Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

30.11.2014 в 12:48:35

avmal написал : Какая такая?

Это я хотел у вас уточнить про возможность использования гофры.

Leonid53 написал : надо проложить NYM в трубке и никакого косяка не будет, если только это в самом деле NYM, а не NUM конкордовский какой-нибудь

Leonid53 написал : http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe969.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe965.html и лючки под обои

avmal написал : Не надо давать таких вредных советов, а то кто-то воспримет ваш совет, как совет специалиста и действительно проложит электропроводку в ПНД-"гофре".

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

30.11.2014 в 13:01:10

T283TA написал : Там ЯВНО сказано про 3.5КВт И других потребителей нет. Это 15.2А. Постоянно. Если автор будет этим прибором отапливаться. Откуда у вас 18? Откуда перегрузка?

Хорошо. Вот вилка и проводок для неё http://savepic.org/6575304.jpg http://savepic.su/4413311.jpg http://savepic.su/4407167.jpg http://savepic.su/4398975.jpg Была воткнута в розетку "Зроблено ...",провод - Ал 2.5 мм2,автомат С16 А(производитель - не помню),на эту вилку через этот проводок посажена колодка на 2(!) поста для холодильника и микроволновки.По факту - холодильник - да,но во второй пост был посажен удлинитель на 5(!)постов и там уже ...ламбада! всё что можно и хочется. Автомат даже не шелохнулся(а ему то чего),так что про одну нагрузку ... Нет предела совершенству!Наш народ не обманешь - если розетка есть - вкорячат что хочь.

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

30.11.2014 в 13:06:40

serj12, просто "зробленые" розетки - то еще дерьмо... Да и неизвестно, как в этой вилке был прикручен провод, использовались ли наконечники...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

30.11.2014 в 13:22:39

Johnny написал : Да и неизвестно, как в этой вилке был прикручен провод, использовались ли наконечники...

Мне известно,я же её собирал http://savepic.su/4409203.jpg Розетка по п... пошла,там же жестянки,а не ламели. Я к тому пост свой писал,что - хрен его знает кто и что воткнёт потом в розетку под 16-ым автоматом на полторашке,сегодня духовка,а завтра - удлинитель и кучу приблуд под раковиной...

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

30.11.2014 в 13:46:45

serj12 написал : Я к тому пост свой писал,что - хрен его знает кто и что воткнёт потом в розетку под 16-ым автоматом на полторашке,сегодня духовка,а завтра - удлинитель и кучу приблуд под раковиной...

Согласен. Просто странно, что регулярно вспыхивают споры на эту тему.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.11.2014 в 15:12:14

avmal написал : Наверняка бауэры так считают, учитывая использование своего кабеля.

Безусловно они используют собственную продукцию, так же как и итальянцы с финнами.

0
СергейИ
СергейИ
Резидент

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

30.11.2014 в 17:23:27

avmal написал : Похоже, что вы безнадёжны ...

Вот чем мне "нравятся" подобные "специалисты" на форуме чуть, что начинают диагнозы ставить.

avmal написал : Абсолютно про другое.

Конечно! Вы предлагаете посмотреть в таблице про провод на 1,5 мм2, а его в магазинах не продают!

avmal написал : нормируется сопротивление жилы.

Т.е. у более тонкого провода сопротивление меньше чем у толстого?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.11.2014 в 18:06:28

DEADyska написал : Уважаемые форумчане! Так что ж мне делать сейчас?

Жить спокойно и не забивать себе мозги всякой ерундой.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

30.11.2014 в 18:18:50

СергейИ написал : Т.е. у более тонкого провода сопротивление меньше чем у толстого?

Наоборот.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.11.2014 в 18:22:42

СергейИ написал : Конечно! Вы предлагаете посмотреть в таблице про провод на 1,5 мм2, а его в магазинах не продают!

...

Не доверяете магазину? Смотрите: http://www.elcable.ru/wherebuy/

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

30.11.2014 в 18:49:44

Изменения не в лучшую сторону... Старые требования по току... Новые требования по току Старые нормы по сопротивлению... Новые нормы по сопротивлению... И это при условии, что сопротивление 1км провода сечением 1мм[sup]2[/sup] очень точно согласуется с удельным сопротивлением меди М1...
А так же по старым требованиям номинальное сечение например 2,5мм[sup]2[/sup] при номинальном диаметре 1,78мм по факту равняется 2,488 мм[sup]2[/sup]

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу