Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2006 в 21:57:39

Подскажите плз правильно ли работает котёл. Котёл Ferroli Domicompact F24E, парапетный 24 кВт. В режиме отопления включается каждые 5 мин. на 20-30 сек. Нормально ли это ?

В сумме потребителей на 7 Квт, температура выставлена 50 град. Проток по батареям нормальный. Мастера вроде-бы отрегулировали котёл на 9 кВт. Но как до, так и после регулировки котёл работает в таком режиме.

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

01.11.2006 в 22:25:29

Котел циклит. Мощность котла превышает потребности в тепле. Необходим хотя бы комнатный термостат. и в поиск батенька в поиск

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2006 в 23:34:33

т.е. котлу так не сладко живётся ? покупать термостат ?

0
Zotos
Zotos
Местный

Регистрация: 05.09.2006

Киев

Сообщений: 136

02.11.2006 в 09:38:03

Butcher написал : т.е. котлу так не сладко живётся ?

Ему не просто не сладко, ему хреново! Никакими внутренними регулировками или внешними термостатами ситаацию исправить нельзя. Нужен другой котел можностью 7...10кВт.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2006 в 18:51:50

котёл уже отрегулировали на 10 кВт. А установка термостата полностью решила проблему. Котёл врубается раз в полтора часа, прогревает батареи до 70 град., срабатывает термостат (22 град. выставлено) и котёл 1,5-2 часа отдыхает :)

всем спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу