07.11.2014 в 21:46:33

SunFire

Подсос кондиционером воздуха с улицы(и еще его фильтрация)-лабуда полная,лучше забудьте об этом сразу.

Кондиционер может менять температуру и делать воздух суше,а если нужно играть со влажностью это уже нужно ставить увлажнитель и какой нибудь мозг-чтобы им управлял,а вообще то,если уж хочется довериться глобальному мозгу,начинать нужно с системы вентиляции,вот это действительно ощутимо сказывается и на здоровье и просто приятно,причем многие современные системы вентиляции автоматически стыкуются с кондиционерами той же фирмы,сейчас накидаю ссылок,для расширения кругозора.

Вот вент установки MHI,для стыковки с такими же кондерами http://www.klimatproff.ru/shop/ventiljacija/ventiljacionnye-ustanovki-s-rekuperatorom-serija-saf

Вот такого же принципа действия( приток-вытяжка с рекуператором( экономящим Ваши деньги)) только конкурирующей фирмы ME(c такими же сплитами) http://yandex.ru/video/search?filmId=8V-tc_6kUXI&where=all&text=лоссней%20мицубиси

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117331

08.11.2014 в 12:54:20

Бориска66 написал : канальную систему с парогенератором

это ого сколько денег

КАТРАН написал : Это уже лучше,(хватит 3 на 1мм),

вопрос - на какой ток уставка АВ, который будет защищать линию питания кондишена? Ну допустим поставим 10А, тогда и линия и дополнительная линия - 1.5мм2.

КАТРАН написал : хотя лишние провода мешают красиво(без лишних щелей) защелкивать ВБ,однако с Дайкином-кидайкином этот фокус может не пройти,не помню уже марку,но однажды прибалдел от дайкиновскрй межблочки в 9 проводов!

получается, если не знаем модели - надо питание на внешний блок и гофру с протяжкой 16-20мм? :)

ИМХО, при таких вводных как у автора надо все-таки перед монтажом трасс делать нормальный проект, останавливаться на конкретной модели и закладывать трассы под конкретную модель.... подписывать договор под два этапа, может быть проплачивать модель и тем самым фиксировать цену...

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

08.11.2014 в 13:20:27

BV написал : Ну допустим поставим 10А, тогда и линия и дополнительная линия - 1.5мм2.

На внутрянках предохранитель 3.15А, куда там 10? 0_о

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117331

08.11.2014 в 13:25:23

Onsyi написал : На внутрянках предохранитель 3.15А,

Да хоть 0.5А. Автомат защищает от пожара...ВСЮ линию от ЩИТА И о проводе говорилось как о возможном продолжении линии питания также

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.11.2014 в 14:27:41

BV написал : вопрос - на какой ток уставка АВ, который будет защищать линию питания кондишена? Ну допустим поставим 10А, тогда и линия и дополнительная 1,5 мм.

Это все правильно,однако если под руки попадется ВБ девятки с питанием на Вб -посмотрите на родной токовый провод,там черным по белому написано 3 на 1мм.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117331

08.11.2014 в 14:34:50

КАТРАН написал : ВБ девятки с питанием на Вб -посмотрите на родной токовый провод,там черным по белому написано 3 на 1мм.

Так и есть.... шнур 1мм2

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.11.2014 в 14:51:47

BV,

Ну и какой смысл к такому сплиту,потребляющему максимум 800 вт тянуть провод сечением 2,5- 1,5 мм,если медный 1мм держит ток 10А(2200вт)?

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

08.11.2014 в 15:16:10

Вот и я о том же, а BV кричит, руками машет...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.11.2014 в 15:21:21

КАТРАН написал : BV,

Ну и какой смысл к такому сплиту,потребляющему максимум 800 вт тянуть провод сечением 2,5- 1,5 мм,если медный 1мм держит ток 10А(2200вт)?

Тебе Володя писал про другое, а именно защитный выключатель (он же автомат) защищает кабель, соответственно его номинал должен соответствовать сечению кабеля, минус коэффициент загрузки ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

08.11.2014 в 15:36:37

А если поставить автомат меньшего номинала, то он перестанет защищать кабель?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.11.2014 в 16:00:32

Onsyi,

А где взять автомат на 5 А? Я че то на рынках таких не вижу,минимум 10А и поэтому под него толстый кабель идет,а колхозить 5А из двух параллельно поставленных 10А-как то не солидно,вот и все объяснение,по моему:o

0