Condar написал : У самого опыта никакого нету, поэтому задаю кучу на первый ваш взгляд простых вопросов:

Вам дали правильный совет - перед тем как вываливать сырое задание лучше бы озадачились изучением форума, почитали бы профильные ветки и обсуждения и это сняло бы кучу элементарных вопросов.

Condar написал : 6) Как лучше подключить водонагреватель (у его наружная резьба 1/2")? какую подводку делать?

Накидная гайка Рехау 1/2

Condar написал : 7) Какие тройники Rehau лучше использовать пластиковые или из латуни?

А выбора пластик или латунь в Рехау собственно нет.

По комлектующим.

  • шаровый кран лучше НЕ валтек
  • фильтр тонкой очистки ФАР (рбм не надо)
  • редуктор ФАР или Валтек VT 085
  • к коллекторам переходные фитинги крутить не надо - просто надо взят коллектор ФАР под плоское уплотнение
  • подводы к водогрею тоже с коллектора. зачем ему отдельные тройники с шаровыми кранами ?
  • на гигиенический душ нужен термостат :)
  • а чего у вас проточный водогрей ? ваша проводка его потянет ? 8-12 килловат ? у вас 3-фазная сеть ? какая выделенная мощность на квартиру ?
0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.11.2014 в 14:06:32

ForwardLook написал :

  • на гигиенический душ нужен термостат

Если ставить смеситель с гигдушем, то зачем термостат? Ладно бы душик был совсем отдельно, там понятно, но со смесителем то под рукомойку зачем?

ForwardLook написал :

  • подводы к водогрею тоже с коллектора.

Про водогрей не знаю, но у меня так в схеме сделан отвод на душевую установку, вместо торцевого подключения.

0
Condar
Condar
Новичок

Регистрация: 12.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

13.11.2014 в 15:24:27

ForwardLook написал :

  • шаровый кран лучше НЕ валтек

а какой?

4831257 написал :

  • а чего у вас проточный водогрей ? ваша проводка его потянет ? 8-12 килловат ? у вас 3-фазная сеть ? какая выделенная мощность на квартиру ?

50А, 220В. По сути 10 кВ. Водогрей на 8кВ. Использование в редких случаях - отключение стояка (ремонт то все будут делать), выключение воды на лето (я в шоке, но факт)

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.11.2014 в 16:09:46

Condar написал : 50А, 220В. По сути 10 кВ.

по какой сути? У вас стоит на входе автомат 50А? и вы решили что можете нагружать свою проводку по номиналу этого автомата?

Чем выполнена у вас проводка, сечение и тип кабеля? Ну и велкам в раздел электрики. Читать много и долго.

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.11.2014 в 16:43:15

Condar написал :

  • шаровый кран лучше НЕ валтек а какой?

Giacomini, FIV, ITAP, ну и Бугатти если верите него и под боком есть официальные дилеры. Да и Valtec Base в принципе не худший вариант. Соседняя тема есть "Добротные шаровые краны".

Condar написал : 50А, 220В. По сути 10 кВ. Водогрей на 8кВ.

С номиналом вводного автомата вы ничего не напутали ? Фоту пришлите сего девайса.

Вводной кабель какого сечения ? Медь / аллюминий ?

Допустим, все-таки у вас выделено 10 килловат и проложено нормальным медным кабелем с сечением жил 10мм2 . То у вас проточник 8 киловатт будет работать, но если одновременно с ним включите какой-нить мощный прибор (плиту, чайник, духовку, стиралку или п/м) то через некоторое время автоматика защиты вырубит электричество в квартире.

Я это к тому, что в вашей ситуации целесообразнее поставить накопительный водогрей литров на 50. Его ценник будет в раза в 2-3 ниже чем проточника и его нагрузка (2.5 киловатта) будет более адекватной вашей выделенной мощности.