Аватар пользователя
dredy

Местный

Регистрация: 02.12.2014

Челябинск

Сообщений: 1

02.12.2014 в 20:47:07

Потребность : набирать воду в чайник, мыть посуду, мыть руки. Санузла нет, других потребностей нет. Только ХВС. Имеется : скважина 16м глубиной, нержавеющий бак на стене объем литров 30 ( на высоте 3мот земли), от него труба , смеситель и кран.
Задача : открываю кран - должна бежать вода, напор не критичен. Предлагаемое решение : Не стал слушать безумно умного продавца в магазине про гидроаккумуляторы и пр. безусловно нужные вещи, обдумал такой вариант :

  1. Бак полный, поплавок поднят, реле на фазе разомкнуто, насос выключен.
  2. Открываю кран, вода с высот 3м из бачка начинает спускаться, поплавок опускается, реле замыкается, насос включается. 3.Кран закрываю, вода в баке доходит до максимума, поплавок поднимается, реле размыкается, насос выключается. На всякий случай можно поставить реле потока от сухого пуска. Обратный клапан обязательно.
    Из схемы выходит что нет великой необходимости покупать гидроаккумулятор для сбрежения насоса от гидроударов ибо ничего не затыкает выход в бачок, т.е те милисекунды после выключения которые двигатель может работать вода будет поступать в бак и все.
    Рисунок ниже. Прощу вашей критики ибо первый раз занимаюсь скважиной.
0
Вложение
Аватар пользователя
Антонович

Местный

Регистрация: 29.03.2013

Евпатория

Сообщений: 252

03.12.2014 в 19:19:20

Схематических решений по Вашему устройству водоснабжения множество.Самый простой и стабильно работающий элемент наполнения накопительной емкости - датчик уровня воды http://rusautomation.ru/stati?mode=view&post_id=1477206 Ненужно никаких гидроаккумуляторов.Также не вижу целесообразности в реле протока на сухой пуск.Но бак на 30 литров кажется совсем игрушечным.Пластиковая емкость 100-200 литров более входит в концепсию ХВС(но это дело хозяйское)

0
Аватар пользователя
Павел С.

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

04.12.2014 в 13:42:22

Теоретически Ваш бак на стенке и является гидроаккумулятором. Вдумайтесь в слово - гидро - вода, аккумулятор - сохраняет. Только в отличие от покупных у Вас без давления. А так схема работоспособна без утепления в летнее время.

0
Аватар пользователя
ViktorSam

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Екатеринбург

Сообщений: 397

04.12.2014 в 18:16:36

Можно прессостат от стиралки использовать как датчик уровня.

0
Аватар пользователя
Павел С.

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

05.12.2014 в 09:38:44

Зачем городить огород. Сейчас спокойно можно купить отдельно лягушку от дренажного насоса.

А насчет маленького бака, это как посмотреть. В ГА на 50 л воды половина, т.е. литров 25-30 как раз.

0
Аватар пользователя
клин

Местный

Регистрация: 13.11.2011

Красноярск

Сообщений: 273

05.12.2014 в 15:46:25

dredy написал : Потребность : набирать воду в чайник, мыть посуду, мыть руки. Санузла нет, других потребностей нет. Только ХВС. Имеется : скважина 16м глубиной, нержавеющий бак на стене объем литров 30 ( на высоте 3мот земли), от него труба , смеситель и кран.
Задача : открываю кран - должна бежать вода, напор не критичен. Предлагаемое решение : Не стал слушать безумно умного продавца в магазине про гидроаккумуляторы и пр. безусловно нужные вещи, обдумал такой вариант :

  1. Бак полный, поплавок поднят, реле на фазе разомкнуто, насос выключен.
  2. Открываю кран, вода с высот 3м из бачка начинает спускаться, поплавок опускается, реле замыкается, насос включается. 3.Кран закрываю, вода в баке доходит до максимума, поплавок поднимается, реле размыкается, насос выключается. На всякий случай можно поставить реле потока от сухого пуска. Обратный клапан обязательно.
    Из схемы выходит что нет великой необходимости покупать гидроаккумулятор для сбрежения насоса от гидроударов ибо ничего не затыкает выход в бачок, т.е те милисекунды после выключения которые двигатель может работать вода будет поступать в бак и все.
    Рисунок ниже. Прощу вашей критики ибо первый раз занимаюсь скважиной.

