Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

08.01.2015 в 23:36:57

Elley написал : от соседей через открытые форточки часто идёт к нам нестерпимая вонь.

  • в санэпидемстнацию обращайтесь
0
Kotovskaya
Kotovskaya
Новичок

Регистрация: 28.07.2014

Москва

Сообщений: 15

15.01.2015 в 12:23:06

КАТРАН, скажите, пожалуйста, если бризеры, например тион, установить с воздуховодом длиной 3-4 метра с 1-2мя заворотами - нормально ли будет тянуть воздух на комнату 10м2? или слишком длинный путь? в принципе нужно не сколько очистка воздуха, сколько именно приток воздуха в эту комнату (без окон)

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.01.2015 в 13:23:36

Kotovskaya написал : установить с воздуховодом длиной 3-4 метра с 1-2мя заворотами - нормально ли будет тянуть воздух на комнату 10м2?

А материал воздуховодов какой ? Сечение ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Kotovskaya
Kotovskaya
Новичок

Регистрация: 28.07.2014

Москва

Сообщений: 15

15.01.2015 в 13:34:17

Пока никакой) еще думаю над вариантами как лучше все организовать именно в качестве притока свежего воздуха в комнату без окон

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.01.2015 в 14:11:06

Kotovskaya написал : Пока никакой) еще думаю над вариантами как лучше все организовать именно в качестве притока свежего воздуха в комнату без окон

Так тогда откуда Вы получите статические сопротивления, если материал и сечение не известно ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Kotovskaya
Kotovskaya
Новичок

Регистрация: 28.07.2014

Москва

Сообщений: 15

15.01.2015 в 15:12:19

Бориска66 написал : Так тогда откуда Вы получите статические сопротивления, если материал и сечение не известно ?

в этом и вопрос - как лучше не известно мне

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.01.2015 в 15:54:27

Kotovskaya написал : в этом и вопрос - как лучше не известно мне

Лучше металл, но я так подозреваю, у Вас другое мнение ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.01.2015 в 11:17:03

Kotovskaya написал : КАТРАН, скажите, пожалуйста, если бризеры, например тион, установить с воздуховодом длиной 3-4 метра с 1-2мя заворотами - нормально ли будет тянуть воздух на комнату 10м2? или слишком длинный путь? в принципе нужно не сколько очистка воздуха, сколько именно приток воздуха в эту комнату (без окон)

Если диаметр воздуховодов будет около 150 мм,повороты плавные-вообще прекрасно будет тянуть,чуть хуже побежит по пластиковым каналам 204 на 60 мм или трубе диаметром100мм,но всё равно побежит,по месту смотреть нужно,можно и промежуточный вентилятор добавить,точнее опишите задачу. Если не нужна очистка,а нужен только приток и у Вас хорошо работает вытяжка-ставьте КИВ-КВАДРО .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу