02.12.2014 в 20:47:07
Потребность : набирать воду в чайник, мыть посуду, мыть руки. Санузла нет, других потребностей нет. Только ХВС.
Имеется : скважина 16м глубиной, нержавеющий бак на стене объем литров 30 ( на высоте 3мот земли), от него труба , смеситель и кран.
Задача : открываю кран - должна бежать вода, напор не критичен.
Предлагаемое решение : Не стал слушать безумно умного продавца в магазине про гидроаккумуляторы и пр. безусловно нужные вещи, обдумал такой вариант :
03.12.2014 в 19:19:20
Схематических решений по Вашему устройству водоснабжения множество.Самый простой и стабильно работающий элемент наполнения накопительной емкости - датчик уровня воды
04.12.2014 в 13:42:22
Теоретически Ваш бак на стенке и является гидроаккумулятором. Вдумайтесь в слово - гидро - вода, аккумулятор - сохраняет. Только в отличие от покупных у Вас без давления. А так схема работоспособна без утепления в летнее время.
04.12.2014 в 18:16:36
Можно прессостат от стиралки использовать как датчик уровня.
05.12.2014 в 09:38:44
Зачем городить огород. Сейчас спокойно можно купить отдельно лягушку от дренажного насоса.
А насчет маленького бака, это как посмотреть. В ГА на 50 л воды половина, т.е. литров 25-30 как раз.
05.12.2014 в 15:46:25
dredy написал : Потребность : набирать воду в чайник, мыть посуду, мыть руки. Санузла нет, других потребностей нет. Только ХВС. Имеется : скважина 16м глубиной, нержавеющий бак на стене объем литров 30 ( на высоте 3мот земли), от него труба , смеситель и кран.
Задача : открываю кран - должна бежать вода, напор не критичен. Предлагаемое решение : Не стал слушать безумно умного продавца в магазине про гидроаккумуляторы и пр. безусловно нужные вещи, обдумал такой вариант :
- Бак полный, поплавок поднят, реле на фазе разомкнуто, насос выключен.
- Открываю кран, вода с высот 3м из бачка начинает спускаться, поплавок опускается, реле замыкается, насос включается. 3.Кран закрываю, вода в баке доходит до максимума, поплавок поднимается, реле размыкается, насос выключается. На всякий случай можно поставить реле потока от сухого пуска. Обратный клапан обязательно.
Из схемы выходит что нет великой необходимости покупать гидроаккумулятор для сбрежения насоса от гидроударов ибо ничего не затыкает выход в бачок, т.е те милисекунды после выключения которые двигатель может работать вода будет поступать в бак и все.
Рисунок ниже. Прощу вашей критики ибо первый раз занимаюсь скважиной.
У меня бак на чердаке дачного домика, емкость бака 50 литров. Два датчика уровня. Верхний уровень и нижний. По нижнему включение, по верхнему - отключение. Насос в скважину опустил 10 лет назад , на зиму не вытаскиваю. Всегда со свежей водой, сбоев в работе не было. Если делать только один датчик, то будут частые включения-отключения насоса. Большая емкость бака не нужна и даже вредна. Вода должна быть свежей.
12.12.2014 в 22:03:28
Схема будет работать и зимой.Водопровод должен иметь уклон в сторону скважины.Обратный клапан убрать,для стока воды в скважину, при отключение.Реле протока не нужно.Бак занести в помещение,отапливаемое.Управление двумя датчиками: верхний уровень-нижний уровень.Утеплять не нужно.Водопровод не должен содержать металлических частей.
13.12.2014 в 20:24:08
vitas56 написал : Обратный клапан убрать
А как без него будет потдерживатся давление в системе?
14.12.2014 в 20:19:03
В этой схеме используется вибрационный насос,включил насос- бежит вода в бачок,выключил - от входа в бачок вода возвращается в скважину.Из наполненного бачка вода идет через кран самотеком.У меня для бани сделано проще. Колодец в пяти метрах.В колодце насос малыш,от него труба пнд 1/2 на чердак бани.Внутри бани пнд соединено с гибким шлангом. Для управления насосом в бане стоит влагозащищенный выключатель.Кранов нет.С верхней точки чердака обязательно уклоны/без провалов/ до насоса и набираемой ёмкости в бане.Работает круглый год,четвертая зима.Такой же водозабор сделан на улице из колодца/поставлен второй насос малыш/, в работе 6 лет.Если насос глубоко ,возможно для слива воды понадобиться делать отверстие 2мм в трубе рядом с насосом.У меня глубина насоса 4 метра от уровня земли,отверстие не делал, вода уходит хорошо. Замерзать не чему.Вопрос для чего давление для таких схем?
13.01.2015 в 14:25:02
19.04.2015 в 15:22:26
в таком разе зачем вообще бак .нажал выключатель помыл руки выключил нет вообще заморочек с баками
04.05.2015 в 23:38:18
Нужно провести внешний трубопровод от скважины и смонтировать внутреннюю систему водоснабжения . Посмотрите этапы работ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу