o