Не будет там удлинителей, все розетки стационарные, каждая под свой прибор. 2,5мм.кв держат 25А, с поправкой на качество провода и запас тут на форуме все согласились ставить автомат номиналом на шаг меньше - 16А, сейчас появились 20А, что в общем золотая середина для 2,5 и мощных потребителей.

Это кстати очередной такой философский вопрос, о том что защищает автомат, если у нас провод номинально на 20-25А, розетка на 16А, в нее вилка от настольной лампы на 10А, с проводом 0,75мм.кв. на 6А? Но, для дальнейшего обсуждения этого, есть соответствующие темы.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.12.2014 в 13:04:39

Still написал : Не будет там удлинителей

Будете ежедневно проверять? А если заболеете? Я серьёзно. Бытовая проводка должна быть рассчитана на неквалифицированного потребителя, который рано или поздно сделает и соединит всё, что можно сделать и соединить руками без помощи отвёртки.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

15.12.2014 в 13:58:13

AlexeyL написал : Правильный вариант: будет выбивать - добавлять линии и группы.

  • Вот это, правильно!

Still написал : каждая под свой прибор. 2,5мм.кв держат 25А,

Держит, только если проводка внешняя и отдельными проводами, а если скрытая, да кабелем, то нет! (см. ПУЭ)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.12.2014 в 14:36:35

Still написал : ... сейчас появились 20А, что в общем золотая середина для 2,5 и мощных потребителей...

ИМХО это не золотая середина, а скорее случай крайней необходимости. Например, когда кабель (2,5 кв. мм) один и уже проложен, а стиралка и бойлер (2000 Вт + 2500 Вт) могут работать одновременно. В этом случае ток не превышает длительно допустимого для кабеля, перегрузка исключена из-за фиксированной нагрузки, а хар-ку можно взять "В", чтобы не увеличивать уставку эл/магн. расцепителя.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.12.2014 в 16:11:06

Still написал : Это кстати очередной такой философский вопрос, о том что защищает автомат, если у нас провод номинально на 20-25А, розетка на 16А, в нее вилка от настольной лампы на 10А, с проводом 0,75мм.кв. на 6А?

Предлагаю два других философский вопроса. Популярное изделие "Удлинитель-разветвитель" является электроприбором или частью проводки? Если электроприбором: какова его конструктивная мощность?

Таки да, пожарными правилами для предприятий эти изделия запрещены. Совсем. Разрешены сетевые фильтры-колодки, имеющие внутри предохранитель, ограничивающий ток.

0
Аватар пользователя
Still

Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 463

15.12.2014 в 17:14:26

AlexeyL написал : Бытовая проводка должна быть рассчитана на неквалифицированного потребителя

И вот как раз эта бытовая проводка с двумя розетками на кухне из 2,5 алюминия простояла 30 лет без проблем под советским автоматом на 25А. Думаете новая медь при тех же жильцах и защитой в пределах допустимой будет сильно хуже?

Да и я же пишу, что взял автомат С16 еще один специально на кухню.