AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.11.2014 в 20:32:55

Georg III написал : Какие "такие"? Бред какой-то...

Да ладно. Сходу ИЭК http://shop.avselectro.ru/catalog/1T2YVOR/5JVJVOR.html АВВ - http://shop.avselectro.ru/catalog/__1T2YVOR/___GCWVOR.html Все, что нужно - 2P+N

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

20.11.2014 в 20:34:53

Rumato написал : Это не уверенность была, а провокация:) Теперь ТС знает, что бывают такие розетки.

Ничосебе, приходишь такой на форум, а тебе мало того что подсказать толком не могут, ещё и провоцируют :) вот это дела... Если ТС не знал и не верил в существование однофазных розеток на такую мощность, то Вы уж конкретно рубанули. А так он сейчас подумает и не будет брать трех фазную, а возьмет, надеюсь, правильную. Думаю что ещё одна картинка ему точно поможет:

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2014 в 20:35:08

Georg III написал : Какие "такие"? Бред какой-то...

Ага. Наверно давление шалит:)

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

20.11.2014 в 20:36:14

Georg III написал : Какие "такие"? Бред какой-то...

Уважаемый, Вам каталожный номер сказать розетки на 63А три полюса?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2014 в 20:50:51

Georg III написал : Думаю, взять 3ф розетку на 32А

мало

Georg III написал : Однофазник на 12КВт.

55 А рабочего тока... однако...

Georg III написал : с подключением розетки к ВВГнг 3х10мм2

мало, 3*16 - это минимум (при длине в десяток метров), а если расстояние больше то уже надо смотреть на допустимое подение напряжения...

Georg III написал : Вопрос второй: какой гибкий кабель 3х10мм2

опять мало

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

20.11.2014 в 23:33:58

AlexMax написал : ИЭК http://shop.avselectro.ru/catalog/...5JVJVOR.html АВВ - http://shop.avselectro.ru/catalog/__...___GCWVOR.html Все, что нужно - 2P+N

Беру свои слова обратно...

Solovey написал : мало

Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.

Solovey написал : мало, 3*16 - это минимум (при длине в десяток метров), а если расстояние больше то уже надо смотреть на допустимое подение напряжения...

Тогда заменю на три одножильных по 10мм2.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2014 в 23:39:31

Georg III написал : Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.

просто фразу

Georg III написал : с номинальным током 415В.

я воспринял как опечатку :)

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

20.11.2014 в 23:47:03

Кстати, по поводу сечения. Дистиллятор будет работать по 20 мин в день. Смотрим вот эту таблицу (ПУЭ, как я понимаю) - http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.VG5QQjw9JtQ Получается, что при прокладке трехжильным кабелем нужно брать столбец "один двужильный", т.к. по Земле ток не течет. Получаем искомые 10мм2 для трехжильного кабеля (это если брать левую часть таблицы). Если брать правую часть (она подходит для ВВГ и ПВС??), то получаем, что трехжильный ВВГ 3х10мм2 в кабель-канале рассчитан вообще на 70А! Что не так?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.11.2014 в 08:08:33

Georg III написал : Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.

Смотреть надо на реальное напряжение на дистиляторе. Кабель подключения какой длины?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

21.11.2014 в 09:09:43

Georg III написал : Сообщение от AlexMax : "... Кстати, если дистиллятор установлен стационарно ..."

...... Не стационарно. На колесах он - катают туда-суда...

Если дистилятор на колесах то как как это стыкуется с

Georg III написал : .... получаем, что трехжильный ВВГ 3х10мм2 в .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2014 в 09:42:09

Georg III написал : Не мало. Вы не только на ток смотрите, но и на напряжение. У приведенной 3-фазной - 415В. Это 13кВт.

Тьфу, вы меня вчера сбили , а я повелся...

У вас девайс на 12 кВт питается от одной фазы 220В - значит 12000/220=55А (это еще без учета косинуса)

Теперь найденная розетка: номиналом 32А и 415В. Блин, нельзя умножить номинал напряжения розетки, на номинальный ток розетки и получить номинальную мощность :D 32*415=13280 - это полная чушь! Это два разных параметра, и каждый из них надо соблюдать отдельно.

Это как попытаться в отверстие 2м*2м (4 квадратных метра) пытаться впихнуть что-то размером 1м*3м (3 квадратных метра) и удивляться почему не влезает, ведь запихиваемая площадь гораздо меньше площади отверстия :)

От тока в 55А эта розетка (номиналом 32А) может достаточно быстро сдохнуть (а может и не сдохнуть - но это никто не будет гарантировать).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу