Аватар пользователя
L-e-v-a

Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 23

06.12.2014 в 18:09:02

Добрый день!

Возник вопрос по установленным в санузле фильтрам Honeywell. Есть подозрение, что они выполняют лишь фильтрующую функцию, а давление не ограничивают. При разборе выяснилось, что головка ничем не связана с телом фильтра. Т.е. зелёную головку можно крутить бесконечно долго, какое-то влияние на напор воды происходит, но весьма незначительное, а чёрная деталь с цифрами вообще свободно вращается. Фотографии можно посмотреть на я.диске. Что посоветуете? Выкинуть их? Или можно что-то сделать? Заранее благодарю!

0
Аватар пользователя
ayya

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 791

17.12.2014 в 02:14:03

L-e-v-a написал : Фотографии можно посмотреть на я.диске

Манометров не видно.

Есть ли в системе манометры до редуктора и после? Какое давление в стояке до...? Какое давление после...? ..., а после изменения настроек?

Еще неплохо бы заглянуть в техпаспорт на редуктор, что там сказано о регулировке и ее пределах.

0
Аватар пользователя
L-e-v-a

Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 23

17.12.2014 в 09:48:08

ayya написал : Есть ли в системе манометры до редуктора и после? Какое давление в стояке до...? Какое давление после...? ..., а после изменения настроек? Еще неплохо бы заглянуть в техпаспорт на редуктор, что там сказано о регулировке и ее пределах.

Спасибо, что откликнулись! Увы, манометров нет, как нет и техпаспорта — дело давнее, ремонтники ничего не оставили. Сбоку у фильтров есть место вроде для подключения манометра? Какой купить, чтобы подошёл? Он будет показывать давление на входе или на выходе?

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

17.12.2014 в 10:12:52

Подойдет любой манометр с резьбовым штуцером сзади на 1/4. Давление будет показывать на выходе. Для контроля желательно установить манометр и до регулятора.

0
Аватар пользователя
L-e-v-a

Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 23

17.12.2014 в 10:16:55

Т.е. не страшно, что верхняя часть фильтра (та, что с циферками) не задействована? Просто по манометру выставить давление и потом снять его можно?

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

17.12.2014 в 15:00:00

Это зависит от того - работает настройка или нет. На верхней части перед регулировкой надо ослаблять винтик. А после настройки - затягивать.

0
Аватар пользователя
alexkd

Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

17.12.2014 в 16:25:07

Эээ. Не пойму на фото. Черная часть не имеет по нижней кромке никаких вырезов (на третьем фото на черной поверхности видно два выступа по кругу)? Зеленая должна передавать вращение на ось. Возможно их кто-то ранее очень хорошо покрутил? http://www.san-detal.ru/documents/manuals/honeywell-fk06-12-pasport.pdf

0
Аватар пользователя
L-e-v-a

Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 23

17.12.2014 в 16:38:49

POMOR написал : Это зависит от того - работает настройка или нет. На верхней части перед регулировкой надо ослаблять винтик. А после настройки - затягивать.

Давление болтом регулируется. Про винтик я в курсе. Вот только ослабляет он зелёный колпачок и чёрную кругляшку, которая ни с чем не связана.

alexkd написал : Эээ. Не пойму на фото. Черная часть не имеет по нижней кромке никаких вырезов (на третьем фото на черной поверхности видно два выступа по кругу)? Зеленая должна передавать вращение на ось. Возможно их кто-то ранее очень хорошо покрутил?

Вот-вот. Чёрная часть никаких выступов/вырезов не имеет, вращается свободно. Могли скрутить рабочие по незнанию, хотя визуально ничего не отломано. Реально ли найти запчасти к этим фильтрам? (чтобы заменить узел №1 стр. 18 в указанном pdf) Или забить на это, купить манометр и отрегулировать давление на выходе раз и навсегда? :)

0
Аватар пользователя
L-e-v-a

Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 23

31.01.2015 в 00:08:15

В-общем, снял, разобрал на части. Оказалось, что резьба была стёрта на конце болта. Видимо, кто-то долго его крутил... Т.к. резьба левосторонняя, заменить было нечем. Решил оставить родной болт. Первые 1-2 см закручивались обратно с диким металлическим скрипом, несмотря на смазку ;) Собрал, установил манометр, по инструкции установил давление, сейчас всё работает. Сэкономил 5 тыс. руб. )) Да, верхняя крышечка так и осталась бесполезным украшением ))) Всем спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу