mr.Pioneer
mr.Pioneer
Новичок

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

15.11.2014 в 15:48:38

Добрый день,

Хочу поменять маталлопластик на отоплении на Viega prestabo или sanpress inox. Нашел на форуме мнение что Viega prestabo не годится для городских систем отопления .

Если взять viega sanpress inox (нержавейка) будут ли проблемы с переходом на оцинкованную трубу и батарею отопления ?

На текущий момент МП стыкуется с трубой через фитинг gebo. Если использовать viega sanpress inox, то между gebo и фитингом viega необходимо установить медный(бронзовый ) переходник ??? Перед батареей также необходимо установить медные(бронзовые ) переходники?

0
Вложение
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

15.11.2014 в 16:02:09

Оцинковка в СО не ставиться. И зачем вам sanpress? Переделайте на проектный материал - стальную трубу на сварке. Это правильный вариант.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.11.2014 в 16:41:55

mr.Pioneer написал : Хочу поменять маталлопластик на отоплении на Viega prestabo или sanpress inox.

Это прыжек с пола на потолок,а нужно идти прямо......-сталь!

0
mr.Pioneer
mr.Pioneer
Новичок

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

15.11.2014 в 17:08:26

Стальная труба по дизайну не подходит! Дому уже 20 лет. Остается sanpress 18мм , между gebo и фитингом из нержавейки переходник из медного сплава необходимо устанавливать?

0
костя72
костя72
Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

15.11.2014 в 17:15:01

mr.Pioneer, ставте то-что по проекту дома без вариантов:mad:

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

15.11.2014 в 17:15:39

Установите бронзовй пресс-переход вместо нержавеющего.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

15.11.2014 в 17:49:59

mr.Pioneer, проектный материал +1

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

15.11.2014 в 18:28:09

mr.Pioneer написал : Стальная труба по дизайну не подходит!

Дизайн???? В кипятке то давно не плавали? И соседи под вами наверное есть...

Сварить отводы и стояк могут весьма аккуратно и красиво (посмотрите фото в теме "сантезмонтаж"), ищите хорошего мастера. Заодно сразу рекомендую изучить какая схема подключения для вас будет правильной, чтоб не удивляться потом почему не греет.

А дизайнерские идеи достаточно реализовать в выборе цвета и фактуры краски для трубы.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

15.11.2014 в 18:37:48

стояк 3/4? нарезать резьбу и развести 22 sanpress inox. с подключением проблем не будет.

0
oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1648

15.11.2014 в 19:26:07

mr.Pioneer написал : На текущий момент МП стыкуется с трубой через фитинг gebo.

А какой фитинг gebo стоит? Обычные нельзя на отопление по температурным ограничениям.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу