28.11.2014 в 18:10:40
Mazayac написал : Сам радиатор не является источником шума.
Является! В комплексе с крючками крепления.Радиатор постоянно нагревается и охлаждается потоками воздуха,ночью его температура меняется тоже,в том числе от автоматики в подвале. Скользя и прощёлкиваясь механически по крючьям. Есть старый способ борьбы с этим явлением,описанный в инете. На крючки надевается прозрачная ПВХ трубка.Чтобы коллектор радиатора скользил по мягкой ПВХ трубке.
Ну а то ,что это гуано теперь передаёт все звуки от соседей....ыыыыыы. Слышно у кого из соседей по стояку установлено люминёвое гуано и сколько секций,как они бережно и ежедневно протирают его от пыли ,пылесосят(хреновы не работающие домохозяйки).В общем "носятся" со своим новым красявым дизайном опосля ремонта. Чугуний наоборот своей массой поглощал все звуки по трубе.А тут большая площадь очень тонких алюминиевых рёбер работает как динамик и микрофон.А трубы как передатчик звуковых волн. Чтобы подслушивать соседей или секретные переговоры в офисе -достаточно стетоскопа.:D
trafbite написал : Я же говорю: когда оба крана перекрываю щелчки пропадают. Т.е. 100% шумят либо сами краны, либо что-то внутри радиатора
Температурное расширение и неудачный монтаж,другие крючья.
trafbite написал : Два других радиатора того же производителя, но на двух других стояках, работают тихо.
Повезло с монтажём ,по другому ,под другим углом смонтированы крючья. Обратка и менее резкое изменение температуры,меньшая температура в стояке.В комнатах никто не спит и не прислушивается по ночам.
Кран Маевского -припарки.Слили воду-прогрели радиаторы и они встали на своё температурное место.Остынут снова будут щёлкать,пока место трения не притрётся. Для проверки подложить под крючки несколько слоёв бумаги. Бывает конечно что песок или окалина болтаются внутри.Бывает от большого потока воды щёлкает установленный вверх ногами термоклапан.
29.11.2014 в 10:47:09
Popadopulos написал : Температурное расширение и неудачный монтаж,другие крючья.
Нет, тут дело точно не в этом. Потому как шум прекращается не через некоторое время, после остывания, а именно сразу. Т.е. слышен шум, я перекрываю оба крана и шум сразу прекращается.
Попробовал сегодня оба крана еле-еле открытыми оставить. По идее, тоже поток через радиатор должен уменьшиться. Все равно, реже, но звуки есть. Вечером буду промывать радиатор))
29.11.2014 в 11:31:54
Надеюсь промывкой дело не ограничится и всё же будет ограничен расход. Но доя долгой счастливой жизни всей системы отопления надо вправлять мозги главному инженеру УК и всем сантам, которые "купи два шаровых".
29.11.2014 в 18:03:46
trafbite написал : Нет, тут дело точно не в этом. Потому как шум прекращается не через некоторое время, после остывания, а именно сразу. Т.е. слышен шум, я перекрываю оба крана и шум сразу прекращается.
"Щелчки в радиаторе?" Значит вы неверно описали шум.Камешки или окалина бултыхаются от сильного потока.Отвинтить футорку нижнего коллектора и выгрести ёршиком весь мусор. У меня ,например,именно ночью были щелчки радиатора в первую ночь пуска,когда он расширялся.Явно крючки прощёлкивали. Первоначально тот я надел ПВХ трубочки.Но после сантаклауса пришлось переделывать всё крепление радиатора,менять крючья на более толстые ф10мм и понадеялся ,что у меня то не будет щелчков.Ага-щас.Но теперь температура стабилизировалась и вроде всё пропало.
17.09.2019 в 15:23:29
Оживлю тему. Летом поставили новый радиатор Rifar, и он уже несколько недель непрерывно щелкает сериями из 3-5 щелчков, за которыми следует пауза. Длительность серии примерно секунда, паузы 0,3-0,5 с. Как будто шифровку в центр передает. Щелчки тихие, но ночью отчетливо слышны (как и днем при приближении уха к радиатору). Самое интересное: отопительный сезон еще не начался, оба шаровых крана на радиаторе закрыты. Положение кранов никак не влияет на щелчки. Спуск воздуха краном Маевского изменил характер щелчков (частоту и длительность пауз), но не прекратил их.
Прямо очень любопытно, чем это явление вызвано.
17.09.2019 в 15:31:20
PicaPica, воздух в стояке пробулькивается. Пара аналогичных случаев пробегала на форуме за последние полгода.
17.09.2019 в 16:30:59
PicaPica написал: Как будто шифровку в центр передает.
Если Ваш радиатор Штирлиц, то вы будете радисткой КЭт! :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.09.2019 в 21:26:50
PicaPica написал: Летом поставили новый радиатор Rifar,
Разводка осталась сталью? У вас появился новый музыкальный инструмент.Печаль....
19.09.2019 в 00:09:50
PicaPica, какая модель радиатора? Сварочные работы проводились при установке? Контакт алюминия с жидкостью есть?
22.09.2019 в 17:47:40
Можно вклинится в тему, чтобы не плодить?
Заменили в доме трубы отопления на метал вместе с радиаторами от УК. 9/9 этаж. После включения отопления в радиаторе резонирует шум журчания воды в одной комнате, как будто фонтан из колокольчиков или писают гномики. Превышения шума нет, но звук мерзкий и раздражающий.
Воздух стравил (через 3 часа снова стравил, на следующий день снова стравил, он копится со всего дома видимо). Все равно звук бурления песка/пузырьков или просто водички не исчезает ни xxx. Перекрываю заглушки на радиаторе, звук из радиатора остается. Накрываю радиатор тканью, звук глушится существенно.
Значит радиатор передает звук, который идет из системы. На фото видно что за херню наварили, трубы разной толщины, странные углы, три прямых угла, два загнутых. По моим слуховым ощущениям (через палочку послушал трубы) звук сильнее всего в обведенном ромбике, слева и справа через стенку уже слабее, как отдаленное эхо.
Вопрос, есть ли вероятность, что шум из-за сужения труб в обведенном месте на фото? В других комнатах тихо, за исключением соседней, куда уходит труба, можно ли просить регулировать напор по одной вертикали? Что в таких случая делать? Звонить в УК вызывать слесаря? Можно ли считать такую систему нарушением, раз она издает посторонние звуки да еще и сварена из остатков труб?
Я готов оплатить перепайку труб, заменить батареи на чугуний (остались родная чугунный 20 летний радиатор и купленный самими алюминиевый который хотели забрать как мусор!) и тд, но сначала нужно пройти по инстанциям, где хоть карту предстоящего "приключения" можно посмотреть?
22.09.2019 в 18:30:07
Anton_ написал: После включения отопления в радиаторе резонирует шум журчания воды в одной комнате, как будто фонтан из колокольчиков или писают гномики. Превышения шума нет, но звук мерзкий и раздражающий.
пройдет через неделю - две. Воздух перестанет появляться в системе.
Anton_ написал: На фото видно что за херню наварили, трубы разной толщины, странные углы, три прямых угла, два загнутых.
При Вашей конфигурации - сделано все правильно. По другому вряд-ли можно сделать рабочую схему
Anton_ написал: Вопрос, есть ли вероятность, что шум из-за сужения труб в обведенном месте на фото?
нет
Anton_ написал: можно ли просить регулировать напор по одной вертикали?
да - называется балансировка стояков. Но.... сначала потерпите максимум две недели....
Anton_ написал: Что в таких случая делать?
Пока... регулярно спускать воздух. И попросить соседей ниже, чтобы также спускали воздух - это тоже важно, если у них не совсем идеально сделаны уклоны.
Anton_ написал: да еще и сварена из остатков труб?
Вам кажется. Просто ПРАВИЛЬНО соблюдены все нужные диаметры.
Anton_ написал: Я готов оплатить перепайку труб
Переделывать тут нечего.