У меня бак на чердаке дачного домика, емкость бака 50 литров. Два датчика уровня. Верхний уровень и нижний. По нижнему включение, по верхнему - отключение. Насос в скважину опустил 10 лет назад , на зиму не вытаскиваю. Всегда со свежей водой, сбоев в работе не было. Если делать только один датчик, то будут частые включения-отключения насоса. Большая емкость бака не нужна и даже вредна. Вода должна быть свежей.

0
Аватар пользователя
vitas56

Местный

Регистрация: 30.03.2013

Череповец

Сообщений: 32

12.12.2014 в 22:03:28

Схема будет работать и зимой.Водопровод должен иметь уклон в сторону скважины.Обратный клапан убрать,для стока воды в скважину, при отключение.Реле протока не нужно.Бак занести в помещение,отапливаемое.Управление двумя датчиками: верхний уровень-нижний уровень.Утеплять не нужно.Водопровод не должен содержать металлических частей.

0
Аватар пользователя
ВодоУслуги

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Москва

Сообщений: 264

13.12.2014 в 20:24:08

vitas56 написал : Обратный клапан убрать

А как без него будет потдерживатся давление в системе?

0
Аватар пользователя
vitas56

Местный

Регистрация: 30.03.2013

Череповец

Сообщений: 32

14.12.2014 в 20:19:03

В этой схеме используется вибрационный насос,включил насос- бежит вода в бачок,выключил - от входа в бачок вода возвращается в скважину.Из наполненного бачка вода идет через кран самотеком.У меня для бани сделано проще. Колодец в пяти метрах.В колодце насос малыш,от него труба пнд 1/2 на чердак бани.Внутри бани пнд соединено с гибким шлангом. Для управления насосом в бане стоит влагозащищенный выключатель.Кранов нет.С верхней точки чердака обязательно уклоны/без провалов/ до насоса и набираемой ёмкости в бане.Работает круглый год,четвертая зима.Такой же водозабор сделан на улице из колодца/поставлен второй насос малыш/, в работе 6 лет.Если насос глубоко ,возможно для слива воды понадобиться делать отверстие 2мм в трубе рядом с насосом.У меня глубина насоса 4 метра от уровня земли,отверстие не делал, вода уходит хорошо. Замерзать не чему.Вопрос для чего давление для таких схем?

0
Аватар пользователя
vitas56

Местный

Регистрация: 30.03.2013

Череповец

Сообщений: 32

11.01.2015 в 20:48:24

Бюджетный водопровод в баню,в деревне,зимой и летом.Вода круглый год.

0
Аватар пользователя
vitas56

Местный

Регистрация: 30.03.2013

Череповец

Сообщений: 32

13.01.2015 в 14:25:02

0
Аватар пользователя
vitas56

Местный

Регистрация: 30.03.2013

Череповец

Сообщений: 32

05.04.2015 в 19:58:27

http://www.youtube.com/watch?v=aygWxQFsLY8 Проверка водопровода после зимы.

0
Аватар пользователя
devis

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Малоярославец

Сообщений: 279

19.04.2015 в 15:22:26

в таком разе зачем вообще бак .нажал выключатель помыл руки выключил нет вообще заморочек с баками

0
Аватар пользователя
Valensio

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Волгоград

Сообщений: 18

04.05.2015 в 23:38:18

Нужно провести внешний трубопровод от скважины и смонтировать внутреннюю систему водоснабжения . Посмотрите этапы работ http://e-brus.ru/etapy-stroitelstva/262-vodoprovod-v-dome . Если разобраться, легко можно справиться самому.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу