09.11.2014 в 08:51:20
Зачем ставят два котла параллельно? В чём преимущество? Почему нельзя поставить один помощнее? И как обеспечивается работа автоматики при таком подключении? В проекте два котла протерм пантера ktv 24 включены параллельно. Вот думаю, зачем?
09.11.2014 в 09:35:23
Если одного котла из них хватает по мощности, то другой в резерве.
10-40-99@mail.ru
09.11.2014 в 11:13:50
Славик64 написал : Если одного котла из них хватает по мощности, то другой в резерве.
В резерве может стоять электрокотел. Как обеспечивается согласование котлов при работе, например, от внешнего датчика температуры?
09.11.2014 в 11:22:41
антиэлектрик, погуглите "каскад котлов"
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.11.2014 в 12:08:14
Inch1964 написал : антиэлектрик, погуглите "каскад котлов"
"Погуглил". Параллельное соединение не есть "каскад котлов". В каскаде практически всегда используется "гидравлическая стрелка". Да и автоматика для "каскада" используется. У меня в проекте гидрострелки нет. Как в этом случае регулировать работу котлов?
09.11.2014 в 15:18:51
антиэлектрик написал : Как в этом случае регулировать работу котлов?
А что, автора проекта спросить никак нельзя?
П.С. Не всегда при каскадировании используется гидрострелка.
09.11.2014 в 15:57:52
у BAXI хорошо реализовано каскадное подключение с блоком управления автоматики там датчики бойлера,уличный и датчик на гидрострелку в сопряжении с оборудованием meibes,там на гидрострелке место для датчика температуры,вобще лепота можно почитать,самообразовние поднять
09.11.2014 в 15:59:42
антиэлектрик написал : "Погуглил". Параллельное соединение не есть "каскад котлов".
Никто не знает, с какой целью у Вас проектировалось два котла. Для резервирования? Такое редко практикуют. Обычно два котла должны иметь возможность работать одновременно. Это и называется каскадом котлом. С автоматикой кооперативной работы или нет, не важно. И чаще всего при этом применяется гидрострелка. Почему ее нет, также никто не знает, кроме Вашего проектировщика.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.11.2014 в 16:10:43
hugos написал : у BAXI хорошо реализовано каскадное подключение с блоком управления автоматики
В гугле смотрел, у Baxi есть блок управления каскадом. У Протерма не нашел. Вот моя схема, может тоже гидрострелку поставить? Мож кто посоветует, как сделать, чтобы второй котел включался только тогда, когда у первого температура отопительной воды будет недостаточной для всей системы?
09.11.2014 в 16:17:16
двухконтурные котлы в каскад? :eek: включать второй котел при пределе первого - крайне бредовая идея забыть про сбалансированую систему откуда только такие идеи черпают ....
09.11.2014 в 16:34:32
hugos написал : двухконтурные котлы в каскад? :eek: ....
Проект делала уважаемая фирма.... По крайней мере в Омске.
09.11.2014 в 16:40:50
"уважаемая" фирма походу мануалы для котлов вообще не открывают
09.11.2014 в 16:52:52
антиэлектрик написал : Проект делала уважаемая фирма....
:eek:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.11.2014 в 16:56:35
hugos написал : "уважаемая" фирма походу мануалы для котлов вообще не открывают
Так что, лучше поставить один котел по классической схеме с гидрострелкой? По расчёту, сделанному "уважаемой" ООО, тепловая нагрузка на отопление составляет 37,6 кВт. Гидравлическое сопротивление 3,0 м.вод.ст.
09.11.2014 в 17:00:31
один одноконтурный с резервным электро или твердотопливным бойлер косвенного нагрева +гидрострелка 38 квт нагрузка с бойлером или нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.