dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

23.11.2014 в 17:27:54

Последовательно по пути к стояку 100 размещены ванна и умывальник, вдоль одной монолитной стены. Ванна дальше, умывальник ближе. Проблема в том, что стена монолит, и штробить ее по правилам можно до арматуры. Получается спрятать в стену сороковку еще есть шанс, как повезет, а вот 50 уже никак точно. Протянет ли труба 40 эти два прибора? Расстояние до стояка около 250 см от слива ванны. Уж больно не хочется колхозить бортик вдоль стены. Можно конечно и штробануть стену под 50 трубу. Она конечно не об рушится, но понимаю так делать запрещено по нормам.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.11.2014 в 17:52:54

dezil написал : стена монолит

Редко бывает идеально вертикальной и плоской. +геометрия помещения должна быть (углы перпендикулярные, стены параллельные) =>будет штукатурка. 3см до арматуры можно резать, нужно ещё 3 всего-то. имхо, лишние 10-20мм на штукатурку- не критично.

0
dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

23.11.2014 в 17:56:44

Т.е. Штробить до арматуры а остальное за штукатурить? А трубу лучше 50 все-таки пихать?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.11.2014 в 17:58:57

dezil написал : А трубу лучше 50 все-таки пихать?

Не совсем правильная формулировка. НУЖНО 50 для ванны. А не лучше.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

23.11.2014 в 18:20:45

dezil, по каким правилам можно штробить несущий железобетон?

0
dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

23.11.2014 в 18:21:18

Ок, а во втором санузле у меня сначала от стояка идет душевая кабина, а примерно через метр от нее через угол умывальник на 70. До душа понятно 50 тогда тянуть, а вот дальше до умывальника мне сантехник поет что и тридцать с хвостиком трубы хватит. Брехня?

0
dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

23.11.2014 в 18:46:51

62santehnik написал : dezil, по каким правилам можно штробить несущий железобетон?

У меня в регламенте от ук написано, что разрешается штробление на глубину защитного слоя. На чем это основывается в плане СНиПом и прочего сказать не могу

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.11.2014 в 18:51:39

50- душ, ванна, кух. мойка 40- раковина 32- стиралка Это минимум. Больше- можно.

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

23.11.2014 в 18:57:16

dezil написал : У меня в регламенте от ук написано, что разрешается штробление на глубину защитного слоя. На чем это основывается в плане СНиПом и прочего сказать не могу

Обсуждаемая стена несущая или нет? В регламенте о каких стенах говорится?

0
dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

23.11.2014 в 18:59:33

Internet написал : Обсуждаемая стена несущая или нет? В регламенте о каких стенах говорится?

О всех стенах говорится. Дом монолитный по всему периметру квартиры монолитные стены

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

23.11.2014 в 19:31:29

Не приведёте точную цитату? Нужно прямое указание "горизонтальные штробы" или "штробы во всех пространственных положениях". Вертикальное штробление защитного слоя ещё можно поверить)).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.