[QUOTE[/QUOTE][QUOTE=Popadopulos;4856324]Так,займёмся вашим образованием,почитаем ТУ.На примере алюминиевых радиаторов ,у которых теплоотдача ВЫШЕ биметаллических,и вертикальный канал БОЛЬШЕ по сечению. (( Технические характеристики секции алюминиевых радиаторов «RIFAR Alum 500»Номинальный тепловой поток при нормальных условиях (Θ=70оС) qну, Вт 182[6] при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры горячей воды в радиаторе и температуры воздуха в испытательной камере) Θ=70°С, расходе теплоносителя через представительный типоразмер прибора Мпр=0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме «сверху-вниз»))Знаете ЧТО это значит? Θ=70°С +23С=93 градуса -температура теплоносителя.У нас же +40С.360 кг/ч -это 2х трубная система с идеальным не убитым расходом.Циркуляция,ага.У нас же на гравитационной системе в старом доме хорошо если 60-120кг.Особенно на обратке.При таких условиях и 80вт на секцию НЕ БУДЕТ!И раньше и сейчас схема ОДИНАКОВА -НЕ смещённый байпас он же СТОЯК!Биметалл на нижней подача НЕ РАБОТАЕТ!Вы путаете нижнюю подачу в смещённом байпасе с не смещённым байпасом и верхним затеканием.В чугуне ДВА вертикальных и ШИРОКИХ канала(2х30мм х40мм) работают НЕЗАВИСИМО(могут работать).По одному горячая вода снизу может подниматься вверх,а по другому остывающая спускаться вниз.И это в ОДНОЙ секции,круговорот(гидрострелка разделения температурных потоков).При этом вся масса воды в 3,1литра равномерно перемешивается и отдаёт тепло стенкам,равномерно прогревая всю секцию.А сопротивление гравитационному движению воды даже ниже или не хуже чем в коллекторе.У биметаллического же радиатора ОДНА трубочка ф12мм просто ЗАТЫКАЕТСЯ противотоком горячей воды при нижней подаче,и имеет огромное сопротивление при гравитационной работе без внешнего НАПОРА.Отсюда плохая приспособленность биметалла для работы в однотрубной системе особенно с НЕ СМЕЩЁННЫМ БАЙПАСОМ.[/QUOT Доброго дня уважаемые,у меня такая точно проблема батарея биметалл подсоединение диагональное а вот подача нижняя,в апреле поменял грели нормально(вероятно давление было хорошее) а вот осенью низ холодный.вечный вопрос кто виноват и что делать