01.11.2006 в 21:57:39
Подскажите плз правильно ли работает котёл. Котёл Ferroli Domicompact F24E, парапетный 24 кВт. В режиме отопления включается каждые 5 мин. на 20-30 сек. Нормально ли это ?
В сумме потребителей на 7 Квт, температура выставлена 50 град. Проток по батареям нормальный. Мастера вроде-бы отрегулировали котёл на 9 кВт. Но как до, так и после регулировки котёл работает в таком режиме.
01.11.2006 в 22:25:29
Котел циклит. Мощность котла превышает потребности в тепле. Необходим хотя бы комнатный термостат. и в поиск батенька в поиск
01.11.2006 в 23:34:33
т.е. котлу так не сладко живётся ? покупать термостат ?
02.11.2006 в 09:38:03
Butcher написал : т.е. котлу так не сладко живётся ?
Ему не просто не сладко, ему хреново! Никакими внутренними регулировками или внешними термостатами ситаацию исправить нельзя. Нужен другой котел можностью 7...10кВт.
06.11.2006 в 18:51:50
котёл уже отрегулировали на 10 кВт. А установка термостата полностью решила проблему. Котёл врубается раз в полтора часа, прогревает батареи до 70 град., срабатывает термостат (22 град. выставлено) и котёл 1,5-2 часа отдыхает :)
всем спасибо!